土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 最全的暖通空调动图就在这里了

最全的暖通空调动图就在这里了

发布于:2019-07-17 15:17:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

来源:暖通空调百科

如有侵权,请联系删除


制冷原理


吸收式制冷原理图

111.gif

涡旋式制冷系统原理图

逆卡诺循环

跨临界循环

三个单级压缩循环组成的复叠式制冷循环系统

一级节流、中间不完全冷却的两级压缩机循环

氦气制冷的氢液化系统

再冷却

蒸汽压缩式


暖通空调系统


冷水机组系统

风冷系统

热泵式壁挂空调机

地(水)源热泵系统

565.gif

区域热水锅炉房供热系统

蓄能

联合供热

三联供

一托多空调

太阳能热水

新风处理

3211.gif

地暖

节流现象


暖通空调设备


活塞压缩机

单螺杆

双螺杆

涡旋压缩机

空调箱

回转式压缩机

地暖集分水器

冷却塔

空气源

其他泵、阀

止回阀的典型结构

壳管式换热器


七大暖通系统知识


一、建筑中暖通系统的作用暖通的目的是实现制冷、供热、除湿、除尘等。

分为工艺性空调和舒适性空调:

1、在工业中,电子厂、印刷厂、纺织厂、制药厂等在产品生产上,会提出对温度、湿度、空气洁净度等的要求,此为工艺性要求,必须通过暖通系统实现,否则无法生产,此种空调系统的要求很高,尤其是电子厂,我们在这里不作讨论。

2、在民用建筑和部分工业建筑中,例如宾馆、医院、办公楼、汽车制造车间等会提出舒适性要求:夏季制冷、冬季供热,此为我们重点针对的领域。在北方地区,限于经济不发达或气候不恶劣,往往只有冬季供热的需求,采用锅炉,通过热水或蒸汽供热,也不是我们销售和讨论的重点。

二、业主对暖通系统的要求

业主在有舒适性要求的场所,提出安装暖通系统(简称HVAC系统),需要大量的初始投资。

投资后,业主需要满足舒适性的要求;同时HVAC系统在运行中要耗费大量能源(主要是电能),在民用建筑中,电力消耗占总体耗能的24%,而在电力消耗中,除去照明,47%是消耗在HVAC系统中,因此业主在满足舒适性要求的同时,还希望好的HVAC系统能够有最低的运行费用。

总之,业主对HVAC系统的要求是:投资少、舒适性好、能耗低。

三、暖通系统的组成

(1)暖通系统主要由三大系统:冷冻系统、冷却系统和冷凝系统组成。冷冻系统是参与冷热交换,实现制冷和供热的主要系统;冷却系统是将运行中的主机冷却的系统;冷凝系统是将系统中的冷凝水搜集并排放的系统。

(2)暖通系统主要由三大部分:冷热源站、输配系统和用户末端构成。冷热源站是由主机(制冷机、锅炉等)产生冷热源并通过水泵输送出去的源头;输配系统是通过管路将冷热载体(冷水或热水)配送到各区域、各子区域、各子子区域的管路系统;末端装置是实现用户端冷热交换的最终装置。

经冷热交换后,通过输配系统中的回水管路进入冷热源主机重新循环,95%以上的HVAC系统是闭式循环系统。

四、冷/热量L

主机产生冷热量,末端进行冷热量的释放,其中冷热量的输送需要冷热媒作为载体。冷热媒可以是蒸汽、水、乙二醇溶液等,在HVAC系统主要采用水。

冷/热量L=Q×ΔT=流量乘以温差。

五、定流量和变流量

(1)主机侧(一次泵系统)通过压差旁通管路,为定流量。输配系统及用户侧(二次泵系统)可以采用定流量系统和变流量系统两种方式。我们通常讲的定流量或变流量就是指用户侧。

(2)主机侧的节能是通过压差旁通阀的旁通流量来实现主机开机台数的变化达到的,如果压差旁通阀的旁通流量达到一台主机的流量,即通知控制系统关闭一台主机。但在开启的主机侧流

(3)结合上一节冷热量,我们可以看到:L=Q×ΔT,如果用户侧的需求冷量改变,则可以通过改变用户侧流量或用户侧进回水温差来实现,但在实际使用中,我们的主机侧、进回水间的温差均为定值,我们主要是依靠改变系统流量来实现冷量的改变。

(4)用户侧如果采用定流量系统,即为不安装电动二通阀,采取变风量(改变风机风速大小)来实现调节室内温度;或安装电动三通阀实现定流量。定流量系统,业主初始投资少,但不节能,系统始终按最大流量运行,运行费用高。

(5)由于用户侧实际需求的冷量会随着用户数量的变化(开关)、或环境温度的变化(设定温度变化,导致阀门开度变化,引起流量变化)而改变。这时安装电动二通阀即可实现变流量,达到节能的目的。

