土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 图文详解 | 空调工程通风管道的安装与验收

图文详解 | 空调工程通风管道的安装与验收

发布于:2020-03-04 14:17:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:筑龙暖通

如有侵权,请联系删除


31.png

一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求

二、共板法兰风管制作、安装

三、角钢风管的制作、安装

四、风管部件的安装

五、风管的保温

六、竖井内风管的安装

七、屋面风管的安装

八、风管的严密性试验


镀锌铁皮风管铁皮厚度要求

普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)

646.png

注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。

2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。

3特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。

共板法兰风管制作、安装

1、风管的4个角插入法兰角;

2、将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶;

3、法兰的组合,并从法兰的4个角套入法兰夹;

4、4个法兰角上紧螺栓;

5、用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧;

6、法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右,两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右。法兰边长1500mm的,用4个法兰夹;法兰边长在900-1200mm的,用3个法兰夹;法兰边长600mm的,用2个法兰夹;法兰边长在450mm以下的,在中间使用1个法兰夹。

1、当共板法兰风管的槽形板或π形板宽度小于630mm时,板面不设滚压加强筋;当宽度大于或等于630mm时,板面必须设滚压加强筋,加强筋间距在300~400之间。

2、当风管长边尺寸大于800mm时,必须采取加固措施。加固措施可以采用立筋、角钢(内外加固)、扁钢、加固筋和管内支撑等形式。

支、吊架间距

1、支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处。吊架不得直接吊在法兰上。

2、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。

3、共板法兰风管一般用于空调系统、排风系统,法兰垫料一般用密封胶带、闭孔海棉橡胶板或其他闭孔弹性材料。

角钢法兰风管的制作、安装

411.png

1、矩形风管角钢法兰材料规格及螺栓和铆钉孔距(mm)

2、风管法兰的螺栓或铆钉的间距不应大于150mm,高压系统不得大于100mm,矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。

3、角钢法兰风管一般用于防排烟系统、正压送风系统,法兰垫料一般用石棉橡胶板。

风管部件的安装

1、矩形风管弯管的制作,一般应采用曲率半径煨一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管,平面边长大于500mm时,必须设置弯管导流片。

2、风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,二端面平行,无明显翘角,表面凹凸不大于10mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不小于6mm。

3、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,应设置防止摆动的固定点,每个系统不少于1个。

1、在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管。

2、管道穿墙或楼板处必须设置套管,其内径应比管道(不保温)或保温层外径大20-30mm。安装在墙体内的套管,其两端应与墙饰面相平;穿楼板的套管应比建筑面层高30mm。管道的接头焊缝不得设在套管内。在保温工程竣工后,套管与保温层外径之间的空隙用不燃保温材料塞紧。

1、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确。防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面不应大于200mm。

2、各类风阀应安装在便于操作及检修的部位,安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠,阀板关闭应保持严密。

防火阀直径或长边尺寸大于等于630mm时,宜设独立支、吊架。

3、风口与风管的连接应严密、牢固,与装饰面相紧贴;表面平整、不变形、调节灵活、可靠。条形风口的安装,接缝处应衔接自然,无明显缝隙。同一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致,排列应整齐。

风管的保温

1、矩形风管玻璃纤维棉保温订数量底面每平方米不应少于16个,侧面不应少于10个,顶面不应少于8个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于120mm

2、空调风管的保温材料一般用橡塑板或玻璃棉,排烟风管保温材料一般用岩棉板。

风管立管的安装

风管垂直安装,间距不应大于4m,单个立管至少有2个固定点。

屋面风管的安装

屋面风管做防水弯,出、回风口设置防虫网。

风管的严密性试验

1、风管系统安装完毕后,应按系统类别进行严密性检验。

2、检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。

3、系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝做缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查出明显漏风处,并应做好记录。

4、对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在严格安装质量管理的基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大小主宰
    大小主宰 沙发

    感谢楼主的分享,好好学一下

    2020-03-13 09:57:13

    回复 举报
    赞同0
  • 电气小小白

    表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管

    2020-03-06 15:18:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大企业如何做大型管道支吊架计算选型及安装施工?

来源:机电天下 如有侵权请联系删除 一、重点、难点分析 难点: 1、管道系统复杂,支架形式多样,选型难以把握,支架易变形产生隐患; 措施: 1、采用优质钢材制作; 2、进行满载荷计算,对支架进行受力分析; 3、选取经济可靠的支架; 难点: 2、管道管径大,受力集中;支架数量庞大,安全隐患点多; 措施: 1、对焊工进行技术交底,选用技术过硬焊工进行专职制作;确保焊接质量和效率;

回帖成功

经验值 +10