土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——多联机空调系统的排空

暖通空调——多联机空调系统的排空

发布于:2020-12-11 11:09:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

给空调排空目前常见的方法有两个,利用真空泵抽真空、利用制冷剂顶空,今天我们来详细看看;


1 为什么要排空??


1、空气不可压缩,造成系统压力高:


空气为不可压缩的气体,系统中如含有空气会使高压、 低压上升,增加压缩机的负荷,同时制冷效果也会变差。


2、空气中的水分导致一系列故障:


1)、空气中含有的水分则会使压缩机线圈绝缘下降,缩短其寿命;

2)、制冷过程 中水分容易在毛细管部位堵塞,形成冰堵故障;

3)、因而在更换系统部件(如压缩机、 四通阀)或维修由系统铜管产生裂纹导致的无氟故障,焊接完毕后在加氟之前要将系统内的空气排除。


3、排空的两个常见方法:


常用方法有真空泵抽真空和用制冷剂(R22、R410A等)顶空。


2 真空泵抽真空


真空泵是排除系统空气的专用工具,实物外形见下图,可将空调器制冷系统内真空  度达到 -0.1 MPa 。




真空泵吸气口通过加氟管连接至压力表接口, 品牌不同接口也不相同,有些为英制接口有些为公制接口;真空泵排气口则是将吸气口吸人的制冷系统内空气排向室外。



1、操作步骤:


1)、使用1根加氟管连接室外机三通阀维修口和压力表,1根加氟管连接压力表和真空泵吸气口;

2)、开启真空泵电源, 再打开压力表开关, 制冷系统内空气便从真空泵排气口排出,运行一段时间后(  一般需要20min左右  )达到真空度要求后,首先关闭压力表开关,再关闭真空泵电源,

3)、将加氟管连接至氟瓶并排除加氟管中的空气后, 即可为空调器加氟。


抽真空前:制冷系统内含有空气和大气压力相等, 约等于0MPa。

抽真空后:真空泵将制冷系统内空气抽出后, 压力约等-0.1MPa。



2、注意事顶


1)、开启真空泵电源前要保证制冷系统已完全封闭 二、 三通阀芯也已完全打开。

2)、关闭真空泵电源时要注意顺序:先关闭压力表开关, 再关闭真空泵电源。顺序相反时则  容易使制冷系统内进入空气。


3、使用技巧


真空泵运行10min后, 室内机蒸发器和连接管道就会达到真空度要求, 而室外机冷凝器由于毛细管的阻碍作用还会有少许空气, 这时可将压缩机通电3min左右使系统循环, 室外机冷凝器便能很快达到真空度要求。



3 制冷剂顶空


将系统充入氟R22将空气顶出, 同样能达到排除空气的目的。


1、操作步骤


用氟R22顶空操作步骤下图



1)、在二通阀处取下细管螺母。

2)、在三通阀处拧紧粗管螺母。

3)、从三通阀维修口充入氟R22,通过调整压力表开关的开启角度可以调节顶空的压力, 避免顶空过程中压力过大。

4)、室外机的空气从二通阀连接口处向外排出, 室内机和连接管道的空气从细管喇叭口处向外排出。



5)、室内机和连接管道的空气排除较快, 而室外机有毛细管和压缩机的双重阻碍作用, 所以室外机的顶空时间应长于室内机, 用手堵住连接管道中细管的喇叭口, 此时只有室外机二通阀处向外排空, 这样可以减少氟R22的浪费。



