贝贝猫-暖通空调设备材料一站式采销平台
由安装所导致不能正常运行的现象及解决方法:
1、挂壁式空调内机安装不平整,内机左右高低不平;解决方法:重新水平调整固定挂墙板角度。
2、挂壁式空调内机连接管,出墙孔内低外高;解决方法:重新打孔(或扩孔修整)调整穿墙孔角度,达到内高外低。
3、挂壁式空调内机排水口位置低于穿墙孔位置,造成冷凝水不能流出。解决方法:提高挂墙板高度。
4. 问题:冷凝水盘积灰太多,排水孔堵塞 解决方案:清除接水盘,使排水孔通畅。
5. 问题:冷凝水排水管折弯或压扁 解决方案:检查排水管,有损坏时更换新的。
空调漏水原因多种多样,进行空调维修时一定要找到问题根源,然后进行针对性的处理;总的来说,空调漏水可以从以下几方面进行分析:
1、送风系统:如过滤网太脏,潮湿环境下使用低风档,风量如果偏小,内机蒸发温度降低,蒸发器结霜甚至结冰,时间一长导致漏水。
2、排水系统:主要包括内机前后导水槽、排水管、管道包扎、排水泵故障等,当空调使用长时间后,导水槽、排水管都可能被脏物堵塞漏水,导水槽等因注塑原因有裂缝、连接管接头处包裹不好,排水管安装时被压扁都会引起漏水。
3、系统缺氟、蒸发器半堵:系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U 管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。
4、安装问题导致漏水:主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。
“贝贝猫”带您更多暖通空调设备材料产品知识!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
目前市场上最大的旋流风口测试公司正在执行的项目,房间内冷热负荷是变化的,还有水帘造型,客户要求空调送风量随着房间冷热负荷变化而变化,且空调送风不能影响到水帘,经测试保证水帘不晃动,空调送风风速不能超过1.5m/s。这需要测试出不同风量和送风方向下的最小风口安装间距。为保证效果的一致性,公司从德国采购了两台和项目上同型号的***离心风机制作送风箱。测试风量33480m³/h;选用风口直径DN1340 送风箱和风口组装,由于条件限制,只能把顶送风口侧着放(空调所也是这么测试)
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发