土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高层居住建筑疏散楼梯间的门斗这段算不算疏散走道?

高层居住建筑疏散楼梯间的门斗这段算不算疏散走道?

发布于:2016-02-23 10:45:23 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
本帖最后由 lusim 于 2016-2-23 10:48 编辑

GB50016-2014第5.5.30条:“住宅建筑……且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m, 疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m
图中画圈处算不算疏散走道?

方案阶段没考虑周全,现在担心审图提了,无法补救。到底需不需要改?还是看项目当地审图要求?有没有遇到过类似情形的朋友?盼指点一二,不胜感激!

111.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnm230
    cnm230 沙发
    门移到风井外侧不就是属于楼梯间了嘛,只要净宽900.风井百叶换个位置
    2016-03-30 10:39:30

    回复 举报
    赞同0
  • lusim
    lusim 板凳
    今天请教了单位总工,严格来说必须按走道算,所以不能小于1.1米。老老实实改吧!
    2016-02-23 13:41:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

居住建筑设计

返回版块

28.72 万条内容 · 410 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教高手给我画张草稿

我有一个地方 二楼开始算有165平方 想做两套 中间上楼梯 左右各一套 想请教下各位大神 应该设计比较好 两边要一样大最少一套也要2房 房子前面和左边可以偷点地方

回帖成功

经验值 +10