问题:
解答:
下部结构的标高是通过盖梁顶面的标高来确定的,在为桥墩或桥台指定下部桥墩结构的时候由用户定义,确定盖梁顶面标高后,程序会依据盖梁的截面形式来调整截面的插入点,确定插入点距离盖梁顶之间的距离。
确定插入点到盖梁顶之间的距离后,依据在【桥墩】选项卡中设置的桥墩高度,可以确定桥墩单元的实际长度。程序中桥墩高度为从盖梁顶端到桥墩底之间的距离,而建模时构件是依据截面插入点轴线建立的,因此桥墩单元的实际长度等于桥墩的设置高度扣除插入点到盖梁顶之间的距离。
现在分别介绍盖梁为等截面和变截面两种情况下,盖梁截面插入点的确定及桥墩单元实际长度的计算。
(1)等截面盖梁
对于等截面盖梁,程序直接取盖梁截面的形心为插入点。以下图中盖梁为例,该盖梁等高,高度为1.2m,桥墩设置高度为5m。程序取距离盖梁顶一半梁高的位置为插入点,即图中红色中心线位置为该梁插入点。在模型中,选中该盖梁单元,点击鼠标右键查看该盖梁的插入点,可以看到盖梁的插入点为默认的形心点(centroid)。此时下部桥墩单元实际长度为5000-600=4400mm,具体如下图所示。
(2)变截面盖梁
对于变截面盖梁,程序取盖梁顶面为插入点,然后向上偏移H/2距离。其中H为盖梁的平均高度。以下图中变截面盖梁为例,该梁的尺寸已在图中标出。现在求该盖梁平均高度H:
则盖梁向上偏移的高度为1.131/2=0.5655m。选中盖梁点击鼠标右键查看该框架单元的属性,可以看到其插入点为顶中点,框架单元整体沿盖梁2轴方向偏移了0.5655m,与手算结果吻合。下侧桥墩设置高度同样为5m,此时桥墩单元的净长度为5000-565.5=4434.5mm
需要注意的是,虽然盖梁截面形式不同,导致插入点位置以及桥墩单元的净长度不同,但是当盖梁高度及桥墩高度确定后,桥墩底到盖梁底之间的距离是确定的。如上述两个盖梁,桥墩底到盖梁底之间的距离=桥墩高-盖梁高,均为3800mm。
相关资料推荐:
https://ziliao.co188.com/d63213794.html
知识点:盖梁截面插入点位置
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
桥梁工程
返回版块19.44 万条内容 · 650 人订阅
阅读下一篇
通过excel表导入预应力钢束问题: 在 CSiBridge 中利用 GUI 操作定义预应力钢束时,用户只能逐根输入钢束,导致效率较低。请问,是否可采用导入的方式快速将所有的钢束一次输入呢? 解答: 在 CSiBridge 可采用导入 Excel 的方式来批量定义预应力钢束。预应力钢束的输入方法参考 预应力钢束的输入规则 。导入时,为避免导入格式出错,建议先定义好一根预应力钢束并将其导出,之后用户依据预应力钢束的输入规则,将所有预应力钢束信息整理好后填入该 Excel 表格中,而后将其导入软件。具体操作步骤如下
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看一下。。了解下这方面的内容
回复 举报