土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调水泵故障原因分析

空调水泵故障原因分析

发布于:2021-03-17 13:49:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。



一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因:


循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的 2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下:

1

设计冷负荷偏大:

设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。所以我们必须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。


2

系统循环阻力偏大:

在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。

 

3

系统静压问题:

空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。



4

系统水力平衡问题:

由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。


二、设计水泵工作点沿水泵特性曲线向右偏移的原因:


在水泵工作点向右偏移时,循环水泵所产生的扬程降低,这对系统的正常运行时极其不利的,尤其是系统中最不利环路,将促使该环路的流量进一步减少,影响正常使用功能。造成工作点右移的原因主要有 两个方面:

1、首先是设计中水力计算采用过大的安全系数及不实际的压降计算方法

2、其次是设计的系统未进行认真的水力平衡计算,而施工后又未进行严格的系统调试。因此,为使系统按设计工况运行,除应认真仔细地进行相关计算外,还应在选择水泵时将水泵的工作点选择在最佳工作点左侧适当的位置,以防水泵实际工作点超出一定范围处于不经济的运行状况,影响系统正常运行。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 777 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

潍坊空调工程

  在一些非居家使用的场合,比如商场、宾馆、工厂等场所,往往会选择使用中央空调这样的设备。此时就涉及到了商业中央空调工程,根据具体场所,选择更为适合的中央空调,在购买和安装两个方面,又有哪些值得注意的地方呢?  商业所使用的中央空调的种类不少,当前比较多见的是多联机、 风管机 等几种。每种类型都有其自身的独到之处,比如风管机作为一种中央空调,可以直接安装在天花板之中,而且造价也比较低,经济而实用。另外在使用场所这块,容易受到多方面的限制,比如房屋的朝向、面积大小,这就需要选择合适匹数大小的设备。另外室内机和风口的位置是需要确定好的,能保证之后出风顺畅,不至于出现被堵住的情况。 商用中央空调的价格也是需要考虑的,还有售后服务等,都应该看好,通常大品牌的商业中央空调值得我们选用。

回帖成功

经验值 +10