土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 钢与混凝土组合梁的疲劳验算

钢与混凝土组合梁的疲劳验算

发布于:2022-08-29 13:21:29 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]

J.0.1 本附录规定仅针对直接承受动力荷载的组合梁。组合梁的疲劳验算应符合本标准第16章的规定。

J.0.2 当抗剪连接件为圆柱头焊钉时,应按本标准第16章的规定对承受剪力的圆柱头焊钉进行剪应力幅疲劳验算,构件和连接类别取为J3。

J.0.3 当抗剪连接件焊于承受拉应力的钢梁翼缘时,应按本标准第16章的规定对焊有焊钉的受拉钢板进行正应力幅疲劳验算,构件和连接类别取为Z7。同时尚应满足下列要求:

124469_3733703_3733817_0.jpg

    式中:△τ——焊钉名义剪应力幅或等效名义剪应力幅(N/mm2),按本标准第16.2节的规定计算;
          [△τ]——焊钉容许剪应力幅(N/mm2),按本标准式(16.2.2-4)计算,构件和连接类别取为J3;
          △σ——焊有焊钉的受拉钢板名义正应力幅或等效名义正应力幅(N/mm2),按本标准16.2节的规定计算;
          [△σ]——焊有焊钉的受拉钢板容许正应力幅(N/mm2),按本标准式(16.2.2-2)计算,构件和连接类别取为Z7;
          αf——欠载系数,按本标准表16.2.4的规定计算;
          [△τ]2×106——循环次数n为2×106次焊钉的容许剪应力幅(N/mm2),按本标准表16.2.1-2的规定计算,构件和连接类别取为J3;
          [△σ]2×106——循环次数n为2×106次焊有焊钉受拉钢板的容许正应力幅(N/mm2),按本标准表16.2.1-1的规定计算,构件和连接类别取为Z7。

相关资料推荐:

钢—混凝土组合梁的疲劳问题研究

预应力波纹腹板开孔钢-混凝土组合梁抗火性能参数分析


知识点:钢与混凝土组合梁的疲劳验算


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构资料库

返回版块

41.23 万条内容 · 394 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无加劲钢管直接焊接节点刚度判别

H.0.1 空腹桁架、单层网格结构中无加劲圆钢管直接焊接节点的刚度应按下列规定计算。     式中:E——弹性模量(N/mm2);          D——主管的外径(mm);          β——支管和主管的外径比值;

回帖成功

经验值 +10