土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风系统常见设计安装问题及对策

风系统常见设计安装问题及对策

发布于:2020-05-26 15:09:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:暖通家族

如有侵权,请联系删除


《建筑暖通设计实操培训视频班》

点击链接免费试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

通风是借助换气稀释或通风排除等手段,控制空气污染物的传播与危害,实现室内外空气环境质量保障的一种建筑环境控制技术。通风系统就是实现通风这一功能,包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置。

一、送回风口距离太近导致气流短路效果差

某办公室安装风机盘管,反应效果差,但机组经常停机,检查发现 送、回风口采用了同样尺寸的散流器, 且送、回风口间距只有 1 米(见下图), 有一半的送风量直接吸入回风口,造成气流短路。后在送风口的散流器顶部,加一块盲板,使其在回风口一侧无送风气流, 最终解决短路问题。

送回风口设置不合理常导致送风直接送入回风口,设计安装时要根据风口的类型确定合理的送回风口间距,避免出现出回风气流短路。

二、内机安装位置不当导致气流短路效果差

一用户卧室安装 GR-36DW 风管机,反映效果差,现场检查发现卧室为长方形,但内机安装在房间长边靠角上,风口为单层摆叶风口,冷热空气根本吹不到床上见下图,当 A 点温度达到 20 度时, B 点温度却还高达 28 度,后将空调内机移动到长边中间位置上,用户未再投诉。

7445.png

内机安装位置应使送风能达到各个空调区域,使空调区域空气能形成有效循环,设计时要与送风口、风回口类型、位置进行配合,通过调节风口摆叶或风口位置来改变气流方向达到有效循环。

三、未装回风箱导致气流断路效果差

上海某仪表公司办公楼,使用风机盘管,客户反映效果不好,检查发现办公室层高为 4.5 米,吊顶高 3,但机组全部未装回风箱,机组全部回吊顶内的风,导致效果差,后增加回风箱后,效果良好。

为保证空调效果, 风机盘管及空气处理机组必须安装回风箱,否则造成气流循环断路,影响机组效果。

四、送回风不在同一空调区域导致气流断路效果差

某 KTV 安装 120 风管机,反应包房效果差,检查发现 1 台 GR-120DW 机组采用圆形软风管拖 3 个包房,内机安装在走道中,回风口也在走道中未接到各个包房当中,而走道内无空调气温偏高,包房内气流得不到有效的循环导致效果差,后将回风管拉到各个包房,效果明显改善。

送回风一定要设在同一空调区域, 对于隔间多区域不宜采用集中回风,否则各独立空间空气无法形成有效对流,影响空调效果。

五、风口形式设计不当导致热风吹不下来

天津某自行车厂办公楼,反映冬天制热效果不好,检查发现办公室使用数码多联机,办公室吊顶层高达.8 米,但出风口为方形散流器, 形成贴附气流,热风在上,室内温度层化严重,吊顶下温度己在 24℃ ,但人流区只有 12~13℃ ,后将散流器改为双层百叶送风口,人流区气温也达 20℃ 。

在室内吊顶高于 2.8 米时, 如需考虑冬天制热,内机不宜选用天花机形式,送风口不能采用散流器。

六、送回风形式选择不当导致热风吹不下来

某 公安局 110 接警大厅,反映冬天空调效果差,检查发现大厅高为 10 米,采用上送上回形式, 冬季热风下不来,人流区只有 10℃ ,而吊顶下可达 25℃ 。后将回风口移至地面,人流区温度达到 19℃ 。

送回风形式设计一定要使空调区域空气能得到有效的循环,对于大跨度、高空间场所,应采用上送下回、中送下回的气流组织形式,风口类型根据送回风形式进行选择。

常见的气流组织形式、特点及适宜场所见下表:

542.png

各类风口形式、特点及适宜场所见下表:

七、机组静压选择不当导致效果差

宁波某家私商场设诉空调效果差,检查发现全部安装为空气处理机组,风管长度为 35 米, 15 个风口,距离机组较远的 6 个风口基本无风,后核实机组静压才 80Pa 明显偏小, 将静压调到 150Pa 出风正常。

机组静压选择应根据风系统阻力进行, 风管阻力简略计算方法如下:

机组机外静压 Ps = R² L² (1+K) = R² (L+Le)

式中:

R - 风管的单位沿程摩擦阻力, Pa/m;

L - 到最远送风口的送风管加上最远回风口回风管的距离合计, m;

K – 局部阻力和沿程摩擦阻力的比值;

Le– 所有局部阻力的当量长度。

推荐的风管压力损失分配(按局部阻力与摩擦阻力之比)

送回风管压力损失率%

缩伸软管摩擦阻力表

5332.png

镀锌板风管摩擦阻力表

八、风道阻力不一导致风量不平衡效果差

景德镇某棋牌室,反映空调效果不好,检查发现现场为一台 120DW/D 风管机通过出风静压箱接 4 个风口,风管采用保温软管, 但长短不一,短的才 1 米,长的达到 6 米,短风管支路风速过高,而长风管支路则基本上无风。后调整机组位置,使各支管长在 3 米左右,效果良好。

风管设计时应考虑各支管的阻力平衡,否则易造成各支管风量不一,可通过支管增加调节阀、 调节风口,风管变径, 调整主机位置等措施达到风量平衡。

九、风管保温不当导致空调漏水

合肥某工程,机组安装完调试,出现漏水,检查发现风系统保温层太薄,风管表面凝露,后再加贴一层保温材料后漏水消失。

风管必须进行保温处理,否则将导致冷量损失及凝露漏水,风管保温材料一般有橡胶板材和玻璃棉板材两种, 风管保温材料为玻璃棉时厚度为 30-40mm,为橡塑材料时厚度为 16-20mm。

风管保温时不允许形成“冷桥”,建议在支吊架上安装防腐垫木。


点击免费试听公开课

建筑暖通设计实操培训视频班

课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

…………

课程试听:https://edu.co188.com/lesson/2350_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in


课程咨询高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发

    很好的资料,感谢楼主的细心分享,辛苦

    2020-07-08 07:11:08

    回复 举报
    赞同0
  • erero
    erero 板凳

    感谢分享好材料,学习一下啊

    2020-07-03 08:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调系统调试与说明

来源:蓝精灵商学院,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑暖通设计实操培训视频班,覆盖全面,真实案例,了解一下戳这儿~ 一、冷水系统的的调试 1、 冷水管道的清洗  由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,运行3h-5h。最后放掉系统内的水,逐一清洗风机盘管和空调主机的过滤器。

回帖成功

经验值 +10