1、钢筋砼自重
盖梁钢筋砼自重统一按15.15m×1.8m×1.8m计算。
每个盖梁设计砼方量V=45.9m3,钢筋砼每方按25KN/m3《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012
砼自重G=45.9×25=1147.5KN,
盖梁长15.15m,平均每延米荷载为q1=1147.5/15.15=75.74KN/m
2、盖梁组合钢模板及连接件重量为9吨。
组合钢模板自重G=9000×9.8/1000=88.2KN
均布每延米荷载q2=88.2/15.15=5.82kN/m
3、[12槽钢
按照30cm间距布置,需要44根槽钢,每根长1.8m。
[ 12槽钢自重G=44×1.8×12.318×9.8/1000=9.56KN
平均每延米荷载q3=9.56/15.15=0.63KN/m
4、I56a工字钢
每个盖梁设置2根,单根长16m。
工字钢自重G=2×16×106.316×9.8/1000=33.34KN
平均每延米荷载q4=33.34/15.15=2.2KN/m
5、施工荷载
(1)小型机具、施工人员、邻边防护按1500kg计算,
G=1500×9.8/1000=14.7KN
平均每延米荷载q5=14.7/15.15=0.97KN/m
(2)振捣混凝土产生的荷载:q6=4*1=4KN/m(按最大垂直模计算)
(3)倾倒混凝土时产生的荷载q7=8*1=8KN/m(8为容量为lm3~3m3的运输器具)
6、荷载分项系数
序号 |
荷载类别 |
荷载分项系数 |
1 |
模板、钢筋、混凝土自重 |
1.2 |
2 |
施工人员及施工设备荷载 振捣混凝土时产生的荷载 倾倒混凝土时产生的荷载 |
1.4 |
二、 受力模型
1、[12槽钢
[ 12槽钢分布梁直接承受底模以上的自重, [ 12槽钢分布在圆柱两侧的56a工字钢上,两工字钢主梁紧贴圆柱,间距按圆柱直径150cm,故 [ 12槽钢分布梁计算跨径为150cm,盖梁底宽为180cm,分布梁两端各悬臂15cm,悬臂有利跨中受力,不计悬臂部分,按简支梁计算,实际偏安全,如下图:
2、I56a工字钢
工字钢主梁承受由每根 [ 12槽钢分布梁传来的重力,按均布荷载考虑,两根工字钢各承受一半的力,工字钢搭在两圆柱预埋的钢棒上,故工字钢计算跨径为两圆柱中心的间距,取为9.05m,按两端外伸悬臂计算。如下图:
3、钢棒计算模型
钢棒为悬臂结构模型,工字钢紧贴圆柱,故只考虑钢棒受剪,4个支点抗剪截面分担承受上面传来的重力。 三、 计算结果
1、[12槽钢
荷载q=1.2×(q1+q2)+1.4×(q5+q6+q7)=116.03KN/m
[ 12槽钢分布梁布设间距0.3m,单根承受0.33×116.03=38.29 KN
单根均布荷载q=38.29/1.8=21.27 KN/m
计算跨径取1.5m
跨中弯矩:跨中弯矩:M=1/8ql2=0.125×21.27×1.52=5.98 KN/m
σ=M/W=5.98×10 3 /62.1×10 -6 =96MPa≤[ σ]= 215 Mpa 。
钢材采用 Q235钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值 [ σ]= 215 Mpa 。
挠度:f=5ql 4 /384EI=5×21.27×1.5 4 /(384×2.06×391)=0.0017m≤[f]=l 0 /400=1.5/400=0.00375m (满足要求)
2、I56a工字钢
荷载 q= 1.2×(q1+q2+q3)+1.4×(q5+q6+q7) =116.786KN/m
I56a工字钢设两根,单根承受q=0.5×116.786=58.393KN/m
I钢材采用Q345钢,抗拉、抗压、抗弯强度设计值[ σ]= 308 Mpa 。
计算跨径9.05m, 跨中弯矩: M=ql2/8=58.393×9.052/8 =597.82 KN/m
σ=M/W=597.82 /2340×10 3 mm3=255Mpa<[σ]=308Mpa。
跨中挠度f=ql 4 (5-24a 2 /l 2 )/384EI =58.393×9.05 4 ×(5-24×3.375 2 /9.05 2 )/(384×2.06×65600) =12.5mm< [f]=l/400= 9.05 /400 =22.6mm 悬臂端点挠度: f=qal 3 (6a 2 /l 2 +3a 3 /l 3 -1)/24EI
=58.393×3.375×9.05 3 ×(6×3.375 2 /9.05 2 +3×3.375 3 /9.05 3 -1)/(24×2.06×65600)=-0.4mm 满足要求
3、钢棒计算
钢棒采用φ100mm高强钢棒
截面面积为:A=3.14×502=7850mm2,
抗剪强度设计值[τ]=125Mpa。
荷载q=1.2×(q1+q2+q3+q4)+1.4×(q5+q6+q7)=119.426KN/m
Q=119.426×15.15/4=452.32KN
τ=Q/A=452.32×10 3 /7850=57.62 MPa<[ τ ]=125Mpa 满足要求
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
桥梁工程
返回版块19.41 万条内容 · 623 人订阅
阅读下一篇
常泰长江大桥录安洲非通航孔连续钢桁梁桥首个节间杆件吊装2021 年 11 月 1 日,常泰长江大桥录安洲非通航孔连续钢桁梁桥首个节间下弦杆件正式起吊拼装。 常泰长江大桥由主航道桥、天兴洲专用航道桥、录安洲专用航道桥、录安洲非通航孔桥及南、北侧引桥组成。其中,录安洲非通航孔桥为3×124 m连续钢桁梁桥,在8号墩处与主航道桥相接,在11号墩处与录安洲专用航道桥相接。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发