来源:依爱消防
如有侵权,请联系删除
Q
EI FIRE
消防应急照明与疏散指示灯具
可否用插座供电?
一些项目可以看到很多消防应急照明或疏散指示灯具采用插座连接,如:
那么,消防应急照明或疏散指示灯具是否可以采用插座连接呢?
A
EI FIRE
不可以
先看规范:
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB51309-2018 /4.5.5 非集中控制型系统中, 自带电源型灯具采用插头连接时,应采用专用工具方可拆卸。
《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019/13.9.12.4 备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电, 严禁在应急照明电源输出回路中连接插座。
两部规范虽然要求有所差异,但是目的都是一样的,就是为了避免在日常使用过程中非维护人员随意拔出插头,影响消防设施的正常运行。而实际工作中,确实有些场所存在把消防应急灯具插头拔出的现象,如:
而《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》所说的“采用专用工具方可拆卸”的插座,目前没见过有项目使用,市场上也没见过有这样的产品。
综上,消防应急照明及疏散指示灯具应与消防电源直接连接,不应采用插座连接。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.85 万条内容 · 622 人订阅
阅读下一篇
造价人员和做成本人员的区别1 假如一个人从天津到上海出差 造价人员的工作就是坐火车 24 小时可到达。 成本人员的工作就是考虑可以坐火车去,也可以坐飞机去,还要以乘高铁,当然也会考虑自己开车去。到底哪种方法经济节省时间呢?这就要成本做经营测算,坐火车 24 小时,开车也是 24 小时时间,可开车要花 1000
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发