按照空调使用面积:20000 m 2 计算
方案 对比 内容 |
方案一 水冷冷水 机组+电锅炉 |
方案二 水冷冷水机 组+燃油锅炉 |
方案三 水源热泵 机组 |
方案四 溴化锂直燃机 |
方案五 VRV 多联 机系统 |
方案六 风冷热泵 |
系统总投资 |
480 万 |
520 万 |
480 万 |
600 万 |
800 万 |
560 万 |
运行费用 |
39 元/m 2 |
30-55 元/m 2 |
12-25 元/m 2 |
40-78 元/m 2 |
30 元/m 2 |
17-35 元/m 2 |
冷却塔的水耗 |
冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。 |
冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗。 |
整个系统为闭式循环系统,主要提取地下衡温水中的冷、热量,不消耗水量,水只作为载体。 |
冷却水的消耗量大。冷却水系统为开式系统存在着细菌滋生“军团病”等现象对于环保不利,且存在漂水现象,造成了无偿的水耗,以二万平米的已建成项目的实测数据为例其水耗为12t/h |
风冷主机的冷凝器是用风来冷却的,不存在冷却水的消耗 |
风冷主机的冷凝器是用风来冷却的,不存在冷却水的消耗。整个空调水系统也采用闭式结构。 |
安装施工 |
系统复杂,机房附属设备多,需安装锅炉设备 |
系统复杂,机房附属设备多,需安装锅炉设备 |
系统复杂,需要大若干抽水和回水井,受施工条件限制,施工难度较大, |
系统复杂,施工有一定难度 |
系统复杂,由于制冷剂直接进入室内末端,制冷剂流经管路焊接工艺要求高 |
系统简单,施工方便 |
机房面积 |
需室内机房,设专门的锅炉房 |
需室内机房,设专门的锅炉房 |
机房占地面积小,可设在地下室 |
需室内机房,机组庞大,机房占地面积较大,而且由于直然机机组本身特点,机房需要一定的特定要求。 |
主机设备安放于建筑物的顶部,无需专用机房 |
无需专用机房,主机及附属设备可以直接放置于建筑物的地面或顶部即可 |
冷热源占地 |
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷 |
需设冷冻站和锅炉房,面积较大,冷却塔要占屋顶面积,储油设备需占地,要求一定安全间距 |
需室内机房,机组通过与地下水进行热交换来制冷、供热,所以需要大若干专用水井,水井需要一定间距,水井距离建筑物也有一定要求。水井上访一定范围内的空地不能建造建筑物,只能停放车辆等。 |
需专用机房,冷却塔要占用屋顶面积,需要较大的电负荷 |
占用屋顶面积 |
占用屋顶面积 |
运行管理人员 |
需要专人日常维护 |
需要专人日常维护 |
主机的控制模式同样采用电脑控制,但由于水源水系统较比复杂,需有专人定时巡察,因此日常维护人员要配备1~2人。 |
需要专人日常维护,要有1-2人溴化锂机组很熟悉及相关专业(制冷专业),除专业人员外还要有三个班次的日常维护人员。 |
无需专人维护,但是由于制冷剂管路长,冲注量大,所以极易泄漏,而且维修不便,工艺要求高 |
主机的控制模式采用电脑控制,无须专人看守,也无须专业人员(制冷专业)的维护,节省了日常费用及开支。 |
能耗 |
机组能效比在3-4之间,如果再在水环热泵空调系统中加入蓄热装置等辅助设备,则更能提高系统的经济性,不加蓄热装置则能耗少 |
满液式水冷机组能效高达5.2, 每台水冷机有两个压缩机,每个压缩机分四档调节,调节范围24级,能效较少。 |
机组能效比高出水冷螺杆机组, 在机组使用电,无需辅助电热系统,能量调节范围较大,节能十分明显 |
能效比最低(2.0左右),能量调节范围较小,导致其不节能,是耗能大户,冷却塔也要蒸发漂水,水、电、油消耗,总能耗最高。 |
机组能效比在2.5-3.0,机组以用电为主,能根据环境温度变化及负荷变化自动调节机组运行,能量调节范围大,步进式启动,启动电流小,节能十分明显。 |
风冷热泵机组能效比在2.8-3.0 机组以用电为主,能根据环境温度变化及负荷变化自动调节机组运行,能量调节范围大,步进式启动,启动电流小。 |
能量衰减 |
无 |
无 |
无 |
由于溴化锂溶液有较强的吸湿性,易造成溴化锂溶液稀释,一般每年都有10-20%冷量衰减 |
由于氟里昂直接进入室内机蒸发制冷,将不可避免的将压缩机内的润滑油带入室内,所以VRV运行一段时间后必须反向运转,以便回油 |
无 |
机组调节 |
依据所配机组的压缩机台数递增调节 |
依据所配机组的压缩机台数递增调节 |
依据所配机组的压缩机台数递增调节 |
制冷量小于150万大卡,三级调节 |
5% ~100%之间变频调节 |
依据所配机组的压缩机台数递增调节 |
使用寿命 |
冷水机组20年 电锅炉15年 |
冷水机组20年 燃油锅炉10年 |
15-20 年 |
8-10 年.溴化锂溶液对普通碳钢有较强的腐蚀性即影响机组的寿命也影响正常的运行 |
15 年左右 |
15-20 年 |
运行噪声 |
主机在机房,基本上无噪声 |
主机在机房,基本上无噪声 |
机组在机房,基本无噪声 |
机组在机房,基本无噪声 |
因机组装在室外,将噪声源由室内移至室外 |
因机组装在室外,将噪声源由室内移至室外。 |
适用范围 |
方案 对比内容 |
方案一 风机盘管+新风 |
方案二 吊顶式空调机组 |
方案三 组合式空调机组 |
初投资 |
低 |
中 |
高 |
引入新风量 |
引入少量的新风,不能利用新风通风换气 |
引入少量的新风,不能利用新风通风换气 |
可以随时调整引入新风量,提高空气品质,也可利用新风通风换气, |
水路系统 |
水管路较多,漏滴水现象发生可能性非常大 |
水管路较多,漏滴水现象发生可能性非常大 |
水管少,减少漏滴水现象 |
过渡季节运行问题 |
过渡季节大多商场需要制冷,还需开启主机进行制冷,增加了运行费用 |
过渡季节大多商场需要制冷,还需开启主机进行制冷, 增加了运行费用 |
空调机组送入商场内的均是室外的新鲜空气,高效率的稀释商场内污浊的空气 , 不需开启主机 |
机房 |
不需要 |
不需要 |
需要设有放置组合式空调机组的专门房间 |
运行管理及维修 |
受安装空间限制,维修和保养非常麻烦 |
受安装空间限制,维修和保养非常麻烦 |
因为组合式空调机组放置单独的房间,所以维修和保养非常方便
|
转自网络,版权属于原作者,供学习交流。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 806 人订阅
阅读下一篇
空间站都会有!中央空调只用不洗?近期俄罗斯科学院生物医学问题研究所和俄罗斯宇航员培训中心联合在《载人航天》期刊上发表文章称,俄罗斯宇航员发现国际空间站“曙光”号功能性货舱空气中霉菌含量超标。 俄罗斯宇航员于2021年1月底采集了该货舱内的空气样本,分析后发现每立方米空气内的菌落形成值为110个单位,超过了最高100单位的标准数值。 对此,有网友称,应开窗通通风。这样的做法或许有用,但也会给宇航员开展工作带来极大的不便。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板建议末端空调系统形式可以叫上VAV的对比。谢谢分享。
回复 举报
建议末端空调系统形式可以叫上VAV的对比。谢谢分享。
回复 举报