综合医院造价除工程费用占主要部分外,医疗设备投资也占相当的权重,医疗设备费用与医院的定位及功能配置有关,不同的医院医疗设备费的差异较大,某些医院该项费用投资可能会达到总投资的 20%~30% 。下表为上海市市级综合医院建安工程费用指标表(不包含医疗设备费、医疗家具、办公家具、贷款利息及土地费用)
上海市市级综合医院建安工程造价指标表
序号 |
项目名称 |
高层 |
多层 |
||
指标(元 / ㎡) |
百分比 |
指标(元 / ㎡) |
百分比 |
||
1 |
土建工程 |
3650~3750 |
41% |
3100~3300 |
39% |
1.1 |
桩基工程 |
350~400 |
4% |
300~350 |
4% |
1.2 |
围护工程 |
800~850 |
9% |
600~700 |
8% |
1.3 |
土建工程 |
2400~2500 |
27% |
2200~2300 |
26% |
2 |
外立面装饰工程 |
600~700 |
8% |
600~700 |
8% |
3 |
室内装饰工程 |
1000~1100 |
12% |
1000~1100 |
13% |
4 |
设备及安装工程 |
2200~2430 |
26% |
2150~2350 |
27% |
4.1 |
给排水、天然气 |
230~250 |
3% |
200~230 |
3% |
4.2 |
消防工程 |
240~250 |
3% |
220~240 |
3% |
4.3 |
电气 |
500~550 |
6% |
500~550 |
6% |
4.4 |
变配电 |
150~180 |
2% |
150~180 |
2% |
4.5 |
通风空调 |
500~550 |
6% |
500~520 |
6% |
4.6 |
弱电 |
400~450 |
5% |
400~450 |
5% |
4.7 |
电梯 |
180~200 |
2% |
160~180 |
2% |
5 |
医疗专项 |
800~900 |
10% |
800~900 |
10% |
5.1 |
净化手术室 |
300~330 |
4% |
300~330 |
4% |
5.2 |
屏蔽工程 |
200~220 |
2% |
200~220 |
2% |
5.3 |
医用气体 |
80~100 |
1% |
80~100 |
1% |
5.4 |
其它医疗工程 |
220~250 |
3% |
220~250 |
3% |
6 |
室外总体 |
150~200 |
2% |
150~180 |
2% |
7 |
综合配套 |
100~120 |
1% |
100~120 |
1% |
8 |
小计 |
8400~9200 |
100% |
7900~8700 |
100% |
天津、广州、深圳、海口、拉萨工程造价与上海相当。
北京、济南、西安的建安工程造价相当于上海的 90%~95% 。
太原、南京、呼和浩特、昆明、兰州、西宁、武汉、长沙、杭州、南宁、贵阳、银川、乌鲁木齐的建安工程造价相当于上海的 80%~85% 。
重庆、成都、石家庄、沈阳、长春、哈尔滨、合肥、南昌、郑州的建安工程造价相当于上海的 70%~80% 。
医院特殊专业工程造价数据表
序号 |
主要系统或设备 |
等级及说明 |
参考指标 |
1 |
供氧吸引系统 |
国产高档或进口 |
6500~8000 元 / 床 , 包括末端、前段设备、中间管路 |
2 |
净化手术室 |
包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统和自控系统 |
Ⅰ 级净化手术室约 150~180 万元 / 间;Ⅱ级净化手术室约 120~150 万元 / 间;Ⅲ级净化手术室约 90~100 万元 / 间;Ⅳ级净化手术室约 50 万元 / 间 |
3 |
普通手术室 |
20~30 万元 / 间左右 |
|
4 |
净化监护病房 |
包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统、自控系统和设备带,一般为Ⅳ级净化 |
约 7000~8000 元 / ㎡ |
5 |
中心供应室 |
包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统 |
约 4000~5000 元 / ㎡ |
6 |
静脉配置中心 |
包括区域内顶、墙、地面围护、净化系统、自控系统和设备带,一般为Ⅳ级净化 |
约 7000~8000 元 / ㎡ |
7 |
屏蔽用房 |
-- |
约 7000~8000 元 / ㎡,不包括放射设备 |
8 |
病房呼叫 |
-- |
约 800~1200 元 / 床 |
9 |
物流传输系统 |
-- |
约 40~50 万元 / 点 |
呼叫对讲系统
设置部位 |
点对点关系 |
需求 |
手术部 |
护士站 - 各手术室 |
呼叫、对讲 |
导管理 |
护士站 - 各导管理 |
呼叫、对讲 |
各护理单元 |
护士站 - 各病房床头 |
呼叫、对讲 |
ICU 、 CCU |
护士站 - 各病床 |
呼叫、对讲 |
各病房卫生间 |
护士站 - 各卫生间 |
呼叫 |
CCU 、静脉点滴室 |
护士站 - 各病房卫生间 |
呼叫 |
分娩室 |
护士站 - 各分娩室 |
呼叫、对讲 |
物流传输系统
宜采用气压管道传输方式,每个物流转输站点终端应装备标准计算机接口和电话机接口。
门诊、急诊、体检 |
医技科室 |
临床科室 |
管理科室 |
|
功能单元站点 |
收费、挂号、诊室护士站; 采血、取样; 急诊护士站、急救室体检护士站 |
药房; B 超、心电图、护士站;放射科登记处;检验科;病理科;核医学科;中心供应室;血库 |
各护理单元护士站; ICU 、 CCU 、护士站;手术部护士站;血透室;放疗科护士站 |
病案统计住院处;图书馆 |
终端数量 |
各一个 |
各 1~2 个 |
各 1 个 |
各 1 个 |
传输物品 |
病历、检验单、标本 |
药品、标本、血液、单据 |
药品、标本、血液、单据 |
病历、单据、资料 |