一、影响空调冷凝水正常排放的因素:
1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。
2、保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。
3、密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。
4、坡度不够,冷凝水排不出去。
5、湿度太大,出风口产生结露现象。
二、冷凝水管设置及排放坡度设计:
1、就近优先,分散为佳。
2、DN<50-标准坡度 i=0.035,最小坡度i=0.025。
3、DN=75-标准坡度 i=0.025,最小坡度 i=0.015。
4、DN=100-标准坡度 i=0.02,最小坡度 i=0.012。
三、冷凝水管的选用及连接方式:
1、U-PVC给水管,胶粘剂连接。
2、镀锌钢管,丝扣连接。
3、PPR给水管,热熔连接。
四、U-PVC水管排放冷凝水操作工艺;
1、冷凝水管水平安装确保1/100的倾斜度(管道不能弯曲),水平排水管吊支架间隔为0.8-1m,如果间隔过大冷凝水管会产生下垂弯曲,形成气袋而无法顺利排水。
2、第一个冷凝水管的吊架支撑必须在机器旁边,距离机器约300mm左右。
3、在冷凝水主管道的末端或中间部位设置排气管以利于排水流畅,排气管口的位置要高于排水系统中最高室内机的水位,防止水从排气孔溢出,同时排气口的开口需朝下,以防止灰尘或垃圾进入排水管内。
4、冷凝水支管汇流到横管时尽量从上部连接,如从水平方向连接冷凝水容易回流;同样冷凝水支管也不能水平接入竖管,应采用斜三通或落水弯头与竖管连接;在两支管合流处,应避免用三通直接把左右两侧的冷凝水管对接而造成对冲,应该用错位的方法连接。
5、对于有提升泵的室内机,可以通过提高排水的水位来达到更理想的排水效果。
6、高静压型室内机冷凝水出水口为负压,安装是必须采用存水弯头,以防止排气受气流的阻力导致排水不畅,甚至室内机出风口水飞溅。
7、冷凝水满水试验:排水管配管完成后向整个冷凝水管道注满水,检查管道连接部分有无渗漏水现象。(满水试验前,排水管连接部位不保温,待满水试验后再修补)。
8、冷凝水排水试验:在冷凝水管系统内注入一定量水,必须保证排出的水至少占注入量的70%以上才合格。
五、提升泵排放冷凝水:
对于天花吊顶要求比较高时(H的高度只能够安装机组),采用冷凝水提升泵可以迅速解决冷凝水的排水问题。具体的安装方式可根据现场情况来确定方案。
1、末端带冷凝水提升泵:
①、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。
②、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。
③、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。
2、末端不带冷凝水提升泵:
①、对吊顶标高影响较大。
②、保温材料的接口、所有缝隙均要求使用橡塑专用胶水粘结严密,不得存在粘接不牢或松散现象。
③、夏季保温施工,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开胶。
④、冬季保温施工时,要求室内环境温度不能低于5℃,粘接剂及胶带低于5℃时粘接效果不好。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
暖通空调——冷水机组的选型水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发