1、向空调管路中填充氟利昂(制冷剂)的操作步骤是怎样的?
1、如果是新空调,管路安装完成后,进行气密性试验后,需要追加冷媒前一定要先对管路系统进行抽真空。之后直接将压力表接到操作阀上(分体小机组只有一个操作阀,多联机有两个阀的操作接口,在机器停机状态追加两个接口都可以,但是开机加氟一定要在低压处)。
2、如果是在空调运行(使用)过程中追加冷媒一定要在低压处接压力表,这时候你要判断系统的高低压接口,制冷的时候液管是高压,气管是低压,制热时相反。追加冷媒的时候要注意, R22冷媒因为是单一冷媒追加时按照气态方式追加即可,而R410A是两种冷媒混合的疑似共沸冷媒,必须液态方式追加(否者成分会变),这时候在低压侧加注意速度要慢,防止压机回液。
3、如果更换系统部件,对系统重新追加冷媒,那么需要按照安装新机器的步骤重新做系统,就必须进行抽空工作,并且追加冷媒过程中根据情况加压机油。
2、冷媒追加的要点
★ 通过对系统液体配管的实际管长,用计算公式计算出追加制冷剂的量,根据计算结果,添加制冷剂,绝对不能以运转电流、压力、温度等来任意追加制冷剂。因为根据气温、配管长度以及频率的不同,电流、压力等是要变化的。
★ 制冷剂在充填时,必须使用电子加液秤、双岐表、充填软管等专用工具,不能随意猜测添加的制冷剂量。在制冷剂追加完成后,将添加的制冷剂量填入室外机的铭牌记载栏内,以方便将来的售后工作。
★ 制冷剂的追加封入,请从液体管,以液体的状态追加封入制冷剂。
3、多联机配管追加制冷剂的计算方法
追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B
配管冷媒追加量A 计算方法如下: 配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量。
Σ每个模块冷媒追加量B 计算方法如下:
举例一:
室外机由GMV-280WM/B、GMV-400WM/B、GMV-450WM/B 三个模块组成,室内机由8 台GMV-N140PLS/A 组成。
那么内外机额定容量配置C=140×8/(280+400+450)=108%,内机台数大于4 台,查上表可知:
GMV-280WM/B 模块冷媒追加量B 等于3.5kg;
GMV-400WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg;
GMV-450WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg。
所以:Σ每个模块冷媒追加量B=3.5+5.0+5.0=13.5kg。
假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=25kg, 该系统总的追加制冷剂量R=25+13.5=38.5kg。
举例二:
室外机由GMV-450WM/B 一个模块组成,室内机由1 台GMV-NX450P/A(X4.0)新风室内机组成。那么该模块冷媒追加量B 等于0kg;
所以:Σ每个模块冷媒追加量B=0kg。
假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=5kg, 该系统总的追加制冷剂量R=5+0=5kg。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
中央空调水系统、风系统、冷媒系统三者的区别与优缺点家用中央空调是由一台主机通过风管送风或冷热水管,铜管接多个末端(室内机)的方式来控制不同的 房间以达到室内空气调节目的的空调。 系统分类 目前三大主要流派: 一是以中国为代表的水系统; 二是以欧美为代表的风管系统; 三是以日本为代表的冷媒系统。 这三种风格的产品都有其不同的特点和优势,能满足不同消费者的需求。 水系统:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发