知识点:空调机组选型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
新风与风机盘管的空气处理过程在焓湿图上的表示见图4-1。
图4-1
现在以第四层标间417为例进行计算。
417房间冷负荷Q=1.48KW,湿负荷W=5.34×kg/s,室内干球温度=24℃,相对湿度=60%。室外设计干球温度=35.8℃,湿球温度=27.7℃,房间人员为2人,每人所需新风量为50,总新风量为100。
计算步骤:
(1) 根据式4—1求热湿比。
(4-1)
式中 ε—房间热湿比,kJ/kg;
Q—房间热负荷,kW;
M—房间湿负荷,kg/s。
求得401房间热湿比=27715kJ/kg。
(2) 求房间送风量G
在焓湿图上根据=24℃,相对湿度=60%确定室内状态点N,该点的焓值,过室内状态点N作ε线与ψ=90%相交,交点即为送风状态点O,,=17℃。送风温差=7℃<10℃,符合规范要求。
根据公式4-2求送风量 (4-2)
式中,—房间送风量, kg/s;
—送风状态点的焓值,kJ/kg。
因此,417房间送风量。
新风比>10%,满足最小新风比。
(3) 计算房间的换气次数n
空调房间的换气次数根据式4-3计算:
(4-3)
式中,n—换气次数,;
G—空调房间的送风量,;
V—空调房间的体积,。
因此,401房间的换气次数n=,满足规范要求。
(4) 确定风盘处理状态点M
由得,,解得43.7kJ/kg。 连接O,L两点并延长与相交得M点,=16.5℃。
(5) 计算风机盘管风量=555-100=455。
(6) 确定风机盘管供冷量。
最后根据Q=1.49kW,=455选出风机盘管。
现以三层报告大厅为例,对全空气一次回风系统进行设计计算。
已知条件:(1)报告厅空调面积:770㎡,人员100人,新风量=30。
(2)室内设计参数夏季=26℃,=60%;冬季=22℃,=50%;
(3)夏季冷负荷Q=33.7KW,湿负荷=1.89g/s;热负荷=13.5KW;
(4)室外设计参数夏季=35.8℃,=27.7℃;冬季=—3℃,=81%。
夏季工况在焓湿图上的表示见下图:
图 4-2
(1)计算热湿比,公式同(4-1)。
=
(2)确定送风状态点。
在焓湿图上由室内设计条件确定室内点N,=59.3kJ/kg,=13g/kg。若采用露点送风,则过N点作ε=17830线与φ=90%相交点即为送风状态点O,=18.7℃,=50.5kJ/kg,=12.5g/kg。
(3)计算送风量,公式同(4-2)。
kg/s=11490
(4)校核新风比,满足最小新风比要求。
(5)确定新,回风混合状态点C。
由,可用作图法在NW线上作出C点,=28.4℃,=66.7kJ/kg,=14.9g/kg。
(6)空调机组承担的总冷量Q,由下式求得。
(4-4)
因此,本房间空调机组承担的总冷量Q=3.83×(66.7—50.5)=62KW。
冬季工况在焓湿图上的表示见下图:
图 4-3
(1)计算热湿比
(2)确定送风状态点
在焓湿图上根据冬季室内参数=22℃,=50%确定室内状态点,。取冬季送风量。则冬季送风点状态参数可以计算如下:
过点作等d线与相交得,。
(3)检查是否需要预热
由于,所以不需要预热。
(4)确定新风与一次回风混合状态点连接,过作和连线的交点即为混合状态点,℃。
(5)计算再热量
推荐资料:
恒温恒湿空调机组的特点及选型设计
https://ziliao.co188.com/p63327311.html
组合式空调机组选型介绍及各功能段工作原理详细介绍
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 802 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发