土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 装配式建筑中楼板的规定

装配式建筑中楼板的规定

发布于:2022-08-29 14:14:29 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]


《装标》5.2.2条规定

5.5.2 高层装配整体式混凝土结构中,楼盖应符合下列规定:

结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层宜采用现浇楼盖;

屋面层和平面受力复杂的楼层宜采用现浇楼盖,当采用叠合楼盖时,楼板的后浇混凝土叠合层厚度不应小于100mm,且后浇层内应采用双向通长配筋,钢筋直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm。

《装规》6.1.1条规定

6.6.1 装配整体式结构的楼盖宜采用叠合楼盖,结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。

优先拆分部位

楼层:标准层

部位:布置规则管线较少的部位,比如卧室、客厅可选拆分部位


楼层:标准层

部位:布置规则管线较多的部位,比如厨房、卫生间、公共空间不建议拆分部位


楼层:结构转换层和作为上部结构嵌固部位的楼层、屋面层和平面受力复杂的楼层


640.jpg


预埋件、预留孔洞等布置?

洞口及配件避让钢筋,优先调整洞口及配件位置,实在无法避让时再调整钢筋。

洞口边长不大于300mm时,钢筋弯折;洞口边长大于300mm时,钢筋切断加补强钢筋。


(文章来源于网络,如有侵权请联系删除)

相关链接:装配式建筑预制叠合楼板如何固定悬挑脚手架?

知识点:楼板的规定




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式规范

返回版块

2521 条内容 · 72 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

叠合楼板的装配式指标统计方法

预制率算法 预制率——工业化建筑室外地坪以上主体结构和围护结构中预制部分的混凝土用量占对应构件混凝土总用量的体积比。 装配率(深圳)

回帖成功

经验值 +10