土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程

空调缺氟怎么办?来看看标准的检修流程

发布于:2020-07-22 14:44:22 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


故障现象:某型号挂式空调器,用户反映不制冷


第一步 测量系统的压力


遥控制冷模式开机,室外风机和压缩机均开始运行,但室内机吹风接近自然风,手摸蒸发器仅有一格凉且结霜,大部分为常温。

到室外机检查。目测二通阀结霜、三通阀干燥,在三通阀检修口接上压力表,系统运行压力仅为0.15MPa,说明系统缺少制冷剂。


QQ截图20200722161017.png


第二步 检查漏点


断开空调器电源,查看系统静态压力约0.8MPa,可用于检漏。


1)、首先使用泡沫检查室外机二通阀和兰通阀处接口,长时间观察均无气泡冒出;


2)、再到室内机,剥开包扎带,检查粗管和细管接口,长时间观察也无气泡冒出,说明室内机和室外机接口均正常。


3)、使用扳手紧固室内机和室外机接口,再次开机加氟至正常压力0.45MPa时制冷恢复正常。


QQ截图20200722161035.png


第三步 检查室内外机连接管道


使用约5天后再次报修不制冷,上门检查,系统运衍压力又降至约0.1MPa,说明制冷系统有漏氟故障,由于室外机振动较大,故障率也较高。


取下室外机顶盖和前盖, 观察系统管道有明显的油迹 ,说明漏点在室外机管道;


使用泡沫检查时发现漏点为压缩机回气管裂纹,原因是压缩机回气管与四通阀连接管距离过近相碰,压缩机运行肘由于振动相互摩擦,导致管壁变薄最终产生裂纹引起漏氟故障。


QQ截图20200722161248.png


维修措施:  


 放空制冷系统的氟, 使用焊枪补焊压缩机回气管和四通阀连接管, 再使用顶空法排除系统内空气, 检查焊接部位无漏点, 再次开机加氟至0.45MPa肘制冷恢复正常, 室外机二通阀和三通阀均结露。



漏氟故障常见原因:


漏点常见部位有:


室外机二通阀和三通阀接口处、

室内机粗管和细管接口、 

室外机机内管道。 


另外加长连接管道的焊点也应重点检查, 如产生砂眼, 也会引起系统慢漏故障;



  • 大小主宰
    大小主宰 沙发

    感谢楼主分享好资料,学习一下

    2020-07-27 07:21:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

热泵和空调行业的匹表示什么意思?1匹是2350W还是2500W?

对于“1匹”的概念,有说表示空调耗电功率,也有说是表示空调制冷功率。那到底是什么? 在力学上,1匹即1马力,分为英制马力(1 HP ≈745.7 W)和公制马力(米制马力,1 PS ≈735.5 W),我国通常采用公制单位。市面上1.5匹空调制冷量在3500 W左右,耗电量在1000 W左右,而1.5 * 735=1102.5 W与耗电量接近,难道空调的“1匹”指的是耗电量?

回帖成功

经验值 +10