土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调这么调试?先掌握这九个温度!

中央空调这么调试?先掌握这九个温度!

发布于:2020-07-09 15:26:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]


一、中央空调调试的步骤!


概述


中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:


冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机

每一个调试环节的目的和步骤有所不同。



2 冷水系统的调试


1、冷水管道的清洗 

1)、由于 管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物 ,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。

2)、冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵运行3h-5h。

3)、最后放掉系统内的水,逐一 清洗风机盘管和空调主机的过滤器 。 



2、采集冷水支管的压降和系统总压降的数据   

1)、将风机盘管和空调主机的进出水阀全部打开,开启循环泵按设计压力循环一段时间。


2)、测量各支管的压降以及循环泵的总压降, 然后将系统的水压加大至调试压力。


3)、关闭循环泵,保持24h以上 再次测量各支管的压降和循环泵的总压降。


4)、通过这些数据的采集,与设计数据进行比对,查找系统在设计与安装环节出现的失误。 


3 冷却系统的调试


1、冷却管路的清洗  

冷却管路的清洗与冷水管路的清洗基本一致。如果管路上没有过滤器,建议在空调主机和冷却塔的进出水口加装过滤器,这是因为冷却塔是敞开运行的,水质极易污染,容易在 冷凝器内部形成沉淀  


QQ截图20200709161904.png


2、冷却塔的调试  

1)、确定电源畅通的情况下打开风机,近距离观察 风机的转速和转向 。 


2)、如果发现风机不转,要检查接线是否正确;如果发现风机的转速很慢,要检查 线路是否缺相 ;如果发现风机转向错误则要更换线路的顺序;


QQ截图20200709161919.png


3)、察 冷却塔布水器是否布水均匀 ,有无堵塞现象。


4)、观察当水位上升或下降时,冷却塔的 液位控制阀能否正常工作


4 末端设备的调试


1、 风机盘管的调试

1)、打开风机盘管的调速开关,由小到大依次调节,并分别在风机盘管的 出风口测定风速


2)、查看 调速开关接线顺序是否反了 。风速正常以后,要检查风向是否有利于回风,风向的角度可以通过调整风机盘管的出风口叶片来完成。


3)、打开风机盘管一段时间后要观察冷凝水 ,是否出盘管的接水盘流到系统的冷凝内,如果风机盘管有冷凝水溢出,说明空调系统的 冷凝管坡度不够 ,要及时加以修正。


2、新风机组的调试  


新风机组需要重点调试

由于新风机组是将室外的空气经过冷处理变成温度和湿度都适合办公环境的新风,所以风机的转速和风量的大小是新风机组调试的关键。

除了新风机组,还要检查 风管系统 。由于新风的送风管在安装时容易污染,因此要在安装完毕进行 空气吹扫



吹扫完毕要测试风管中的 通风阀 等装置是否动作,新风口处的风压是否达到设计要求。


3、空调主机的调试 

中央空调主机是整个中央空调系统的心脏,空调主机主要分为电制冷压缩机和溴化锂制冷机两类。



第一步:检查主机的电源装置。

检查供电线路和配电装置要符合设计要求,供电电缆直径和配电柜主开关是否能承受一定的负荷,电缆的压绞是否牢固,配电柜与主机之间的电源线路是否连接完整。


第二步 检查冷水系统和冷却系统的压差是否达到要求。

检查 压缩机的进出水压差,冷水系统和冷却系统的进出水压差可以通过调节主机的进出水阀来达到。像离心压缩机有侦测冷水和冷却水流量的流量探头,要注意将探头与流量计连接。 


第三步 检查空调主机的操作系统。

压缩机组的操作显示屏由电脑主板构成,开启时要检查显示屏是否显示,查看到的数据是否出厂设定的原始数据。 


第四步 给主机抽真空,加适量冷冻油和冷媒。  


第五步 根据制冷量输入工作参数,修改电脑中的相关数据。   


第六步 当主机油压和油温达到标准工况时开启压缩机。

观察压缩机扇门开启的变化,运行过程中及时记录和修改工作参数。 


最后,要根据运行的时间和系统负荷,判断所加冷媒是否适量。调整冷却水流量,避免主机出现喘震或者冷凝压力过高。


5 附属设备的调试


1、被膜水处理器的调试

被膜水处理器是安装在冷水系统上用以 保护管道受腐蚀的设备 。该设备进出水口安装有阀门,在水循环时,检查其是否正常开闭。


2、循环水泵的调试 

循环水泵的型号要符合设计要求,水泵的扬程一般由楼层的高度决定,水泵的流量一般由系统的负荷和系统容积决定。

由于流量是个变量,因此出于节能的考虑,水泵前一般加装变频设备,由末端设备的温度变化来控制水泵的流量。


QQ截图20200709161940.png


水泵的调试一般分两个阶段进行:


