  • nowcomeback
    nowcomeback 沙发

    另外,管井按异程控制不平衡率来计算,管井间隔就是40--80米,那么体量大的商业综合体,就需要做若干的空调水管井了,这样是否也不经济啊。


    2022-03-28 12:03:28

    回复 举报
    赞同0
  • nowcomeback
    nowcomeback 板凳

    楼主,这段话是这么理解吗,风盘+阀门的阻力是40kpa,而最远和最近的2组风盘不平衡率15%,那就是2者间的阻力差为40*15%=6KPA,按比摩阻100pa/m,那就是60m,一供一回,距离就是30m.所以,水井供水范围是30m.这样理解对吗


    2022-03-28 11:52:28