土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 大温差冰蓄冷空调系统

大温差冰蓄冷空调系统

发布于:2020-11-12 13:39:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


蓄冷空调系统是将冷量以显热、潜热的形式蓄存在某种介质中,并能够在需要时释放出冷量的空调系统。按蓄冷方式可分为水蓄冷系统、盘管型蓄冰系统(内融冰、外融冰)、封装式(冰球、冰板式)蓄冰系统、冰片滑落式(又称收冰式或片冰式)蓄冰系统,以及冰晶式蓄冰系统。

其中以盘管型及封装式冰蓄冷系统最为常用, 占蓄冷空调系统项目的80%以上。


总结, 冰蓄冷空调的优化及解决办法:

1. 采用变频离心基载主机有效改善能耗,达至节能。

2. “大温差”螺杆双工况蓄冰,制冰供冷出口低至 -6.5℃,与成冰临界点(-1.5℃)温度差达 DEL-T=(-1.5℃-(-6.5℃))=5℃。有效优化蓄冰装置的成冰率,降低残冰量,直接降低安装成本。

3. 采用部份蓄冰的设计,优化系统设备选型,成本与回本可按需要调整, 增加弹性。

“大温差”冰蓄冷空调系统,原理图:

并联供冷,温差无分流,增加主机成本:

串联供冷,分流温差帶,节省主机成本:

“大温差”冰蓄冷空调系统的整体优点:



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程

故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷 第一步 测量系统的压力 遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 第二步 检查漏点 断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。

回帖成功

经验值 +10