喷射混凝土是将胶凝材料、骨料等按一定比例拌制的混凝土拌合物送入喷射设备,借助压缩空气或其他动力输送,高速喷至受喷面所形成的一种混凝土。
1、干拌法 喷射海凝土是将胶凝料、骨料等按一定比例拌制的混合料装入喷射机,用压缩空气输送至喷嘴,与压力水混合后喷射至受喷面所形成的混凝土。
2、湿拌法 喷射昆凝土将胶凝料、骨料和水按一定比例拌制的混合料装人喷射机,并输送至喷嘴处,用压缩空气将混合料喷射至受喷面上所形成的混 凝土。
喷射混凝土防护是指用压力喷浆设备将备制好的水泥混凝土(或水泥砂浆)浆体喷涂到坡面,形成坡面保护层的坡面防护技术,多用于其他防护技术不易实施的工地,如陡峭且坡面不平整的边坡、工程材料受限制的地区等, 喷射混凝土有时又与锚杆、钢筋网联合进行坡面防护,称为喷锚防护、锚杆挂网喷浆防护等。
二、要求
目前喷射混凝土的规范主要包括 《GB 50086-2015 岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》、《JGJ/T 372-2016 喷射混凝土应用技术规程》和《11SG814 建筑基坑支护结构构造》。
1、强度等级
喷射棍凝土的设计强度等级 不应低于 C20 ;
2、外加剂
喷射混凝土宜采用 无碱或低碱速凝剂,速凝剂掺量不宜超过10% 。
3、体积
喷射混凝土的体积密度可取 2200kg/m3 ~2300kg/m3 ,
4、厚度
喷射混凝土支护的设计厚度 不应小于50mm ;含水岩层中的喷射棍凝土支护设计厚度不应小 于 80mm ; 钢筋网喷射混凝土支护设计厚度不应小于 80mm;永久性边坡喷射棍凝土面层厚度不应小于100mm ,Ⅲ、Ⅳ类类岩体结构及土质边坡面层宜采用钢筋网喷射混凝土,层厚不宜小于 150mm; 喷射混凝土面层宜沿边坡纵向每20m-30m的长度分段设置竖向伸缩缝,
5、钢筋网片
喷射混凝土中钢筋网的设计应符合下列规定
钢筋网材料宜采用 HPR300 钢筋, 钢筋直径宜为 6mm~ 12mm ; 钢筋间距宜为 1 50mm~300mm, 也可采用机编的镀辞铁丝网, 铁(钢)丝网直径不宜小于 3.2mm ,网目不宜大于 60mm; 钢筋重量最小应为= 0.222*8=2kg/m2
当喷射混凝土层设计厚度大于 150mm ,宜设置双层钢筋网。钢筋保护层厚度不应小于 20mm 。
钢筋网的网格尺寸一般为15cm×15cm~25cm×25cm为宜。
(一)估算阶段
1、喷射混凝土按喷射混凝土设计体积计算。
2、 喷射混凝土护坡 不含挂网 ,包含钻孔压浆。 需要时,挂网按金属网套用;
钢筋含量为48 kg/m3, 基价为1246元/m3
3、估算指标中未包含锚喷支护,需要时建议按概算定额 增加锚杆
(二)概算阶段
1、有三含:
( 1)按设计要求设置的排水孔的工程内容。
( 2) 按设计要求需要设置的伸缩缝、沉降缝的费用。
( 3) 均已包括水泥混凝土的拌和费用
2、定额混凝土均采用拌合机拌和;混凝土强度等级为C20
3、喷射混凝土定额包括 挂网和喷射混凝土。
(1)挂网定额按钢筋网和铁丝网两种形式编制,计价单位为设计重量 ; 坡高加以区分,分为10m以内、20m以内和20m以外;
钢筋网基价分别 4844元/t、5226元/t和5551元/t;其定额主材消耗为钢筋按t计算
铁丝网基价分别 7284元/t、7496元/t和7666元/t;其定额主材消耗为铁丝编织网,按m2计算;284.1m2/t;即每平米铁丝编制网为4kg左右;
因此,可以得出铁丝网比钢筋网贵,贵40%
(2)喷射混凝土基价分别为 603元/m3、644元/m3、680元/m3
从上可看出边坡高度越高,人工消耗越大,基价越高
4、定额中 边坡高度指坡脚至坡顶的垂直高度。
5、喷射混凝土通常 已经包含混凝土外掺剂,外掺剂含在其他材料费中,因此不再单独计列
6、喷射混凝土定额数量按 喷射混凝土设计体积计算 , 不包含混凝土回弹损耗量(定额中考虑7%左右)。
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.85 万条内容 · 623 人订阅
阅读下一篇
615防护工程之锚喷支护一、含义 挂网锚喷防护也称喷锚网支护 ,是指在清挖出密实 稳定的新鲜坡面上钻孔、灌浆、安装锚杆,然后挂上钢丝网或纤维网,最后高压喷射混凝土(砂浆)形成防护层。 锚喷支护是由 锚杆和喷射混凝土面板 组成的支护。 锚喷支护分为 深层支护、浅层支护和表层支护。 (1)深层支护指的是深度在15m以上的支护,主要采用预应力锚索支护,见下节。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板好资料,参考一下
回复 举报
感谢楼主分享
回复 举报