土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调常用单位换算、术语、

暖通空调常用单位换算、术语、

发布于:2022-05-09 11:02:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
 

一、暖通空调常用单位及换算 


1US.RT=3.517KW
1P=735W;制冷量中的1P约为2500W.
1KCal=1.16W
华氏温度(℉)=32+(9/5)摄氏温度(℃)
1公斤(公斤力/cm2)=105Pa=1bar
1MPa=10Kg
1bar=14.5psi
1MPa=1’000’000Pa
1bar≈1 kg/cm2
1MPa≈10bar≈10 kg/cm2
1bar≈1 kg/cm2≈0.1MPa

流量(Q):1m3/h=16.67L/Min

能效比(EER:Energy Efficiency Ratio) =制冷量/输入功率。能效比反映空调机组性能的重要指标,数值越大代表机组匹配性能越好,运行越经济。


二、 暖通空调 常用术语
名称
英文缩写

名称
英文缩写
中央空调系统
HVAC

洁净室
CR
制冷机
CH

补风机
MAU
蒸发器
EVA

变风量
VAV
冷凝器
COND

变制冷剂量
VRV
冷冻泵
CHWP

精密空调
CRAC
冷却泵
CWP

分体空调
ST
冷却塔
CT

窗式机
WT
风柜 
AHU

两管制
TPS
新风柜
PAU

四管制 
FPS
风机盘管
FCU

免费冷却(空调)
FC


三、 暖通空调 各种建筑冷热负荷概算

建筑类型
冷负荷
W/m2
热负荷
W/m2
建筑类型
冷负荷
W/m2
热负荷
W/m2
客房
80~110
60~70
医院
高级病房
80~110

酒吧、咖啡屋
100~180
一般手术室
100~150
65~80
西餐厅
160~200
洁净手术室
300~450
中餐厅、宴会厅
180~350
x、CT、B超室
120~150
中庭、接待
90~120
剧院
观众厅
180~350
80~90
小会议室(允许少量吸烟)
200~300
舞台
250~350
大会议室(不允许吸烟)
180~280
休息厅
300~350
办公室
90~120
体育馆
120~300
120~150
超高办公楼
105~145
70~85
展览馆
130~200
90~120
商场、百货楼
首层
250~300
60~80
图书馆
75~100
50~75
二层、以上层
200~250
公寓、住宅
80~90
45~70



  • 快乐坤坤