土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 常见施工质量通病产生原因及其防治(1)

常见施工质量通病产生原因及其防治(1)

发布于:2021-06-23 13:36:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
对于建筑工程施工中,通常会发生一些质量通病,为有效控制工程质量,根据多年的总结,对地积极基础、主体结构、砌筑工程、水暖工程、空调与通风工程、消防工程、电梯工程、智能工程等可能发生的质量问题及现象,制定出一些治理纠正措施。
一、地基与基础工程
1.打入预制桩

1.1 桩身质量
桩几何尺寸偏差大,外观粗糙,施打中桩身破坏。
1)预制桩混凝土强度等级不宜低于 C30。
2)原材料质量必须符合施工规范要求,严格按照混凝土配合比配制。
3)钢筋骨架尺寸、形状、位置应正确。
4)混凝土浇筑顺序必须从桩顶向桩尖方向连续浇筑,并用插入式振捣器捣实。
5)桩在制作时,必须保证桩顶平整度和桩间隔离层有效。
6)按规范要求养护,打桩时混凝土龄期不少于 28d。
1.2桩身偏移过大成桩后,经开挖检查验收,桩位偏移超过规范要求。
1)施工前需平整场地,其不平整度控制在 1%以内。
2)插桩和开始沉桩时,控制桩身的垂直度在 1/200(即 0.5%)桩长内,若发现不符合要求,要及时纠正。
3)桩基轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方,开工前,经复核后应妥善保护,施工中应经常复测。
4)在饱和软土中施工,要严格控制沉桩速率。采取必要的排水措施,以减少对邻桩的挤压偏位。
5)根据工程特点选用合理的沉桩顺序。
6)接桩时,要保证上下两节桩在同一轴线上,接头质量符合设计要求和施工规范规定。
7)沉桩前,桩位下的障碍物务必清理干净,发现桩倾斜,应及时调查分析和纠正。
8)发现桩位偏差超过规范要求时,应会同设计人员研究处理。

1.3 桩接头破 沉桩时桩接头拉脱开 
1)接桩时,对连接部位上的杂质、油污等必须清理干净,保证连接部位清洁。
2)采用硫磺胶泥接桩时,胶泥配合比应由试验确定。严格按照操作规程进行操作,在夹箍内的胶泥要满浇,胶泥浇注后的停歇时间一般为 15min 左右,严禁浇水使温度急剧下降,以确保硫磺胶泥达到设计强度。
3)采用焊接法接桩时,首先将上下节桩对齐保持垂直,保证在同一轴线上。两节桩之间的空隙应用铁片填实,确保表面平整垂直。焊缝应连续饱满,满足设计要求。
4)采用法兰螺栓接桩时,保持平整和垂直,拧紧螺母,锤击数次再重新拧紧。坏 裂或倾斜错位。
5)当接桩完毕后应锤击几下,再检查一遍,看有无开焊、螺栓松脱、硫磺胶泥开裂等现象,如有发生应立即采取措施,补救后才能使用。如补焊,重新拧紧螺栓并用电焊焊死螺母或丝扣凿毛。
1.4 桩头打碎预制桩在受到锤击时,桩头处混凝土碎裂、脱落,柱顶钢筋外露。
1)混凝土强度等级不宜低于 C30,桩制作时要振捣密实,养护期不宜少于 28d。
2)桩顶处主筋应平齐(整),确保混凝土振捣密实,保护层厚度一致。
3)桩制作时,桩顶混凝土保护层不能过大,以 3cm 为宜,沉桩前对桩进行全面检查,用三角尺检查桩顶的平整度,不符合规范要求的桩不能使用或经处理(修补)后才能使用。
4)根据地质条件和断面尺寸及形状,合理选用桩锤,严格控制桩锤的落距,遵照“重锤低击”的原则,严 禁“轻锤高击”。
5)施工前,认真检查桩帽与桩顶的尺寸,桩帽一般大于桩截面周边 2cm。如桩帽尺寸过大和翘曲变形不平整,应进行处理后方能施工。
6)发现桩头被打碎,应立即停止沉桩,更换或加厚桩垫。如桩头破裂较严重,将桩顶补强后重新沉桩。

1.5 断桩 在沉桩过程中,桩身突然倾斜错位,贯入度突然增大。
1)桩的混凝土强度不宜低于 C30,制桩时各分项工程应符合有关验收标准的规定,同时,必须要有足够的养护期和正确的养护方法。
2)桩在堆放、起吊、运输过程中,应严格按照有关规定操作,若发现桩开裂超过有关验收规定时,严禁使用。
3)接桩时,要保持相接的两节桩在同一轴线上,接头构造及施工质量符合设计要求和规范规定。
4)沉桩前,应对桩构件进行全面检查,若桩身弯曲大于 1%桩长,且大于 20mm 的桩,不得使用。
5)沉桩前,应将桩位下的障碍物清理干净,在初沉桩过程中,若桩发生倾斜、偏位,应将桩拔出重新沉桩;若桩打入一定深度,发生倾斜、偏位,不得采用移动桩架的方法来纠正,以免造成桩身弯曲。一节桩的细长比一般不超过 40,软土中可适当放宽。
6)在施工中出现断桩时,应会同设计人员共同处理

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

桥梁工程

返回版块

19.37 万条内容 · 601 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

李建中:桥梁减隔震与抗震加固,合理采取是正解~

桥梁震害原因与启示 采用板式橡胶支座的桥梁,混凝土挡块在地震中破坏,可以有效减少下部结构所受地震力,但对于这种类型的桥梁抗震设计的关键怎样采用合理的梁体限位装置、设置足够的梁墩合理搭接长度控制梁体位移在不发生落梁的范围又不增加墩柱地震力。 在高烈度地震区 尽可能采用整体性和规则性好的桥梁结构,结构的布置要力求几何尺寸、质量和刚度均匀、对称、规则,避免突然变化。 从几何线形上看,尽量选用直线桥梁。

回帖成功

经验值 +10