来源:建筑工程鲁班联盟
如有侵权请联系删除
点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是①防烟系统和②排烟系统两个系统的总称。
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
↓下面就分别对这两个系统进行图文解析↓
一、防烟系统
设置部位:
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。
作用:通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式:
1. 自然通风
2. 机械加压送风
· 自然通风方式
前室示例
楼梯间示例
· 机械加压送风方式
不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。
示例
机械加压送风的立面图和平面图示例
加压送风机及风管示例
送风风机房电气控制柜示例
楼梯间加压送风口和竖井示例
前室送风口和竖井示例
二、排烟系统
设置部位:
1. 较长的疏散走道;
2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);
3.中庭。
由此可见,排烟系统的作用是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
方式:
1. 自然通风
2. 机械排烟
· 自然通风方式
注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。
走道示例
中庭示例
· 机械排烟方式
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。
原理示例
水平机械排烟系统原理示例
分区示例
排烟口和手动开启装置示例
排烟口手动开启装置示例
中庭机械排烟示例
排烟风机及风管示例
排烟风机房电气控制柜示例
排烟防火阀示例
【附】防火阀与排烟防火阀的区别
设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:
机械排烟的补风系统原理
机械排烟系统的补风
排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。
车库排风和排烟兼用系统
课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
…………
课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in
课程咨询高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:
0人已收藏
0人已打赏
免费1人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 747 人订阅
阅读下一篇
风系统常见设计安装问题及对策来源:暖通家族 如有侵权,请联系删除 《建筑暖通设计实操培训视频班》 点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in 通风是借助换气稀释或通风排除等手段,控制空气污染物的传播与危害,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术。通风系统就是实现通风这一功能,包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句好资料,学习了,多谢楼主
回复 举报
好资料,学习了,多谢楼主!
回复 举报