土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调氟系统如何设置止回弯和存油弯?

中央空调氟系统如何设置止回弯和存油弯?

发布于:2021-03-17 13:50:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


1、中央空调氟系统设置存油弯的设置的目的 


当氟系统的配管存在较大的落差时,为了防止冷冻机油无法有效回到压缩机,因此在竖直管路上必须设置存油弯。如果不设施存油弯,压缩机会缺油而烧毁。 


2、中央空调存油弯的设置原则 


当系统室内外机之间存在落差时,气管的立管部分从下往上每隔6m处安装一个存油弯。存油弯制作采用两个“U”形弯或者一个“O”形弯,高度为管径的3~5倍。 


3 、存油弯安装注意事项 


气管的立管从下往上每隔6m处安装一个回油弯,同时在立管的最低处和最高处加设存油弯和止回弯。


4 、室内机高于室外机示意图 



5 、室外机高于室内机示意图 

 



6、回油弯、止回弯制作要求 


制作尺寸如下图:





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 809 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调水泵故障原因分析

空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因: