土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 暖通空调——空调设计笔记参考

暖通空调——空调设计笔记参考

发布于:2020-12-04 10:57:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

一、末端设备冷负荷指标:

序号

建筑功能

末端冷负荷指标

水系统

氟系统

1

普通办公室(内区)

220w/m 2

170w/m 2

2

普通办公室(外区)

220-240w/m 2

200w/m 2

3

办公室(老大经理财务等)

250w/m 2

220w/m 2

4

接待室

230w/m 2

210w/m 2

5

大、中、小会议室

330、300、280w/m 2

250w/m 2

6

宴会厅

400w/m 2

350w/m 2

7

计算机房

280w/m 2

250w/m 2

8

普通客房(内、外)

190-220w/m 2

170w/m 2

9

商场(上、中、下)

250、250、280w/m 2

220、220、250w/m 2

10

大型书店

250w/m 2

220w/m 2

11

中餐厅

300w/m 2

250w/m 2

12

西餐厅

250w/m 2

220w/m 2

13

火锅店

450w/m 2

400w/m 2

14

浴足

230w/m 2

210w/m 2

15

桑拿

250w/m 2

230w/m 2

16

茶楼大厅

230w/m 2

210w/m 2

17

茶楼包房

250w/m 2

230w/m 2

18

高大空间场所

240-350w/m 2

230w/m 2

备注:

1、选择末端设备时其参数按照“高档”选取,并适当考虑末端设备的噪音对房间使用功能带来的影响:家装卧室尽量选用FP-102以下的盘管;办公室、酒店类新风机、吊柜均选择3000m 3 /h风量以下吊柜;商场选择5000m 3 /h风量以下吊柜。

2、新风机一般选择4排管,回风工况一般选择6排管,2000m 3 /h以上的空调器均应在出风端设置消声静压箱;6000m 3 /h以上的空调器出风端宜采用阻抗复合消声器,并在回风端安装消声静压箱。

3、注意当西晒、大玻璃窗、角部房间、顶层房间等的负荷变化。若四周为玻璃幕墙,则负荷为400w/m 2 及以上。

二、主机选型(负荷指标):

2.1办公楼:

(1)、空面小于5000m 2 ,有新风,主机按照200w/m 2 来选取。没有新风,则可选180w/m 2  (过道不算空调面积)。

(2)、空面大于5000m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170w/m 2  (过道不算空调面积)。

2.2商场、餐饮、茶楼:

主机按照220-250w/ m 2 来选取,根据面积大小来取值,2000m 2 以上取下限。

2.3宾馆(纯客房):

(1)、空面小于10000 m 2 ,有新风,主机按照180w/m 2 来选取。没有新风,则可选170 =w/m 2  (过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

(2)、空面大于10000m 2 ,有新风,主机按照160-170w/m 2 来选取。没有新风,则可选150-160w/m 2  (过道均不算空调面积已考虑使用系数。)

(3)、空面大于20000m 2 ,主机按照150w/m 2 来选取。(过道均不算空调面积,已考虑使用系数)。

2.4餐饮+客房:

主机负荷分别计算,可根据使用要求考虑或者不考虑同时使用系数,为了保证空调效果,同时使用系数不宜过低(≥70%)。

2.5建面与空面的关系:

2.6负荷估算表(以上内容用表格表达):

注:新风负荷一般取值为15-25w/m 2

2.7厂房:

1、根据温度要求,一般厂房取180~220~260~350w/m 2 ,如厂房单层面积在4000m 2 以上;内区负荷小,取上限,如厂房单层面积小,可考虑中间值;如厂房为顶层,则需考虑下限值。

2、末端可选择喷射型空调机组或者风管+喷射风口的送风方式;若制热有要求,最好考虑底部回风。

三、水系统:

1、主水管管径及流速参见水管阻力计算表;最不利环路300m以内,可按照0.04~0.05比摩阻选择,最不利环路300m~400m可按照0.03~0.04比摩阻选择;最不利环路>400m可按照0.02~0.03比摩阻选择;

2、一般情况均采用异程式;若楼层高度超过10层宜采用立管同程式,楼层主管到最不利环路超过100m,宜采用水平管同程式。

3、水系统压力:

3.1系统静压力应≤8kg,即主机到膨胀水箱的高度应小于80m;且在60~80m高度范围时,水泵为抽出式,即将水泵出口向末端系统打水,减小主机承压,可不分高低区。

3.2当层高在100m左右时,即系统静压10kg时,最好是将水系统分为高低区;高区需要预留板换机房,若高区没有地方设置板换,可考虑将板换设置在冷冻机房,板换二次侧压力偏大,但高区系统压力减小,主机压力减小。

4、水管的选材上: 通常DN40及以下镀锌钢管;DN50~DN250以上为无缝钢管,DN300及以上为螺旋钢管。暖通南社编辑。

5、凝结水系统:

(1)一般情况下,每1kW的冷负荷每小时产生约0.4kg左右的冷凝水,在潜热负荷较高时,每1kW冷负荷每小时产生约0.8kg冷凝水;

(2)通常,可以根据机组的冷负荷Q按下列数据近似选定冷凝水管的公称直径:

(3)凝结水应保证5‰的排水坡度,坡向排水端;

(4)若冷凝水管路较长,应加设通气孔;

(5)材料选用UPVC管。无需保温。

6、 DN250以上才考虑报冷却水的电子水处理仪。

DN150以上才考虑冷冻水的电子水处理仪。

7、注意是否安装电动二通阀、自力式压差平衡阀(只适合于变水量系统)等;

8、冷却塔的选择(估算):

