土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬天了,风冷冷凝机组的高压很低怎么解决?

冬天了,风冷冷凝机组的高压很低怎么解决?

发布于:2020-12-23 14:04:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


冬季(环境温度比较低)的时候,冷凝器的冷凝压力往往很低,使得膨胀阀两端的的压力降减小,蒸发器获取的冷媒偏小,从而使制冷系统故障产生。


1 冷凝压力过低故障


在制冷系统中,如果冷凝器安装在室外,系统的排气压力(冷凝压力)在冬季(或者低温环境下)往往会比较低,这种情况在北方往往更常见,对于空调而言是,对于其他设备(冷库等)而言同样存在该情况;

冷凝压力过低会使得膨胀阀无法在其两端获得足够的压力降,难以向蒸发器提供适当的制冷剂, 一方面系统的制冷量达不到要求,而来也会使系统频繁低压报警等故障;



2 几种低温下提高冷凝压力的方法



3 排气压力控制器的方法


风机间断运行简单好用,而且技术成熟,采用的控制器是 压力控制器 ,这种压力控制器可以 控制风机的间隙性启动停止


当压力过低时,关闭风机;

当压力过高时,开启风机;


一般在小容量的机组上,采用两个或者两个以上的风机,其中一个风机为常开的,其余风机为压力控制器控制,通过冷凝压力的高低来控制风机的启动或者停止。




4 风机转速控制的方法



上图为调速器


上图为三相变频器



5 风量控制装置的方法


主要部件是 百叶窗式风量控制装置

原理是 利用高压制冷剂驱动的活塞式调节风门 ,这种控制装置可以和风机转速控制器一样活得稳定的排气压力;最主要的是膨胀阀的进口压力不会像风机间歇运行产生较大的波动。

百叶窗装置既可以设置在 进风口 ,也可以设置在 出风口





6 冷凝器溢流装置的方法




全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 风冷是用空气作为媒介冷却需要冷却的物体。通常是加大需要冷却的物体的表面积。前者可依靠在物体表面加散热片来实现,通常把散热片挂在物体外,或是固定在物体上以使散热更高效。4DES-5风冷机组冷凝器使用板式
  • 风冷冷凝器计算软件
    挺好用的一款软件 分享给大家
  • 风冷冷凝器计算较核
    风冷冷凝器计算较核,很不错的计算软件,不许任何插件,不用安装,解压就可运行,只要输入参数,就可进行计算!
  • 风冷机是直接由空气被机械地传热,机器的冷凝盘管,直接驱逐热量大气空气冷却,是利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换,冷媒系统在吸收水中的热负荷,使水降温产生冷水后,通过压缩机的作用使热量带到翅片式冷凝器,
  • 风冷凝器系列是一种专与半封闭式和全封闭式等压缩机配套的散热器;,广泛配套于各种氟利昂制冷设备中使用FNS型冷凝器选用大功率、大风量、低转速电机,且内置安装,外形美观、噪音小,可配套噪音较低的机组中使用
  • 一:设计要求:室外侧进风温度35℃,过冷度5℃。换热器类型:冷凝器。制冷剂:R410A。冷凝负荷:Qk=2500W。二:冷凝器型式选取:由于系统制冷量比较小,因此所设计系统的冷凝器形式选为:空气强制流
  • 电厂风冷冷凝器施工技术方案
    本系统采用直接空冷系统,气轮机的排汽经过大一点的管道进入本系统中的空冷凝汽器,使蒸汽得到冷凝,冷凝水经过冷凝水管道进入冷凝水箱。
  • 风冷冷凝器GEH42F02换热面积42m2进19mm出16mm2个风机.风冷是冷却方式的一种,即用空气作为媒介冷却需要冷却的物体。通常是加大需要冷却的物体的表面积,或者是加快单位时间内空气流过物体的速
  • 一种6系统150匹风冷冷水(热泵)机组模型。机组使用6台25马力压缩机,6台冷凝风扇。一台壳管式蒸发器。在GB/T18430.1-2007规定的标准工况下,参考制冷量360千瓦,功率133千瓦。...
  • 风冷冷水机组(基于面)
    风冷冷水机组(基于面)
  • 水冷机组的冷凝器通冷却水,冷却水再送到冷却塔冷却。水冷机组冷凝器是以水为冷却介质。制冷剂蒸气从上部进入冷凝器,将热量通过换热管传递给在管内流动的水,被冷凝后制冷剂从底部出液管排出,传热效果好。...
  • 风冷冷凝器GP-071A-2681000m2风机6×15000m3h6×1862W380V3Φ50HZ。风冷是冷却方式的一种,即用空气作为媒介冷却需要冷却的物体。...
  • 约克风冷冷水机组综述
    约克风冷冷水机组综述
  • 风冷冷水机组主机图
    本工程为仪风冷模块的主机布置图。
  • 风冷冷凝器管外传热与流动的数值模拟
    对不同夹角、不同管排的V型风冷冷凝器以及不同结构型式的冷凝器的管外三维流动与换热特性进行了数值研究,模拟采用商用软件PHOENICS3.6进行。由于风冷冷凝器的主要热阻在空气侧,空气侧的换热性能决定了
  • 风冷模块式冷水机组以空气源作为冷源,不受水源限制,省去了水冷机制所需要的冷却塔和冷却系统,特别适用于缺水地区。机组安装方便,无水冷系统,可置于屋顶,省去了中央空调常用的冷源所需的机房。本次设计首先从系
  • 风冷冷热水机组安装图
    此图为模块化风冷式冷热水机组安装图。
    风冷冷水机组的制冷/制热(FLASH版)
    我这里的风冷冷水机组的制冷/制热(FLASH版),是我司意大利工厂的工程师制作的,很直观说明了风冷冷水机组的制冷/制热的运行情况. 希望可以给大家学习.
  • 本课件介绍风冷冷热水机组的运行管理基本知识,供参考。

阅读下一篇

制冷设备管路安装焊接与排水说明

1、回气管路应以3/1000的斜率倾向压缩机。 2、 排气管路应以2/1000的斜率倾向冷凝器。 3、 机组应尽量靠近蒸发器(陈列柜或冷库等)。 4、 当机组位置高于蒸发器(如机组放置于2 楼,陈列柜放置于1 楼),蒸发器水平回气管与上升立管结合部位需设置回油弯;若机组位置大大高于蒸发器,则需每6米上升段增加安装一个存油弯。 5、 若机组位置低于蒸发器(如机组放置于1 楼,陈列柜放置于2 楼), 上升段底部存油弯则应使回气管上升至与蒸发器上表面平齐,然后再向机组方向走管。