一、GMV5多联机制冷制热原理
三、GMV5 多联机容量匹配
多联机内外机容量匹配一直有要求不能超额过多,GMV5有强制限定的功能,室内机容量之和必须在室外机容量的50%-135%之间,若超出此范围,机组会报CL (容量配比过低)或CH (容量配比过高)故障,故GMV5多联机超配135%是无法使用的。
追加制冷剂量R= 配管冷媒追加量A+ Σ每个模块冷媒追加量B
配管冷媒追加量A 计算方法如下:
配管冷媒追加量A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量。
Σ每个模块冷媒追加量B 计算方法如下:
举例: 室外机由GMV-280WM/B;GMV-400WM/B;GMV-450WM/B 三个模块组成,室内机由8 台GMV-N140PLS/A 组成。
那么内外机额定容量配置C=140×8/(280+400+450)=108%,内机台数大于4 台,查上表可知:
GMV-280WM/B 模块冷媒追加量B 等于3.5kg;
GMV-400WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg;
GMV-450WM/B 模块冷媒追加量B 等于5.0kg。
所以:Σ每个模块冷媒追加量B=3.5+5.0+5.0=13.5kg。
假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=25kg, 该系统总的追加制冷剂量R=25+13.5=38.5kg。
举例: 室外机由GMV-450WM/B 一个模块组成,室内机由1 台GMV-NX450P/A(X4.0)新风室内机组成。那么该模块冷媒追加量B 等于0kg;所以:Σ每个模块冷媒追加量B=0kg。
假定配管冷媒追加量A 为:A= Σ液管长度× 每米液管制冷剂追加量=5kg, 该系统总的追加制冷剂量R=5+0=5kg。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.7 万条内容 · 809 人订阅
阅读下一篇
空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷 第一步 测量系统的压力 遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。 到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。 第二步 检查漏点 断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发