5.1 气流组织的基本要求与分类

空调房间的气流组织,又称空气分布,是指合理地布置送风口和回风口,使得经过净化或热湿处理后的空气,由送风口送入空调房间后,在与室内空气混合并进行热湿交换的过程,均匀地消除房间的余热和余湿,以满足生产工艺和人体舒适的要求。影响气流组织分布的主要因素主要是送风口的形式和位置,以及送风射流的参数。

按照送风口在空调房间所处位置的不同,气流组织方式可分为上部送风和下部两大类。上部送风有侧向送风,孔板上送风,散流器送风,喷口送风以及条缝口送风等等。下部送风有置换通风,地板送风等。

5.2 侧向送风选型计算

侧送是一种应用于高层民用建筑的送风方式,通常多属于贴附射流。侧送风的气流组织较好,工作区通常是回流。对于室温允许波动范围有要求的房间,一般能够满足区域温差的要求。

以四层标间417为例,对侧向送风气流组织进行计算。

已知房间的尺寸为L=4.9m,W=18m,净高H=3.6m,房间高度符合侧送风条件。总送风量G=555,送风温度=17℃,工作区温度=24℃,即送风温差=7℃。

(1)求最小相对射程

设室温允许波动范围=1℃,/=1/7=0.143,由《民用建筑空调设计》表6-5查得射流最小相对射程x/=20。

(2)求送风口最大直径,选定风口

    设在墙一侧靠顶棚安装风管,

推荐资料: