最近做一工程,全空气系统,风柜风量22000m3/h,压头400Pa,送风口采用江苏妥思生产的VDW-Q-Z600*48/Q21/RAL9010型旋流风口31个,吊顶高度4米2,冬天制热效果始终不行,室外温度1℃时,室内1米高度温度10℃,天花以下1米范围内温度25℃,出风口温度35℃,风口风速1.7m/s,在风口四周50cm范围以外测不到风速,风口面板取下后效果很好,现在查不到原因,请各位前辈帮忙分析一下,究竟是什么原因,这种风口的送风深度在制热时究竟能达到多少?先谢谢各位。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • ty1210
    ty1210 沙发
    旋流风口风阻大,为了克服阻力,风量变小。说明设计院方案有问题。最好选用可调旋流风口,夏季和冬季调整不同的导流片数量和角度。
    2017-11-27 13:33:27

    回复 举报
    赞同0
  • angei83
    angei83 板凳
    你的旋流风口是当散流器用了吧
    2016-12-22 20:06:22

    回复 举报