六、一次泵系统和二次泵系统

(1)一次泵系统(也称一次循环)

主机、一次水泵和冷却塔是一一对应关系:一台主机配置一台一次水泵,配置一台冷却塔。一次泵构成一次循环也叫一次循环,一次循环也可分为定流量和变流量两种系统。定流量一次泵系统肯定不节能,主要用在楼层低的小项目,我们不讨论;变流量一次泵系统通过压差旁通管路实现主机侧定流量,用户侧通过安装电动二通阀实现变流量,因此:主机和一次水泵为定流量运行,节能是通过用户侧流量的变化由自控系统调节主机和水泵运行台数来实现的。

调节主机和水泵运行台数的过程:

A、通过电子式压差旁通阀(注意:此时无法使用A800-自力式压差旁通阀,因为A800无法反馈压差的电信号),由压差传感器传递进回水间运行压差的电信号到主机或水泵的控制系统。我们假设,当用户数量减少时,通过用户侧的流量下降,压差旁通阀自动开大,流量增加,保证总流量不变;当用户数量增加时,通过用户侧的流量增加,压差旁通阀自动关小,流量减少,总流量不变。所以通过压差旁通阀的流量是和进回水间的压差发生关系的,我们只要设定主机或水泵的控制系统,当压差传感器检测到ΔP增加到ΔPmax(当压差旁通阀流过的流量达到一台主机开启时的流量,此时进回水间的压差设定为ΔPmax)此时控制系统即可关闭一台主机,达到节能之目的。反之,当压差传感器反馈ΔP下降到ΔPmin时,控制系统即可开启一台主机。

B、通过旁通系统安装的流量计(此时可使用A800),由流量计将流量信号反馈给主机和水泵的控制系统,当旁通系统的流量达到一台主机的运行流量时,关闭一台主机;当旁通系统的流量小于现主机运行所需求的最低流量时,重新开启一台主机。

(2)二次泵系统(二次循环系统)

在高层建筑中更多选用二次泵系统,主要考虑用户流量变化范围大,要更加节能,就需要更加灵活的控制水泵:二次泵无需和主机一一对应,数量可更多;除可根据流量的变化调节水泵台数以外;还可在二次系统选用变频泵。

一次泵为定流量系统,一定是定频泵;而二次泵可选用变频泵。

一次泵的台数控制采用旁通系统流量盈亏方式控制:当用户侧流量需求减少时,二次泵通过变频减少二次循环总流量,当二次循环总流量少于一定值时,此时一次泵的流量过大,为“盈”,在一次循环和二次循环间的回路上,水流自上而下,流量计显示如通过此回路流量等于一次泵流量时,关闭一台一次泵;反之,当用户侧流量需求增加时,二次泵变频增加二次循环总流量,当二次循环总流量大于一定值时,此时,一次泵输出流量过小,为“亏”,在一次循环和二次循环间的回路上,水流自下而上,流量达到某设定值时,开启一台一次泵。

七、一次泵站用阀门

当然,我们对系统的了解主要还是要明白在各个系统中所用阀门的情况。

由于一次泵站采取主机—水泵—冷却塔的一一对应,同时一般高层建筑一次泵流量很大,所以,在一次泵站,主要使用到水泵出口的大口径止回阀、电动蝶阀(用于两管制系统春秋季节制冷或供热的自动切换,详见备注)、动态流量平衡阀、定流量多功能阀和吸入口扩散器、Y型过滤器或自动反冲洗过滤装置。

(备注:两管制系统是指输配系统在夏季供冷和冬季供热时都仅有一套管路,适合中国国情,经济,是现在的主要应用,因此两管制系统主要用于夏、冬季节性供应空调,在春、秋时需对空调进行切换;四管制系统是指供热和制冷各有一套输配系统,在很大的项目中,由于从楼外立面到楼内部可能进深很长,会出现冬季时,楼内部核心区很热,需要制冷,而夏季时,楼内部核心区可能需要供冷,所以四管制系统一年四季均有冷热供应,适应于超级大项目以及全年均须供应空调的场所,项目初始投资高。)

注意:

1、由于一次循环是定流量定频系统,因此此处的止回阀,口径较大,往往在DN300以上,应采用速闭式止回阀:例如CVRS——卷帘无声止回阀或CVKR——大口径短体静音止回阀。此时如果安装手动调节阀(也叫静态平衡阀),应无需安装动态平衡阀。

