问题: 构造柱和抱框柱的区别



解决办法:构造柱 是为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性,这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。

抱框柱 是为便于门窗固定和防止窗户洞口边上的裂缝而设置的截面比较小的门边构造柱。图集中一般表示为边框,代码BK。


  • fangshuo123
    fangshuo123 沙发

    谢谢!

    2022-02-15 10:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • 如何区别构造、框架柱,圈梁与框架梁
    框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。框架柱就是框架结构中用于支承结构中竖向荷载的柱。并将荷载传给基础,是主要的竖向受力构件,需要通过计算配筋。
  • 高杆灯,图腾,旗杆及景观构造柱等基础
    高杆灯、图腾柱、旗杆及字母柱等景观钢结构构筑物的详细基础大样施工图及详细的文字说明。
  • 70套中式构造建筑设计CAD合集
    本资料包为精选的70套中式构造建筑设计图纸,其中包含中式门锁设计大样图、中式支敦大样设计图、汉白玉栏杆设计图、中式柱头的样式及设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行中式构造建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 构造、圈梁的浇筑
    1、检查模板是否牢固,钢筋是否已隐蔽验收。 2、砼的搅拌按(技术交底《砼的搅拌工程》执行)。 3、浇筑前,先将砖墙墙槎浇水湿润,然后构造柱底部铺一层厚度约20cm的同标号无石子砼。
  • 圈梁、构造卡具支模法
    在砖混结构混凝土的现浇施工中,圈梁、构造柱支模木工工作量大,固定、支撑耗料多,易损耗。为此,我公司对传统的支模方式进行改革。
  • 本套技术方案使用在在高层楼的建造过程中,构造柱的设计及使用非常普遍,但由于施工空间有限,较大尺寸的浇筑设备很难参与施工,且构造柱浇筑口一般都设置在构造柱顶部,靠近房顶高度。该套设备可以代替人工进行构造
  • 构造的作用和设置原则
    构造柱的作用有两个: 1.受力; 2.维持砌体结构的稳定。 《砌体结构设计规范》GB50003-2001第6.1.2条的第3小条规定原文如下:   按公式(6.1.1)验算壁柱间墙或构造柱间墙
  • 2017构造的设置&规范
    适用于农村建造房屋时,指导施工队建设房屋的构造柱的做法。
  • 构造及圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米)
  • 构造有哪些设置原则
    对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱
  • 现浇构造、圈梁、板缝
    1. 模板工程 1.1 构造柱模板 1.1.1 砖混结构构造柱模板 砖混结构的构造柱模板,可采用木模板或定型组合钢模板。用一般的支模方法,为防止浇注砼时模板鼓胀,影响外墙平整,应在外墙每隔
  • 圈梁、构造节点详图

    圈梁构造柱节点详图,共6张图纸。

  • 原有砖混结构老楼加门口,抱框,加钢楼梯
    原有砖混结构老楼加门口,抱框柱,加钢楼梯。全套图纸,基础图,详图。
  • 某框架构造柱详结构楼房建筑电气设计图
    本图纸为:某框架柱、构造柱详结构楼房建筑电气设计图,内容包括:照明插座布置图、照明平面图,内容详实,可供参考。
  • 构造节点设计施工详图
    本资料为构造柱节点设计施工详图,图纸包括:构造柱平面布置示意图、基础插筋详图、构造柱甩筋示意图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 构造、过梁及砂浆技术交底
    混凝土存在蜂窝、麻面、孔洞、露筋、缝隙夹渣等缺陷:造成的主要原因是振捣不实、漏振和钢筋位置不准确、缺少保护层垫块等。因此,浇灌混凝土前应检查钢筋位置及保护层厚度是否正确,发现问题及时修整。振捣时不得触
  • 旧楼构造加固新法
    按照变更后的方案施工,虽然混凝土和钢筋用量略有增加,但减少了对原结构的扰动,且施工速度大大加快。
  • 砌体及构造圈梁等二次结构