土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商业综合体暖通空调设计笔记来了,不容错过

商业综合体暖通空调设计笔记来了,不容错过

发布于:2022-03-17 13:50:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]








来源:网络

此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有

如想撤除,请联系我们


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • nowcomeback
    nowcomeback 沙发

    另外,管井按异程控制不平衡率来计算,管井间隔就是40--80米,那么体量大的商业综合体,就需要做若干的空调水管井了,这样是否也不经济啊。


    2022-03-28 12:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • nowcomeback
    nowcomeback 板凳

    楼主,这段话是这么理解吗,风盘+阀门的阻力是40kpa,而最远和最近的2组风盘不平衡率15%,那就是2者间的阻力差为40*15%=6KPA,按比摩阻100pa/m,那就是60m,一供一回,距离就是30m.所以,水井供水范围是30m.这样理解对吗


    2022-03-28 11:52:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 759 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

产业评论丨精装减配越来越普遍,暖通行业难获益?

长期关注房地产市场的人群,近期会发现一个很明显的迹象,那就是购买精装房正成为一件风险颇高的决定,很多购买精装房的业主不但经历精装缩水减配的现状,更出现投诉无门的窘境。而造成该现象的原因,一方面是国家多项房地产调控政策陆续发布,房地产金融监管也持续保持高压;另一方面是,疫情反复暴发,消费者对于现金流和地产投资比较谨慎;因而,在严格的备案价调控下,部分开发商选择毛坯入市或启动精装减配,以低价通过备案以及促进成交量。

回帖成功

经验值 +10