2、水泵出口止回阀如果不安装手动调节阀,必须安装动态平衡阀来保护水泵和主机,保证其在额定流量的工况下运行。

3、也可采用定流量多功能阀,取代止回阀和调流阀,是更好的方案。同时节省空间。

4、在此处安装水力控制型的缓闭式止回阀或多功能阀是现在设计院不好的应用。既不能更好的实现其功能,同时带来太大的水力损失。应强力否决。

5、在冷却塔处应强力建议设计院选用电动蝶阀,如果随主机台数的关闭,冷却塔不能同时关闭,会造成能量的浪费,同时冷却效率下降;选用动态平衡阀,也更好的提高冷却效率。

6、如有主机和水泵的控制要求,压差旁通阀应采用电子式压差控制器。(口径在200以上采用电动调节型蝶阀,即可实现功能,安装空间也少,同时又便宜。

暖通人必杀技:了解暖通10张图

图纸绘制是在完成负荷计算(包括机械负荷和设备负荷)、设备选型之后进行的一项任务。一份好的图纸不仅方便我们统计工程材料,也便于施工方易读易懂保证施工与设计的一致。这就要求我们绘制图纸时要认真仔细,尤其注意一些细节方面的问题。

下面是一份绘图步骤的总结和注意事项等问题,仅仅根据资料分享总结的,仅供参考。

一、明确需要绘制哪些图纸

在绘图之前,必须清楚自己大致需要绘制几幅图纸才能把整个工程表述清楚。既不能太多,既耽误时间也造成图纸的浪费,也不能太少,使读图的人看不明白是什么意思。

一般的工程包括如下10份基本的图纸:

1、制冷设备平面布置图

2、风机吊点平面布置图

3、制冷管道平面布置图

4、风机吊装详图

5、制冷管道剖面图

6、管道支架平面布置图

7、制冷系统透视图

8、水系统管道平面布置图

9、水系统管道剖面图

10、水系统透视图

并不是说画完这10张图就没事了,也不是说必须画够10张图,我这只是说的一种在氟系统中比较普遍的情况,这要根据具体的工程情况有所增加和减少。上面的图纸,有时在一张图上很难表示出来就需要绘制两张图;有时上面的一些图纸过于简单可以省略或者合并。由于我们一般使用并联机组,对机房没有过多的要求,所以省略了机房这一项,也没有关于设备基础的图纸。

另外还需要的一些基本图纸是:冷工艺施工图纸目录、制冷工艺设计说明、制冷工艺设备材料明细表、安装施工说明。

二、知道图纸需要表达哪些内容

1、制冷设备平面布置图 这幅图主要表达的内容就是设备定位,只要表示清楚这一项这幅图就算是成功了,要让施工人员,看着这幅图明白设备应该布置在那个位置。按照样本上给出的设备尺寸,一般按照1:100的比例绘图,重点表示的就是定位尺寸和设备尺寸。最好在标题栏旁边加上一个设备表,设备表一般包括序号、设备名称、设备型号、单位、数量、备注六项内容,有时需要增加设备运行重量一项,也可以写在备注栏中。图上的设备编号要与设备表中的编号完全一致。

2、风机吊点平面布置图 我们做的工程一般多使用吊顶式冷风机,有时也包括一些顶排管,无论哪一种都需要我们把吊点位置确定好。这幅图是在上一幅的基础上绘制的,省去风机轮廓,只绘制吊点,吊点一般用“×”表示,这幅图最主要的也是尺寸,包括吊点离墙的距离和吊点间距。

3、制冷管道平面布置图 这幅图主要反映的是制冷管道和一些阀门在平面图上的情况。如果能定位管道的具体位置,就需要标注上定位尺寸(离墙距离、与设备的距离等)。一般由于在此图上绘制阀门时故意放大了其尺寸,另外为了让图纸清晰避免互相覆盖的情况,阀门位置可以允许有适当的位置改变。所以在此图上表示尺寸一般仅仅为主管道的定位尺寸,一些支管道可能会有适当的变动,我们不标定位尺寸。另外最好标注上所用管道的型号及变径位置,也可以不标,只在制冷系统透视图上标注。

4、风机吊装详图 这幅图其实就是系统的一份剖面图,主要表示风机的吊装情况。一般需要表示清楚风机吊架形状及其所用型钢的尺寸和型号、丝杆的尺寸和型号、风机距墙或者的库板的尺寸,有时还有一些必要的标高。如果是气调库,还需要有套管的位置尺寸等。

5、制冷管道剖面图 这幅图一般是为了表示清楚管道与设备的具体连接情况而增加的一张图纸,一般在机房、冷凝器、库房风机等位置取剖面。图上需要标出的内容为必要的设备标高、管道标高、管道支架的形状以及所用型钢的尺寸和型号、局部阀门的连接、管道垫木、管卡、保温层材料和厚度等。

6、管道支架平面布置图 这幅图有时可以省略,但是我一般都会画上,其表示符号使用“×——×”,有时靠墙的管道支架也使用“×”表示,需要标注管道支架离墙的尺寸、支架间距等,如果方便有时还会画上管道支架的详图,也可以把管道支架的详图添加在制冷管道剖面图上。

