土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 井水泵的最低运行频率

井水泵的最低运行频率

发布于:2008-03-11 19:38:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请教大家在对地温机组的井水泵最底运行频率一般设定为多少HZ啊 , 比如10HZ可以长时间运行吗?

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

用过旋流风口的前辈们请支招

最近做一工程,全空气系统,风柜风量22000m3/h,压头400Pa,送风口采用江苏妥思生产的VDW-Q-Z600*48/Q21/RAL9010型旋流风口31个,吊顶高度4米2,冬天制热效果始终不行,室外温度1℃时,室内1米高度温度10℃,天花以下1米范围内温度25℃,出风口温度35℃,风口风速1.7m/s,在风口四周50cm范围以外测不到风速,风口面板取下后效果很好,现在查不到原因,请各位前辈帮忙分析一下,究竟是什么原因,这种风口的送风深度在制热时究竟能达到多少?先谢谢各位。

回帖成功

经验值 +10