剪力墙垂直钢筋增加连接节点
剪力墙或者是边缘构件,如果上层钢筋比下层钢筋大,必须是上层钢筋伸入到下部钢筋下,在下层实行搭接,22G针对这种情况,专门增加了节点图,如图1所示。
图1
连梁表增加侧面纵筋一列
图2
这一页还有个说明,当采用平面注写方式时候,侧面纵筋必须以N打头,这个我没太搞明白,因为用N打头就成了抗扭侧面纵筋,钢筋长度就不一样了,因为抗扭侧面纵筋的锚固长度是max(LaE,600),而非抗扭是15d锚固,这块我没有太搞清楚,大家可以在下面留言解读。如图3所示。
图3
过去传统标注,如图增加侧面纵筋,是以腰筋的形式出现的,如图4所示。
图4
端柱翼墙增加节点
图5
这次22G增加了一个节点,当外侧纵筋不一致时候,是伸至对边弯折15d,如图6所示。
图6
当外侧水平筋相同时,还是可以连续通过的。
墙体水平筋代替暗柱箍筋,不能超过50%
22G要求,如果墙水平筋代替箍筋,不能超过50%,如图7所示。
图7
而16G没这个规定,如图8所示。
图8
什么意思呢?就是如果水平筋代替箍筋的时候,不能超过50%,如图9所示。
图9
比如:暗柱箍筋间距100,水平筋间距200,每排水平筋都可入暗柱,这是可以的。
但是,暗柱箍筋间距150,水平筋间距150,不允许每排水平筋入暗柱,必须采取隔一插一的形式才可以。
构造边缘水平钢筋搭接位置变化
16G允许水平筋在一个位置搭接,如图10所示。
图10
22G必须要求错开位置搭接,如图11所示。
图11
但如果受到施工条件限制,也可以在一个位置搭接,如图12所示。
图12
约束边缘水平钢筋搭接位置变化
图13
地下室外墙顶板连接发生变化
图14
22G就改了这种情况,让地下室墙的钢筋甩入板内,这样更符合施工要求,如图15所示。
图15
到这里,我们把剪力墙的7大变化就讲完了,下一讲我们来讲梁发生了哪些变化。
本文是张向荣老师原创,张老师的公众号是“欣欣向荣学造价”,每周一、三、五发3篇实战干货文章,欢迎关注。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 602 人订阅
阅读下一篇
“一对一”议价模式下,甲乙双方谁更有优势?业主在招标前期准备不充分,就会留下很多不确定的事由,在确定了中标人并签订了施工合同后,这些不确定的事由就会带来甲乙双方的博弈,这时候,相比投标阶段,承包商一般会占有较大的主动性。 一市政项目,由于项目的地勘没有完成,在业主招标的时候,桩基项目只能采用单价模式,其他项目采用施工总价模式,承包商A通过激烈的竞标而胜出。 合同签认后,地勘完成,由于现在的地勘条件(岩石强度约80mpa)和投标阶段的假设条件(嵌石强度50mpa以内)发生了较大的变化,所以对桩基部分,要重新确定价格。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发