土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程

空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程

发布于:2020-11-11 14:52:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷


第一步 测量系统的压力


遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。

到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。



第二步 检查漏点


断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。


1)、首先使用泡沫检查室外机二通阀和兰通阀处接口,长时间观察均无气泡冒出;


2)、再到室内机,剥开包扎带,检查粗管和细管接口,长时间观察也无气泡冒出,说明室内机和室外机接口均正常。


3)、使用扳手紧固室内机和室外机接口,再次开机加氟至正常压力0.45MPa时制冷恢复正常。



第三步 检查室内外机连接管道


使用约5天后再次报修不制冷,上门检查,系统运衍压力又降至约0.1MPa,说明制冷系统有漏氟故障,由于室外机振动较大,故障率也较高。


取下室外机顶盖和前盖, 观察系统管道有明显的油迹 ,说明漏点在室外机管道;


使用泡沫检查时发现漏点为压缩机回气管裂纹,原因是压缩机回气管与四通阀连接管距离过近相碰,压缩机运行肘由于振动相互摩擦,导致管壁变薄最终产生裂纹引起漏氟故障。



维修措施:  


 放空制冷系统的氟, 使用焊枪补焊压缩机回气管和四通阀连接管, 再使用顶空法排除系统内空气, 检查焊接部位无漏点, 再次开机加氟至0.45MPa肘制冷恢复正常, 室外机二通阀和三通阀均结露。



漏氟故障常见原因:


漏点常见部位有:


室外机二通阀和三通阀接口处、

室内机粗管和细管接口、 

室外机机内管道。 


另外加长连接管道的焊点也应重点检查, 如产生砂眼, 也会引起系统慢漏故障;



节选自李志锋——《格力空调器维修完全图解》,侵权联系删除


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 802 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

都说多联机空调省电,真的如此吗?

多联机是许多新房装修用户青睐的家电产品之一,多联机隐蔽安装,美观,舒适尤其符合装修设计师的口味。除了美观,厂家和商家向装修业主推荐中央空调另一个理由是,中央空调省电省钱。 当多联机在中高负荷运行的情况下,比一拖一变频空调要更节能省电。但很多家庭的多联机空调使用情况却并不始终处于高负荷运行,那么,此时多联机还省电吗? 2018年中国制冷学会节能环保委员会发布的《中国制冷空调实际运行状况调研报告》显示,

回帖成功

经验值 +10