土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 22G平法发生了哪些变化-4

22G平法发生了哪些变化-4

发布于:2022-08-30 10:21:30 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]


01

剪力墙垂直钢筋增加连接节点

剪力墙或者是边缘构件,如果上层钢筋比下层钢筋大,必须是上层钢筋伸入到下部钢筋下,在下层实行搭接,22G针对这种情况,专门增加了节点图,如图1所示。


图1


02

连梁表增加侧面纵筋一列


图2

这一页还有个说明,当采用平面注写方式时候,侧面纵筋必须以N打头,这个我没太搞明白,因为用N打头就成了抗扭侧面纵筋,钢筋长度就不一样了,因为抗扭侧面纵筋的锚固长度是max(LaE,600),而非抗扭是15d锚固,这块我没有太搞清楚,大家可以在下面留言解读。如图3所示。


图3

过去传统标注,如图增加侧面纵筋,是以腰筋的形式出现的,如图4所示。


图4


03

端柱翼墙增加节点

端柱翼墙过去外侧水平筋是连续通过的,如图5所示。


图5

这次22G增加了一个节点,当外侧纵筋不一致时候,是伸至对边弯折15d,如图6所示。


图6

当外侧水平筋相同时,还是可以连续通过的。


04

墙体水平筋代替暗柱箍筋,不能超过50%

22G要求,如果墙水平筋代替箍筋,不能超过50%,如图7所示。


图7

而16G没这个规定,如图8所示。


图8

什么意思呢?就是如果水平筋代替箍筋的时候,不能超过50%,如图9所示。


图9

比如:暗柱箍筋间距100,水平筋间距200,每排水平筋都可入暗柱,这是可以的。

但是,暗柱箍筋间距150,水平筋间距150,不允许每排水平筋入暗柱,必须采取隔一插一的形式才可以。


05

构造边缘水平钢筋搭接位置变化

16G允许水平筋在一个位置搭接,如图10所示。


图10

22G必须要求错开位置搭接,如图11所示。


图11

但如果受到施工条件限制,也可以在一个位置搭接,如图12所示。


图12


06

约束边缘水平钢筋搭接位置变化

约束边缘构件构造边缘构件求一样,如图13所示。


图13


07

地下室外墙顶板连接发生变化

16G要求地下室顶板钢筋锚入地下剪力墙,因为剪力墙先施工,板后施工,板的钢筋无法锚入墙内,如图14所示。


图14

22G就改了这种情况,让地下室墙的钢筋甩入板内,这样更符合施工要求,如图15所示。


图15

到这里,我们把剪力墙的7大变化就讲完了,下一讲我们来讲梁发生了哪些变化。


造价做工程,提问张向荣,欢迎在评论区留言。


欢迎加入张向荣老师视频号,有更多视频干货。


本文是张向荣老师原创,张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”,每周一、三、五发3篇实战干货文章,欢迎关注。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

土建工程造价

返回版块

21.84 万条内容 · 602 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

“一对一”议价模式下,甲乙双方谁更有优势?

业主在招标前期准备不充分,就会留下很多不确定的事由,在确定了中标人并签订了施工合同后,这些不确定的事由就会带来甲乙双方的博弈,这时候,相比投标阶段,承包商一般会占有较大的主动性。 一市政项目,由于项目的地勘没有完成,在业主招标的时候,桩基项目只能采用单价模式,其他项目采用施工总价模式,承包商A通过激烈的竞标而胜出。 合同签认后,地勘完成,由于现在的地勘条件(岩石强度约80mpa)和投标阶段的假设条件(嵌石强度50mpa以内)发生了较大的变化,所以对桩基部分,要重新确定价格。

回帖成功

经验值 +10