土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调风道风速计算方法及风口如何选择

中央空调风道风速计算方法及风口如何选择

发布于:2020-12-07 14:53:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


风管,是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种。风管可按截面形状和材质分类。


中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。


 风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。



1 、风管内的风速:


一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40 ~ 50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35 ~ 45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4 ~ 7m/s,支管风速为2 ~ 3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8 ~ 10m/s。


2 、出风口尺寸的计算:


为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2 ~ 5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3 ~ 4米的房间大约取风速在2 ~ 2.5m/s。


3 、回风口的吸风速度:


回风口位于房间上部时,吸风速度取4 ~ 5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3 ~ 4m/s,若靠近人员经常停留的地点,取1.5 ~ 2m/s,若用于走廊回风时,取1 ~ 1.5m/s。


4 、风管安装注意事项及风管计算:


在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s。


(1)风管计算公式: 所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积;


同时注意保证风管:长边÷短边≤4,一般不要>4,特殊情况特殊对待;


(2)风口的选择: 所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积;


注意: 双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7。


5 、计算风管尺寸:


(1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合;


(2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数:


因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。 对于风管系统,常采用:


(1)送风管: 0.08 ~ 0.15mm H 2 O / m;


(2)回风管: 0.06 ~ 0.1 mm H 2 O / m作为基准。


6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 m /s以下,其长度可根据实际情况来定。


7 、风压估算:


(1)如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。


(2)如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右。


8 、接风管的风机盘管的风口设计:


(1)第一个送风口与风机盘管的出风口的距离要适当;


(2)风机盘管的送风口与回风口距离要适当。(≤5米)


9 、风口的选用:


(1)新风口,送风口用双层百叶风口;


(2)回风口用格栅风口;


(3)排风口用双层百叶;


(4)氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用双层百叶,不宜用散流器。


1   推荐的送风口流速


2   风管道内的风速


3   低速风管系统的最大允许流速( m/s


全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • a10111211
    a10111211 沙发

    中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。

    2020-12-21 09:05:21

    回复 举报
    赞同0
  • x让我冲申请

    在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3 m /s以下,其长度可根据实际情况来定

    2020-12-09 12:29:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——空调冷凝水排放

在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。 一、影响空调冷凝水正常排放的因素: 1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。

回帖成功

经验值 +10