7、制冷系统透视图 这是在前面几幅图的基础上,为了更加形象直观的描述制冷系统而绘制的一幅图,尤其适合施工人员读取,能够对整个系统有一个比较全面形象的认识。图上的设备间距等可以不按照实际的情况绘制而做一些恰当的调整,避免设备的互相覆盖和方便一些细节位置的表达。这幅图主要包括:管道型号、变径位置、管道坡向和坡度等,最好在标题栏旁边加上一个主要材料的材料表,表示主要的设备和阀门部件,材料表一般包括序号、名称、型号、单位、数量、备注六项内容。图上的设备编号要与材料表中的编号完全一致,一般采用从主到次的顺序编排。

8、水系统管道平面布置图 这幅图包括冲霜水系统和冷却水系统两部分,有供水和回水两种管道。其要求与制冷管道平面布置图差不多,参照上面的描述即可。

9、水系统管道剖面图 这幅图一般是为了表示清楚水系统管道与设备的具体连接情况而增加的一张图纸,一般在冲霜水池、蒸发冷、库房风机等位置取剖面。图上需要标出的内容为必要的设备标高、管道标高、管道支架的形状以及所用型钢的尺寸和型号、局部阀门的连接、管道垫木、管卡等,如需保温再标上保温材料及其厚度。

10、水系统透视图 与制冷系统透视图一样,也是在前面几幅图的基础上,为了更加形象直观的描述水系统而绘制的一幅图,尤其适合施工人员读取,能够对整个水系统有一个比较全面形象的认识。图上的设备间距等可以不按照实际的情况绘制而做一些恰当的调整,避免设备的互相覆盖和方便一些细节位置的表达。图上要求的内容与制冷系统透视图一样。

关于冷工艺施工图纸目录、制冷工艺设计说明、制冷工艺设备材料明细表、安装施工说明我就不再一一叙述了。

其它的一些图纸,就按照需要进行绘制,表达清楚要表现的内容即可。


三、注意事项和审核图纸

一份完整的图纸并不是仅仅表达出以上内容就可以了,虽然这样也可以使用,还有图框、标题栏、线形等需要注意的问题。

1、图框 图框有哪些规格,装订的和不装订的有什么区别等等,我就不再叙述了。一定要使用标准图框,不能自己随便的绘制。

2、标题栏 要使用正规的标题栏。里面一般包括公司名称、工程名称、图纸名称、资质证书标号、注册师印章编号、审定、院审、所审、项目负责人、专业负责人、复核、设计、绘图、工程编号、专业、日期、图号等内容。

3、线形 这是我们为了区分各种管道便于绘图读图也便于统计材料而需要注意的事情。根据各种管道使用情况不同,我们一般需要设置不同的粗细、颜色来加以区分,如果管道太多,有时也需要增添图层。

并不是画完图就没有事情了,画完以后需要认真的审核一遍。这份图纸究竟画的怎么样?该表达的内容都表达出来了吗?有没有遗漏或者太过重复的地方?让人看上去是不是美观大方还是显得杂乱无章?……

可以从以下几方面注意一下:

1、我们绘制完图纸,紧接着需要做的就是统计材料,做一份材料表。可以在统计材料时审核一遍图纸。一份完整的图纸和材料表是一一对应的,也就是说材料表中的任何一项内容都可以在图纸上找到。能够做到这样,这份图纸就算是很成功了。这是比较困难的一项要求,需要我们不断的学习和完善。

2、自己以一个施工员的身份来审视这份图纸,看看自己能不能看着这份图纸正常的施工。如果不能,是不是自己少画了一些内容,或者图纸有表达不清楚能产生歧义的地方。有时按照自己的思路,自己寻找自己的错误比较困难,也可以请同事帮忙查看。

自己或同事审核完毕后,把整份的图纸和材料表交给领导,请领导审定。有不对或者不妥的地方再进行修改。

不要怕犯错误,就怕没有勇气改正错误,也不能老是犯同样的错误,要在改错中使自己进步!



更多干货请关注微信公众号易筑暖通:

暖通.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1563847291311

    楼主辛苦,谢谢分享!

    2019-07-25 11:41:25

    回复 举报
    赞同0
  • liupoquan
    liupoquan 板凳

    楼主辛苦。谢谢分享!

    2019-07-19 11:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何计算空调负荷与送风量?

来源:易筑暖通 空调负荷计算的目的在于确定空调系统的送风量并作为选择空调设备(如空气处理机组中的冷却器、加热器、加湿器等)容量的基本依据。 在室内外热、湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量和总湿量称为在该时刻的 得热量 和 得湿量 。当得热量为负值时称为 耗(失)热量 。 空调的负荷可以分为冷负荷、热负荷和湿负荷三种。在某一时刻为保持房间恒温恒湿,需向房间供应的冷量称为

回帖成功

经验值 +10