制冷制热循环
了解空调运行原理,能更清晰的分析空调故障原因!
制冷循环
排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃
吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3 ℃
外机过冷度(系统高压-过冷液出)≈15~20℃,
调节装置→过冷膨胀阀
内机过热度(内机出管-内机入管)≤4℃,
调节装置→内机膨胀阀
制热循环
排气过热度(排气温度-系统高压)>10℃
吸气过热度(气分出管-系统低压)≥3℃
内机过冷度(系统高压-内机入管) ≤ 10℃,
调节装置→内机膨胀阀
外机过热度(换热器气出or气分入管-系统低压) ≤ 5℃
调节装置→制热膨胀阀
GMV5S机组运行参数参考值
GMV-STAR机组运行参数参考值
分析GMV5冷媒量的方法
参数获取
一、数据获取方式
调试软件、口袋精灵、手操器、外机主板(推荐使用调试软件、口袋精灵)
二、运行条件
1、室内机开启总冷量在室外机冷量的90%~100%范围内;
2、制冷模式时温度设定16℃,高风档;制热模式时温度设定30℃,高风档;
3、机组稳定运行30分钟后,对获取到的数据进行拍照(截图)保存,再运行30分钟拍照(截图)保存数据;
三、数据分析
1、把获取到的数据与上述表格中的数据参考值进行分析,机组是否正常,系统冷媒量是否在正常范围内;
2、对于空调效果不好原因,需结合安装情况进行分析,先排查系统是否正常,再到安装,选型等因素;
3、对于需追加或排放部分冷媒的,根据外机大小按每次200-500克/次(针对侧出风外机)进行追加或排放,直至机组正常;
来源:暖通空调在线论坛
此内容由网友汇总整理,版权归原创者所有
侵权请联系删除
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
多联机循环原理与各部件作用解析多联机亦称变冷媒流量多联式空调系统,由一台室外机连接数台不同或相同型式、容量的直接蒸发式室内机,构成一套单一制冷/热循环空调系统,也简称为VRV或VRF。 一、多联机优缺点解析 优点: 节省建筑面积空间,控温精准舒适度高; 噪音较低,运转宁静; 小面积使用比较节能,运行费用较低, 控制灵活,可以通过电话和调制解调器实现远程控制; 施工安装方便,可满足不同工况的要求;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发