机组制冷量(kcal/10 4 )×系数 =冷却塔的水流量(T/m 3

冷却塔的选择也可按照主机冷却水量×1.25~1.5的安全系数来选择;

噪音要求不高、或考虑经济性时,才可用圆塔。

冷却塔的性能比较

  9、水泵的选择 :(除甲方要求外,一般不用备用泵)

(1)原则上一律选用管道泵,即立式泵。除非甲方有要求改动。流量大于400m3/h的采用立式双吸泵。

(2)扬程的确定:

对于闭式系统,水泵的扬程是根据空调水系统的最不利环路的阻力确定的。

扬程= 管道阻力+空调设备(制冷机组、空调器、风机盘管、阀门等)阻力

其中:管道阻力 = 局部阻力 + 沿程阻力=沿程阻力×1.3

空调设备阻力的估算值为:14~18 m

考虑到气蚀带来的水泵性能的下降,可以乘以1.1的安全系数;

综上,水泵扬程 = (14~18 m + 管段长度×沿程阻力×1.3)×1.1

注:沿程阻力在公司的水管流速技术资料查找

一般情况下:冷冻水泵扬程在25~28 m之间(考虑1.1~1.2保险系数)

冷却水泵扬程在25 m左右(考虑1.1~1.2保险系数)

(3)冷冻水泵流量的确定:

定水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×1.2

变水量系统:水泵流量 = 系统末端水流量×同时使用系数×1.2

(4)冷却水泵流量的确定:主机和塔水量的平均值。

(5)水泵的选择:根据以上所算出来的系统的扬程和流量选择水泵,原则上尽量使所选的水泵靠近所需要的实际值,若扬程高了,水量可以选小些;扬程低了,水量可以选高些;

(6)膨胀水箱:

为保证膨胀水箱和水系统的正常使用,在机械循环系统中,膨胀水箱应接在水泵的吸入侧。水箱标高应至少高出系统最高点1米。

膨胀水箱的容积按以下原则估算:120KW(含)以下的小系统,不设置膨胀水箱。120~500KW的中型系统,设置水箱尺寸为:600*600*600,进水管在水箱中间高度;500KW以上大系统根据实际情况处理。     

同时也可由系统中的水容量和最大的水温变化幅度进行下式计算:

VP=α·△t·VS  m 3

式中    VP―膨胀水箱有效容积,m 3

α——水的体积膨胀系数,α=0.0006,L/ m 3 ·℃

△t——最大的水温变化值,℃

VS——系统内的水容量(包括设备里和管道里的),m 3

(7)主机旁通设置:当没有设置二通阀时,按照末端流量选择水泵,流量比主机大30%以上时,需考虑安装旁通管,使通过主机的水流量基本与主机匹配。

(8)当多台主机并联运行时,需考虑水泵与主机的匹配,并注意在主机上安装电动蝶阀,保证主机的流量。

(9)冷却塔为多台并联安装时,请注意在冷却塔进出水管及主机进水管上安装电动蝶阀,保证主机流量及冷却水被及时冷却。

四、风系统:

1、各场所送风速度推荐表:

2、送风口风速 :防雨百叶3.0~3.5 m/s;双层百叶2.5~3.0 m/s;散流器2.5~3.3m/s;(可根据房间进深、层高等做适当调整,高空间采用喷射风口射程可达到20m);回风口风速≤2.2m/s;

3、凡是有制热要求吊顶高度大于4m的场所,宜采用下送风;当高度大于6m且需制热时,必须采用喷射风口或旋流风口送风。

4、喷射风口参数表:

5、风冷热泵机组系统中风机盘管下送风口不选用散流器,宜选用双层百叶风口。

6、风管材质选用 :设计中没有明确指定材料,可选择纤维织物风管、复合保温风管。

7、新风量的确定:

民用建筑最小新风量(表9.1)

旅馆新风标准(表9.2)

办公主楼新风标准(表9.3)

8、商场、餐厅、宴会厅、多功能厅 等发热量大、人员密集的场所,需注意过渡季节尽量用室外新风送风,保持室内空气新鲜的同时达到节能运行的目的(即可考虑过渡全新风运行;平时回风+新风汇合运行)。

9、排风系统:

9.1餐厅、大型会议室、多功能厅等场所,宜考虑排风系统,排除室内污浊空气,排风量安装新风的80~90%计算。

9.2排风系统管道超过40m,宜采用排风扇+排风风机的方式,排风机风量=所有末端风扇风量的和。

五、配电系统:

1、风机盘管控制线(不带二通阀)ZRVV4×0.75mm 2 ,(带二通阀)ZRVV6×0.75mm 2 ,主线为3×2.5 mm 2 (根据盘管的数量、功率确定,一般15台以内);

2、主机电源线大小参照其电气参数或电线选型表格;

3、小、中型中央空调系统需配置独立的配电箱(包含末端总电源,水泵、主机电源);

4、大型中央空调系统需配置独立的配电柜(包含冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、主机电源等,末端电源可以独立);

5、电线电缆载流量表:

5.1 BV型塑料绝缘电线穿塑料管敷设的载流量θn=70℃  (表1)

5.2 电流、功率、导线换算表  (表2 )


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 806 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通空调施工现场需要注意的细节问题

1、设备和材料在进厂时必须有产品合格证。 2、材料进场检验报告,应有上级检验部门的签字和盖章;进口设备要有商检证明,及中文质量证明等。 3、预留洞位置应正确;预留洞规格尺寸应正确;预留洞口应光滑完整无破损。 4、套管外应清理干净并刷脱模剂;套管位置正确固定牢固;套管规格符合设计要求。

回帖成功

经验值 +10