公司正在执行的项目,房间内冷热负荷是变化的,还有水帘造型,客户要求空调送风量随着房间冷热负荷变化而变化,且空调送风不能影响到水帘,经测试保证水帘不晃动,空调送风风速不能超过1.5m/s。这需要测试出不同风量和送风方向下的最小风口安装间距。为保证效果的一致性,公司从德国采购了两台和项目上同型号的***离心风机制作送风箱。测试风量33480m³/h;选用风口直径DN1340
送风箱和风口组装,由于条件限制,只能把顶送风口侧着放(空调所也是这么测试)
画好基准线
测试开始
专注工作的人有点帅
小编对他们测试的目的不感兴趣,觉得他们小题大做,但测试结果表明风口的送风距离真的不取决于出风风速,这打破了国内设计师风口选型的习惯。
水平出风模式
垂直出风模式
小编在测试现场感受:水平出风状态站在风口侧面发型瞬间凌乱,正对着风口无吹风感,瞬间被看似有点较真的老外征服,仅用结构设计真的可以让风口水平送风的时候很水平,垂直送风的时候很垂直,赶紧拿来烟雾发生器,录视频为证。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 801 人订阅
阅读下一篇
为何酚醛保温板应用备受青睐?酚醛泡沫板以绝对优势,位居75%建筑节能保温材料应用之首。综合其主要特点是:防火等级稳定、遇火烟极低(防窒息)、导热系数最低(使用厚度小)、容重小(安全)、耐温性好等绝对优势。 1 在众多有机保温材料中,防火等级固有的稳定 酚醛泡沫板属于热固性塑料,在不添加任何阻燃剂情况下,自身具有稳定防火性能。 它具有热固性特征的体型聚合物、稳定芳烃结构,按GB8624标准的防火等级划分,酚醛泡沫板自身很容易达到B1级的防火等级,接近A级(按GB8624-2012标准检测,只差热值稍高一点点),位于B1级和A级两者燃烧等级之间。据有关资料介绍,日本已将酚醛保温材板定为“准不燃”产品。