土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ MJS桩工艺流程与施工方法

MJS桩工艺流程与施工方法

发布于:2022-08-04 15:07:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]

MJS桩工艺流程

2.2 MJS施工方法

2.2.1 施工准备

2.2.1.1 桩位放样。施工前用全站仪测定MJS桩施工的控制点,埋设标记,经过复测验线合格后,用钢尺和测线实地布设桩位,并用打设木桩做好控制点,保证桩孔中心移位偏差小于50mm。桩中心离开管线300~700mm。

2.2.1.2 探挖沟槽。正式进场施工前,先弄清楚地下管线的种类、分布状况等,在旋喷桩中心向两侧各500mm左右探挖沟槽,沟槽开挖深度一般1m左右,如有地下管线,则应挖至管线以下,根据桩位中心将直径219mm的钢管埋入至管线底面以下500mm,对钢管四周回填密实至地面以下1m。

2.2.1.3 修建排污和灰浆拌制系统。一般MJS工法桩施工过程中将会产生100~130%的返浆量,将废浆液引入沉淀池中,沉淀后的清水根据场地条件可进行无公害排放。沉淀的泥土挖出堆放在集土坑集中外运。沉淀和排污统一纳入全场污水处理系统,对于无场地建立沉淀池的,可采用泥水处理装置,将泥水分离后土方外运及废水直接排放。

灰浆拌制系统主要设置在水泥仓附近,便于作业,主要由灰浆拌制设备、灰浆储存设备、灰浆输送泵设备组成。

2.3 引孔钻机就位

钻机就位后,对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆应与桩位一致,偏差应在10mm以内,钻孔垂直度误差小于0.5%;钻孔前应调试泥浆泵,使设备运转正常;校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,确保孔底标高满足设计深度,引孔深度略比设计深度深100cm以上,即设计喷浆深度20m,引孔深度大于21m,以此类推。

2.4 引孔钻进

钻机施工前,在钻孔机械试运转正常后,开始引孔钻进。钻孔过程中要详细记录好钻杆节数,保证钻孔深度的准确,引孔过程中需加强泥浆护壁,在泥浆中加入适量膨润土,确保引孔结束后孔内无沉渣;为防止MJS旋喷喷浆过程在地质较差的土层中坍塌抱死钻杆,造成拔管困难,在空钻段埋设套管(对地层土质特别差的需埋设至桩底以上2~3m),一般钻杆直径为142mm,故埋设的外套管内径不宜小于219mm(见图2)。

图2

为防止旋喷施工期间出现穿孔,引孔及旋喷喷浆需有一定的间距,间隔3个孔位施工或间隔36小时后施工。

2.5 引孔垂直度的控制

引孔垂直度是控制旋喷桩偏差的关键,引孔必须满足1/200要求,在引孔过程中需确保钻机水平状态及钻杆垂直,引孔采用导向钻头,经常检查钻杆垂直度,当钻杆偏差过大时,上提钻杆至垂直度较好部位开始扫孔,无法扫孔时需回填后重新引孔。

2.6 MJS喷射钻机就位下放钻杆

引孔至大于设计深度1m以上后并埋设套管后,移除引孔钻机,将MJS全方位超高压旋喷钻机就位对中并调整水平度,根据设计孔深计算好下放钻杆的节数,逐节下放钻杆使喷嘴位置至设计标高,下放过程中做好下放钻杆节数记录,并需检查钻杆的密封件是否完好,对密封件有磨损的及时更换。

2.7 MJS喷射

钻杆下至设计标高后(喷嘴部位),开始喷浆,喷浆时采用高压泵及高压空气喷射,为保证桩底端的质量,喷嘴下沉到设计深度时,在原位置旋转60秒以上,待地内压力达到设计值后开启倒吸水及开始旋喷步距提升,图3为试喷。

图3

2.8 旋喷提升

开启高压喷射泵及高压空气后,由下向上旋喷,同时将泥浆倒吸排出。喷射时,先应达到预定的喷射压力后再逐渐提升旋喷管,以防扭断旋喷管,钻杆的旋转和提升应连续进行,不得中断,钻机发生故障,应停止提升钻杆和旋转,以防断桩,并立即检修排除故障,为提高桩底端质量,在桩底部1.0m范围内应适当增加钻杆喷浆旋喷时间。在旋喷提升过程中,可根据不同的土层,调整旋喷参数。

一般当深度超过30m时,其有效直径减少300mm。

2.9 钻机移位

为确保桩顶标高及质量,浆液喷嘴提升到设计桩顶标高以上100mm时停止旋喷,提升钻杆逐节拆除出孔口,清洗钻杆、注浆泵及输送管道,然后将钻机移位至下一孔。

图4MJS大直径超高压旋喷机

图5 高压注浆泵

图6 搅浆系统

为确保桩顶标高及质量,浆液喷嘴提升到设计桩顶标高以上100mm时停止旋喷,提升钻杆逐节拆除出孔口,清洗钻杆、注浆泵及输送管道,然后将钻机移位至下一孔。

MJS从综合角度出发,将硬化材料泥浆的配料直至加压输送、喷射、地层切削、混合、强制排泥、集中泥浆这一系列工序作为监控对象,是一种能进行水平地基加固和垂直360°全方位地基加固的施工工法,对于周边环境及地基扰动影响微小;能实施大深度地基加固及水面下的施工,并且可以选择排泥场所,通过集中排泥与控制地内压力,保证水泥浆在加固范围内扩散,避免对地下水与土体的污染及对周边建筑物的影响。

采用MJS全方位超高压旋喷,应先送高压浆,打开喷浆口后、再送压缩空气;喷射时先应达到预定的喷射压力、喷浆量原位旋转1min后,再逐渐步距提升注浆管,注浆管单节长度1.5m,本工程施工时2节钻杆拆卸1次,注浆管分段提升的搭接长度不得小于50mm;当地内压力达到设计要求时,应立即开启倒吸空气及倒吸水,可促进孔内置换土体的排出,减小对周边环境的影响。

内容源于网络,如有侵权,请联系删除

以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载

相关资料推荐:

MJS工法_全方位高压喷射法_桩在老城厢区域深基坑围护施工中的应用

https://ziliao.co188.com/p62425098.html

MJS工法桩安全技术交底

https://ziliao.co188.com/p63462655.html



知识点:MJS工法桩施工技术



  • 内德维德
    内德维德 沙发

    不错的资料,谢谢分享。。。。

    2022-08-08 08:19:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

道路工程

返回版块

15.09 万条内容 · 669 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MJS工法桩施工技术的原理与特点

1.1 MJS工法桩施工技术的原理 MJS工法桩(Metro?Jet?System)又称全方位高压喷射工法,最初是为了解决水平旋喷施工过程中的排浆和环境影响问题而开发出来的,目前多用于地基基础处理、基坑围护止水帷幕渗漏与质量问题的处理、地下室结构外墙渗水处理等,由于采用了独特的多孔管和前端强制吸浆装置,实现了孔内强制排浆和地内压力监测,并通过调整强制排浆量来控制地内压力,使深处排泥和地内压力得到合理控制,使地内压力稳定,也就降低了在施工中出现地表变形的可能性,大幅度减少对环境的影响,而地内压力的降低也进一步保证了成桩的直径。

回帖成功

经验值 +10