土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 93张图9大案例全面解读多联机安装与调试,收藏有大用!

93张图9大案例全面解读多联机安装与调试,收藏有大用!

发布于:2019-07-18 14:35:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:制冷百科

如有侵权请联系删除


一、室内机安装质量案例


1、室内机安装位置

2111.png

正确: 送回风顺畅,保证气流组织

错误: 送风管弯转太急,送风不畅

错误: 设备出风口高度与装修侧板高度偏差太大,出风受阻

错误: 出风口尺寸是风管的1/3

错误: 室内机安装高度超出技术要求,影响使用效果

错误: 离墙近,墙面可能凝露

正确: 室内机完成安装后,进行了有效的防尘处理

222.png

错误: 未进行防尘处理

正确: 检修口开口至少400 mm×400 mm

错误: 维修口离室内机太远,不便维修

2、室外机安装位置

33.png

正确: 散热效果良好

错误: 安装空间狭小,设备散热效果差

3、室外机基础安装

正确: 通风良好,基础规范

错误: 随意地摆放在地面上,无固定也无基础

正确: 基础安装规范,且增加了减振垫


错误: 未安装减振垫


二、铜管存放与施工案例


1、铜管存放与保护

正确: 铜管存放规范,且进行了有效封口

错误: 随意摆放,导致管内存渣多,危害设备安全运行

正确: 铜管制作好应马上封口,防止灰尘等杂物的二次污染

错误: 摆放凌乱

2、铜管施工

正确: 使用专业工具作业

错误: 使用钢锯切割,铜管内铜屑多,切口不平整

正确: 同管径冷媒管连接时,必须采用胀管方式连接

错误: 同管径连接采用喇叭口焊接,引起泄漏等安全隐患

正确: 穿墙套PVC管,有效保护保温棉

错误: 铜管穿墙未进行保护易造成保温棉破损,导致漏水

正确: 管路布局合理,横平竖直

错误: 走管凌乱,铜管随意布置在天花板里,绑在吊杆上

正确: 铜管进行了有效的封口处理

错误: 没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误: 没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误: 没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误: 没有使用专用工具弯管,导致铜管变形严重,影响效果

错误: 外机变径连接未采用变径管,直接夹扁焊接

错误: 没有按照室外机铜管尺寸安装,随意变径,严重影响效果

正确: 室外管路安装在管槽里面

错误: 室外机管路直接露天,容易导致保温失效,影响使用效果

3、分歧管的选择与施工

正确: 必须选用正规企业生产的分歧管

错误: 安装T型三通、Y型分歧管,导致制冷剂分配不均匀,运行效果差

正确: 分歧管要水平安装

错误: 分歧管未水平安装

错误: 分歧管出来后直管段距离不够

错误: 分歧管前后直管段距离不够0.5 m


三、铜管焊接质量案例


1、铜管焊接必须充氮气进行保护,以免里面产生大量氧化皮。示意图如下。

2、管路焊接

正确: 充氮气保护焊接

正确: 充氮气保护焊接

错误: 没有充氮气焊接,里面产品氧化皮

错误: 直接用水冷却,导致管路内水汽多

正确: 充氮气焊接管内干净

错误: 未充氮气焊接,管内乌黑,氧化皮多


四、排水管安装质量案例


1、排水管安装

正确: 排水管必须保持1/100以上的落水坡度

错误: 设备出水端比排水管低,冷凝水无法排除

2、高静压排水管安装

正确: 静压内机排水管必须安装存水弯

错误: 高静压内机没做存水弯,冷凝水无法排除

3、带水泵排水管安装

正确: 带提升泵排水管路安装规范合理

错误: 带提升泵直管段室内机提升后,冷水管横段太长

4、通气口安装

正确: 通气口间距合理

错误: 总排水管路上没有通气口

5、排水管固定

正确: 用吊杆固定,且套PVC管进行保护

错误: 用扎带将排水管固定,容易导致保温棉失效


五、风管安装质量案例


1、风管安装

正确: 风管的大小、长度要求与所选机型必须匹配

错误: 送风、回风管都采用软管,影响设备运行效果

错误: T3低静压室内机连接了6 m长的风管,严重影响使用效果

错误: T2中静压内机风管变径严重,风量受影响,导致房间效果不好

2、回风口、出风口安装

正确: 气流组织顺畅,侧送下回风

错误: 只安装了出风口,没有回风口,严重影响使用效果

错误: 气流组织顺畅,侧送下回风,但未安装检修口

错误: 出风口严重阻塞,导致使用效果差


六、管路保温质量案例


1、铜管保温

正确: 正确的保温棉穿管

错误: 错误的保温棉穿管

错误: 保温棉厚度不够

错误: 保温棉质量不好,保温棉一压就扁,且不能恢复原样

错误: 接口处没有进行保温处理

错误: 保温棉尺寸与铜管尺寸不符合,影响保温效果

2、冷凝水管保温

错误: 排水管穿墙套PVC管进行保护

错误: 保温棉表面扎得太紧导致保温失效,最终导致凝结滴水

错误: 冷凝水管接头处保温不合格

错误: 接口处不粘胶水,保温外露,不严密


七、电气配线安装质量案例


1、电源线安装

错误: 从机电源在主机取电,不符合安装规范

错误: 20P外机,选择截面积6m2的电源线,线径偏小

正确: 接线端使用线耳连接

错误: 电源未使用压线端子,容易松脱

错误: 电控箱内安装其他电气元件

错误: 在主电源线上采用驳接方式连接主、从机,连接不牢靠

2、主机与内机信号线

正确: 选择三芯屏蔽线,屏蔽层可靠接地

错误: 采购两芯屏蔽线作通讯线,容易导致通讯故障

错误: 屏蔽层在外裸露太多,没有用胶布进行包扎

错误: 屏蔽层接E端子,黑色实线接在地线端子


八、管路试压质量案例


1、系统管路试压

正确: 管路试压,必须要气管、液管同时加压

错误: 只从气管侧加压,导致电子节流部件损坏

九、调试运行质量案例

1、系统管路抽真空

正确: 应气管、液管同时抽真空,真空度达到-756 mmHg

正确: 气管、液管同时抽真空


2、制冷剂充灌

正确: 根据管路液管长度计算充灌追加量,用电子秤定量计算


多联机工程安装十大禁令


一、禁止同一系统室内机不统一供电。

二、禁止使用四氯化碳清洗管路。

三、禁止不充氮气保护管路焊接。

四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

五、禁止使用“铜铝连接管”代替铜管进行空调系统安装。

六、禁止将气液两相管路一起保温。

七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

八、禁止将多联机安装在机房等场所。

九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。


更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

全部回复(8)

只看楼主 我来说两句
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 745 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最全的暖通空调动图就在这里了

来源:暖通空调百科 如有侵权,请联系删除 制冷原理 吸收式制冷原理图 涡旋式制冷系统原理图 逆卡诺循环 跨临界循环 三个单级压缩循环组成的复叠式制冷循环系统 一级节流、中间不完全冷却的两级压缩机循环 氦气制冷的氢液化系统

回帖成功

经验值 +10