6)、一段时间后将细管螺母连接在二通阀拧紧, 此时系统内空气己排除干净, 开机即可为空调器加氟。 

7)、注意在拧紧细管螺母过程中, 应将压力表开关打开一些, 使用二通阀处和细管喇叭口处均向外排气时再拧紧。


2、注意事硕


1)、顶空过程中二、 三通阀阀芯全部打开, 且不能开启空调器。

2)、顶空时间根据经验自己掌握, 空调器功率较大时应适当延长时间。


3 两种方法优缺点比较



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 图纸为公司宿舍楼空调系统设计、新风系统设计,热水系统设计。总的建筑面7007m2,建筑高度为22.6m。增压水泵的扬程应为主机中冷媒-水路换热器水压降ΔP、主机与水箱热水进水管高度差Z、管路沿程阻力.
  • 多联机空调系统设计
    全国热泵会议(2005.10.27)在大连召开时,彦启森老师的演讲内容,包括性能系数,设计要点,能耗问题,系统控制,数码涡旋,除湿回油,R410A配管等,客观的评价了多联机系统(变频\数码),精彩不容
  • 质监局通风、机房、送风暖通系统设计全套(含建筑、结构条件)
    本资料包包括建筑条件、结构条件、暖通施工图、暖通计算书,其中建筑条件包括施工说明、各层平立剖施工图等;结构条件包括说明、梁板、楼梯、墙柱、基础及基础详图等;暖通资料包括说明、各层通风系统平面图、机房详图等,适合初次进行质监局暖通设计的同学参考学习画法和计算。
  • 多联机空调系统设计
    本设计为武汉市某综合楼中央空调系统,拟为之设计合理的中央空调系统,为室内工作人员提供舒适的工作环境。设计内容包括: 空调冷负荷的计算;空调系统的划分与系统方案的确定;冷源的选择;风系统的设计与计算;室
  • 多联机空调系统设计图,
  • 多联机空调系统CAD图
    本工程为某多联机空调系统CAD图,包含VRV空调系统常用的图块,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用
  • 滨海豪园空调工程全套施工组织设计(含进度计划、施工机械计划表等)
    本资料包包括施工组织设计、施工进度计划,其中施工组织设计包括工程总说明、施工准备、主要分部分项工程施工方案、主体施工方案与措施等,适合进行住宅小区空调工程施工组织设计的同学参考学习说明和设计。
  • 多联机空调系统设计
    空调系统的划分 1.1、经技术经济比较合理时,中小型空气调节系统可采用变制冷剂流量分体式空气调节系统。该系统全年运行时,宜采用热泵式机组。在同一系统中,当同时有需要分别供冷和供热的空气调节区时,宜选用
  • 双变或全变式多联机空调系统
    本资料为双变或全变式多联机空调系统,比较了一般变频式多联机系统和双变式或全变式多联机空调系统在结构、组成、运行和容量控制工作原理等方面的差异,理论和实践表明,后者较前者更为节能,节能幅度约为20%。内
  • 综合楼暖通安装全套施工组织设计
    本资料包包括施工组织设计、横道图、施工用电系统图和现场平面布置图、网络图,其中施工组织设计包括总体布署、项目经理部的组织架构简况、工期计划、施工前准备、施工质量保证措施等,适合进行综合楼暖通施工组织设计的同学参考学习编写方法
  • 浅谈暖通工程的多联机空调系统
    能源和环境问题是当今世界关注的焦点。为了节约能源保护环境,多联机空调采用变流量以适应空调负荷变化,由于其节能、环保以及适用范围广、不需集中机房等特点,在制冷空调领域受到广泛重视。本文就如何对多联机空调
  • 医院多联机空调暖通系统施工图
    本图纸为医院多联机空调暖通系统施工图,内容包括:屋顶空调室外机平面图、二-五层空调平面图 等图纸,内容详实,可供参考。
  • 中央空调负荷为夏季空调尖峰冷负荷为940KW(81万大卡/小时).其中舞台冷负荷为250KW.冬季热负荷为690KW(60万大卡/小时).其中舞台冷负荷为185KW....
  • 此别墅为两层,采用麦克维尔的多联机设备。室内机采用侧出风的方式,室外机放在二楼露台上,主管沿走道布置,通过立管与室外机连接。其中一楼一个系统,二楼一个系统,分成两个系统也便于管理和维修。...
  • 医院多联机空调暖通cad套图
    本工程为医院多联机空调暖通cad套图,包含四层空调系统平面图、屋顶空调室外机平面图、二 五层空调平面图等图纸等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 某地医院多联机空调暖通系统施工图
    本图纸为某地医院多联机空调暖通系统施工图,其内容包括:屋顶空调室外机平面图、二~五层空调平面图等。内容详实,可供参考。
  • 医院多联机空调暖通系统平面施工图
    本图纸为医院多联机空调暖通系统平面施工图,内容包括:二 五层空调平面图、屋顶空调室外机平面图等图纸,内容详实,可供参考。
  • 多联机空调系统调试培训讲义
    通过室外或室内进行制冷试运转,通过室外机进行试运行时,设定室外机的DSW4进行试运行,通过室内机进行试运行时,所有的室内机都设定试运转制冷运行,风速设定高速
  • 多联机空调系统施工方案
    编制依据,工程概况,主要施工方法及技术要求,主要施工组织及劳动计划,安全技术和消防保卫措施
  • 某工艺综合楼通风系统、空调系统,空调采用多联机形式,小型多联机空调系统,工业建筑空调设计,可作为参考使用,图纸简单易懂,易上手,采用天正暖通绘制。...
  • 体育馆夏季设计冷负荷605KW,热负荷为398kW。采用变制冷剂流量多联机空调系统,风冷热泵型,室外机置于标高4.682和标高14.624的平台。空调末端系统:乒乓球室采用天花板内置风管机,其他空调房
  • 本工程为安徽省合肥某办公建筑,建筑面积(地上部分)约12986m2,总高度66.6m。建筑总冷负荷约1113kw,总热负荷约1073kw。整个功能设施均要求夏冬两季给予舒适性空调。...
  • 多联机空调系统安装要点
    近几年,随着多联机式空调系统的普及、兴旺,伴随而止的就是大型制冷剂配管工事的工程量也在年年增加。然而,多联机式空调系统的历史在国内并不长久。可以说到目前为止,国家还没有一套完整的工事安装标准及工事安装

阅读下一篇

各种机房设备布置要求和风管材料

各种机房设备布置要求 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50736-2012(《民规》第8.10.2条、《技术措施》第6.2.2条)) 7.8.2 制冷和供热机房内设备布置,应符合以下要求: ①机组与墙之间的净距不小于1m,与配电柜的距离不小于1.5m;②机组与机组或其他设备之间的净距不小于1.2m;③留有不小于蒸发器、冷凝器或低温发生器长度的维修距离;

回帖成功

经验值 +10