第一个阶段要检查水泵的电源装置,确保电源的可靠和安全。

第二个阶段要开启水泵进行运转,测量水泵的扬程、流量、密封性、噪声等参数。


如果发现水泵压力表表针抖动厉害,要马上检查系统是否存有空气,水泵是否漏水;如果发现水泵噪声增大,轴承温度升高,则水泵必须马上停止运转,检查水泵轴承是否磨损,轴承室是否缺油。 


3、水箱的调试


在系统投入使用前要测试水箱的 进出水阀门是否正常开启 ,自动装置(含水位计)是否正常工作。通往 水箱的水源是否畅通 ,如果为自来水,检查水压是否符合要求;如果水源为离子交换设备,还要确保该设备正常供水。   


二、检修的九个温度!


对商用中央空调系统进行检修时, 温度的检查和测试十分重要, 因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围, 超出这个范围就属于不正常的状态。



造成这些不正常的因素可能是故障, 也可能是调整不正确, 需要具体分析它的原因, 并及时处理或检查。 


下面分别列出几种机组部件的温度状态, 可在检修时作为重要参考。








3、冷凝器的温度


正常范围:

正常情况下, 前半部散热管很热, 且其温度有缓慢逐步下 降的趋势。后半部散热管的热感程度与前半部相比有较大的 降低。


故障:

冷凝器后半部管内制冷剂己逐步液化, 已达到冷凝温度和过冷温度。当不正常情况产生时, 多出现后半部接近常温(环境温度), 其原因是压缩机制冷剂量不足:另外若整个冷凝管都很热, 多是由于制冷剂量过多或通 风量小, 或环境温度高引起的


4、壳管式水冷冷凝器


正常情况下是上半部比较热, 下半部是温热


故障:

若整个壳体都不太热, 可能是由于制冷剂量不够。若整个壳体都很热, 可能是由于冷却水量不足或散热效果差(水管内结垢〉


5、过滤器的温度


正常情况下,吸气管用手摸感觉很凉,并结有露水。


故障:

若过滤器发凉, 多可能是由于过滤网孔被污泥阻塞,  使过滤器不畅通, 当制冷剂流过滤网时, 发生了节流现象:若过滤器不热, 与环境温度相当, 多是由于过滤网完全堵塞不通,制冷剂不能流动


6、吸气管的温度


正常情况下, 吸气管用手摸感觉很凉, 并结有露水


故障:

若吸气管较冷、 露水太多, 以致使机完大面积结露。多是由于制冷剂流量过大, 液体不能在蒸发器内全部气化, 有液体回流现象。若吸气管不凉、 不结露、 机壳很热。多是由于制冷荆流量太小或制冷剂量不足。其后果是使排气温度上升, 制冷量下降。


7、热力膨胀阀的温度


正常情况下, 膨胀阀的下半部阀很凉, 并有露水, 制冷剂流动声音很沉闷 


故障:

若阀体比较冷, 表面露水较多, 甚至结霜, 制冷剂的流动声较大(气体流动〉。多是由于过滤网堵塞不通, 或者动力盒内制冷剂泄漏, 阀孔关闭不通。



8、毛细管的温度


正常情况下,毛细管发凉并伴有露水,有液体流动的声音;


故障:

若毛细管表面很凉, 也结露, 但流动声音较响, 多为制冷荆不足;若毛细管表面不凉、 不结露, 听不到流动 声音, 多为出现过滤网堵塞或毛细管域塞


9、蒸发器的温度


正常情况下, 蒸发器外表面很冷, 其凝露水珠不断地滴下来, 迸出风温度较大, 温度范围一般为12 ~ 14℃


若蒸发器表面不太凉, 露水不多, 或不结露, 可听到制冷剂流动声音很响, 进出风温差小。多是由于制冷剂量不足, 或膨胀阀开启度小


总表如下,请收藏:



中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

VRF多联机空调机组,就应该这么安装!

VRF多联机空调机组安装流程如下: 室外机安装     一、室外机技术参数 空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。 根据不同的地域进行选型    

回帖成功

经验值 +10