知识点:空调机组选型
来源:网络,如有侵权,请联系删除
新风与风机盘管的空气处理过程在焓湿图上的表示见图4-1。

图4-1
现在以第四层标间417为例进行计算。
417房间冷负荷Q=1.48KW,湿负荷W=5.34×
kg/s,室内干球温度
=24℃,相对湿度=60%。室外设计干球温度
=35.8℃,湿球温度
=27.7℃,房间人员为2人,每人所需新风量为50
,总新风量为100
。
计算步骤:
(1) 根据式4—1求热湿比。
(4-1)
式中 ε—房间热湿比,kJ/kg;
Q—房间热负荷,kW;
M—房间湿负荷,kg/s。
求得401房间热湿比
=27715kJ/kg。
(2) 求房间送风量G
在焓湿图上根据
=24℃,相对湿度=60%确定室内状态点N,该点的焓值
,过室内状态点N作ε线与ψ=90%相交,交点即为送风状态点O,
,
=17℃。送风温差
=7℃<10℃,符合规范要求。
根据公式4-2求送风量![]()
(4-2)
式中,
—房间送风量, kg/s;
—送风状态点的焓值,kJ/kg。
因此,417房间送风量![]()
。
新风比
>10%,满足最小新风比。
(3) 计算房间的换气次数n
空调房间的换气次数根据式4-3计算:
(4-3)
式中,n—换气次数,
;
G—空调房间的送风量,
;
V—空调房间的体积,
。
因此,401房间的换气次数n=
,满足规范要求。
(4) 确定风盘处理状态点M
由
得,
,解得
43.7kJ/kg。 连接O,L两点并延长与
相交得M点,
=16.5℃。
(5) 计算风机盘管风量![]()
=555-100
=455
。
(6) 确定风机盘管供冷量
。
![]()
最后根据Q=1.49kW,
=455
选出风机盘管。
现以三层报告大厅为例,对全空气一次回风系统进行设计计算。
已知条件:(1)报告厅空调面积:770㎡,人员100人,新风量
=30
。
(2)室内设计参数夏季
=26℃,
=60%;冬季
=22℃,
=50%;
(3)夏季冷负荷Q=33.7KW,湿负荷
=1.89g/s;热负荷
=13.5KW;
(4)室外设计参数夏季
=35.8℃,
=27.7℃;冬季
=—3℃,
=81%。
夏季工况在焓湿图上的表示见下图:

图 4-2
(1)计算热湿比,公式同(4-1)。
=
(2)确定送风状态点。
在焓湿图上由室内设计条件确定室内点N,
=59.3kJ/kg,
=13g/kg。若采用露点送风,则过N点作ε=17830线与φ=90%相交点即为送风状态点O,
=18.7℃,
=50.5kJ/kg,
=12.5g/kg。
(3)计算送风量,公式同(4-2)。
![]()
kg/s=11490![]()
(4)校核新风比
,满足最小新风比要求。
(5)确定新,回风混合状态点C。
由
,可用作图法在NW线上作出C点,
=28.4℃,
=66.7kJ/kg,
=14.9g/kg。
(6)空调机组承担的总冷量Q,由下式求得。
(4-4)
因此,本房间空调机组承担的总冷量Q=3.83×(66.7—50.5)=62KW。
冬季工况在焓湿图上的表示见下图:

图 4-3
(1)计算热湿比
(2)确定送风状态点
在焓湿图上根据冬季室内参数
=22℃,
=50%确定室内状态点
,
。取冬季送风量
。则冬季送风点状态参数可以计算如下:
![]()
过
点作等d线与
相交得
,
。
(3)检查是否需要预热
由于
,所以不需要预热。
(4)确定新风与一次回风混合状态点
连接
,过
作
和连线的交点即为混合状态点
,
℃。
(5)计算再热量
推荐资料:
恒温恒湿空调机组的特点及选型设计
https://ziliao.co188.com/p63327311.html
组合式空调机组选型介绍及各功能段工作原理详细介绍
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 845 人订阅
阅读下一篇
空调系统选择的原则以及比较知识点:空调系统选择 来源:网络,如有侵权,请联系删除 3.1 空调系统选择的基本原则 (1)空调系统的选择,应充分考虑建筑物的类型,功能,规模,所在城市的气象条件与能源状况等因素。 (2)选择的空调系统必须保证建筑物室内的设计参数,即满足温湿度,新风量和舒适度等要求。 (3)充分考虑初投资和运行费用,满足经济合理的要求。 3.2 不同空调系统分析比较
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发