土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——空调冷凝水排放

暖通空调——空调冷凝水排放

发布于:2020-12-07 13:52:07 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

在中央空调的冷冻水、冷却水、冷凝水三个水系统中,一般设计对冷冻水及冷却水系统相当重视,施工时对施工质量的管理及试压等环节也做的比较周到,运行一段时间后所出的问题较少,而对冷凝水系统的关注则相对差一些,酒店类建筑大部分空调末端安装在天花板上,由于冷凝水排放所出问题的滞后性,往往在打湿天花板造成损失后才能发现问题,因而对冷凝水的排放也应引起足够的重视。

一、影响空调冷凝水正常排放的因素:

1、使用非规范冷凝水管材质,如PVC等。

2、保温未处理好,冷冻水管冷媒管结露。

3、密封未处理好,未打胶粘剂,或胶粘剂未打牢。

4、坡度不够,冷凝水排不出去。

5、湿度太大,出风口产生结露现象。

二、冷凝水管设置及排放坡度设计:

1、就近优先,分散为佳。

2、DN<50-标准坡度 i=0.035,最小坡度i=0.025。

3、DN=75-标准坡度 i=0.025,最小坡度 i=0.015。

4、DN=100-标准坡度 i=0.02,最小坡度 i=0.012。

三、冷凝水管的选用及连接方式:

1、U-PVC给水管,胶粘剂连接。

2、镀锌钢管,丝扣连接。

3、PPR给水管,热熔连接。

四、U-PVC水管排放冷凝水操作工艺;

1、冷凝水管水平安装确保1/100的倾斜度(管道不能弯曲),水平排水管吊支架间隔为0.8-1m,如果间隔过大冷凝水管会产生下垂弯曲,形成气袋而无法顺利排水。

2、第一个冷凝水管的吊架支撑必须在机器旁边,距离机器约300mm左右。

3、在冷凝水主管道的末端或中间部位设置排气管以利于排水流畅,排气管口的位置要高于排水系统中最高室内机的水位,防止水从排气孔溢出,同时排气口的开口需朝下,以防止灰尘或垃圾进入排水管内。

4、冷凝水支管汇流到横管时尽量从上部连接,如从水平方向连接冷凝水容易回流;同样冷凝水支管也不能水平接入竖管,应采用斜三通或落水弯头与竖管连接;在两支管合流处,应避免用三通直接把左右两侧的冷凝水管对接而造成对冲,应该用错位的方法连接。

5、对于有提升泵的室内机,可以通过提高排水的水位来达到更理想的排水效果。

6、高静压型室内机冷凝水出水口为负压,安装是必须采用存水弯头,以防止排气受气流的阻力导致排水不畅,甚至室内机出风口水飞溅。

7、冷凝水满水试验:排水管配管完成后向整个冷凝水管道注满水,检查管道连接部分有无渗漏水现象。(满水试验前,排水管连接部位不保温,待满水试验后再修补)。

8、冷凝水排水试验:在冷凝水管系统内注入一定量水,必须保证排出的水至少占注入量的70%以上才合格。

五、提升泵排放冷凝水:

对于天花吊顶要求比较高时(H的高度只能够安装机组),采用冷凝水提升泵可以迅速解决冷凝水的排水问题。具体的安装方式可根据现场情况来确定方案。

1、末端带冷凝水提升泵:

①、排水提升泵易于安装,而且不存在水位差的要求,安装高度可任由安装者选择,解决了建筑设计及工程安装中的标高问题,工程装饰面提高。

②、因有排水泵的加入,使得水管中的水具有动力,处于流动状态,脏物不易沉积。

③、整套系统因有液位传感器自动控制和超高水位报警保护,高度人性智能化,根本杜绝空调冷凝水溢出问题。

2、末端不带冷凝水提升泵:

①、对吊顶标高影响较大。

②、保温材料的接口、所有缝隙均要求使用橡塑专用胶水粘结严密,不得存在粘接不牢或松散现象。

③、夏季保温施工,橡塑保温材料不能拉得过紧,以防冬季温度过低时,保温层收缩开胶。

④、冬季保温施工时,要求室内环境温度不能低于5℃,粘接剂及胶带低于5℃时粘接效果不好。 


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调——冷水机组的选型

水冷冷水机空调系统 主要设备有: (1)螺杆机组 (2)冷却塔 (3)冷冻水泵 (4)冷却水泵 (5)补水泵 (6)电子水处理仪或全自动软化水处理装置 (7)水过滤器 (8)膨胀水箱 (9)末端装置(空气处理机组、风机盘管等)

回帖成功

经验值 +10