土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 多联机运行参数参考值

多联机运行参数参考值

发布于:2020-07-14 14:14:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


制冷制热循环




了解空调运行原理,能更清晰的分析空调故障原因!


制冷循环


排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃

 吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3 ℃

外机过冷度(系统高压-过冷液出)≈15~20℃, 

调节装置→过冷膨胀阀

内机过热度(内机出管-内机入管)≤4℃,

调节装置→内机膨胀阀


制热循环


排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃

吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3℃

内机过冷度(系统高压-内机入管) ≤ 10℃,

调节装置→内机膨胀阀

外机过热度(换热器气出or气分入管-系统低压) ≤ 5℃

调节装置→制热膨胀阀


GMV5S机组运行参数参考值


GMV-STAR机组运行参数参考值


分析GMV5冷媒量的方法



参数获取


一、数据获取方式

调试软件、口袋精灵、手操器、外机主板(推荐使用调试软件、口袋精灵)


二、运行条件

1、室内机开启总冷量在室外机冷量的90%~100%范围内;

2、制冷模式时温度设定16℃,高风档;制热模式时温度设定30℃,高风档;

3、机组稳定运行30分钟后,对获取到的数据进行拍照(截图)保存,再运行30分钟拍照(截图)保存数据;


三、数据分析

1、把获取到的数据与上述表格中的数据参考值进行分析,机组是否正常,系统冷媒量是否在正常范围内;

2、对于空调效果不好原因,需结合安装情况进行分析,先排查系统是否正常,再到安装,选型等因素;

3、对于需追加或排放部分冷媒的,根据外机大小按每次200-500克/次(针对侧出风外机)进行追加或排放,直至机组正常;


来源:暖通空调在线论坛

此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有

侵权请联系删除

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多联机循环原理与各部件作用解析

多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 一、多联机优缺点解析 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高; 噪音较低,运转宁静; 小面积使用比较节能,运行费用较低, 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制; 施工安装方便,可满足不同工况的要求;

回帖成功

经验值 +10