疏散走道是指发生火灾时,建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。疏散走道的设置应保证逃离火场的人员进入走道后,能顺利地继续通行至楼梯间,到达安全地带。
避难走道是指采取防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.00h的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。
不同耐火等级的建筑,其疏散走道两侧的隔墙耐火极限有所区别:一般情况下,一二级为1.00h不燃性,三级为0.50h不燃性,四级为0.25h难燃性。
避难走道两侧的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h。
疏散走道两侧采用一定耐火极限的隔墙与其他部位分隔,隔墙需砌至梁、板底部且不留有缝隙。
避难走道分隔楼板的耐火极限不应低于1.50h。
民用建筑和高度大于32m的高层厂房(仓库)内长度大于20m的疏散走道、其他厂房(仓库)内长度大于40m的疏散走道应设置排烟设施
避难走道的前室应设置防烟设施。防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。
疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
避难走道直通地面的出口不应少于2个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与一个防火分区相通且该防火分区至少有1个直通室外的安全出口时,可设置1个直通地面的出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应大于60m。避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度。
建筑内疏散照明的地面最低水平照度,对于疏散走道,不应低于1.0lx;对于避难走道,不应低于5.0lx。
地上建筑的水平疏散走道,其顶棚装修材料采用A级装修材料,其他部位采用不低于B1级的装修材料。
地下民用建筑的疏散走道,其顶棚、墙面和地面的装修材料均采用A装修材料。
避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A级。
避难走道内应设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
https://bbs.co188.com/thread-9348460-1-1.html
https://bbs.co188.com/thread-9216161-1-1.html
知识点:疏散走道与避难走道的区别
0人已收藏
0人已打赏
免费5人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
全方位认识末端试水装置末端试水装置在自动喷水系统中有着重要的作用,小编从组成、设置要求和现场检查等方面进行了总结,供大家学习参考。 1 概念 安装在系统管网或分区管网的末端,主要是用于检验系统启动、报警及联动等功能的装置。末端试水装置的试水接头相当于一个标准喷头的防水口。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发