6.1.1整体屋面面层排版分格深化设计
a、测量屋面实际平面尺寸,用计算机排版,结合建筑柱网及凸出物的分布情况,自分水线向两侧和横向对称分格;
b、墙、柱、设备基础、排烟(风)道等凸出物周围应留设分格缝,缝宽同大面分格缝;
c、面层镶边、排气孔、泛水等应同时考虑;
d、混凝土屋面分格缝间距不应大于6m,宽度为20~30mm;水泥砂浆面层分格缝间距不大于1000mm,缝宽、深均为10mm,且与下部找平层及保温层分格缝上下对应;
e、有天沟时,在天沟两侧150~200mm 处留置一道伸缩分格缝。
屋面整体面层深化设计效果图
6.1.2饰面砖屋面面层排版分格深化设计
a、根据屋面平面尺寸,结合建筑柱网及凸出物的分布情况,自分水线向两侧和横向对称分格;
b、屋脊、柱中应设分格缝,并与女儿墙分格缝对缝;
c、排版尺寸应考虑扣除墙面装饰层厚度,保证整砖排布,柱、设备基础、排烟(风)道等凸出建筑物周边宜整砖排布,并与屋面砖对缝;
d、墙根、栏板根部及柱、设备基础、排烟(风)道等凸出物根部应留缝,墙根、栏板根部留缝宽度同分格缝宽,柱根部、设备基础、排烟(风)道根部留缝同砖缝;
e、分格缝两侧、墙柱、栏板、设备基础及排烟(风)道等凸出物根部周围应采用其他颜色饰面砖镶边,当墙面砖与平面砖规格不一致时,采用石材或条形饰面砖镶边;
f、分格缝间距不应大于,宽度为上下贯通对应。
屋面块材面层深化设计效果图
防水层的基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处,找平层做成圆弧形,且应整齐平顺。圆弧半径一般是30mm-50mm。
由于找平层自身的干缩和温度变化,保温层上的找平层容易变形和开裂,直接影响卷材或涂膜的施工质量,因此,保温层上的找平层应留设分隔缝,使裂缝集中到分隔缝中,减少找平层大面积开裂。分隔缝的缝宽宜为5mm-20mm,当采用后切割时可小些,采用预留时可适当大些,缝内可以不嵌填密封材料。由于结构层上设置的找平层与结构同步变形,故找平层可以不设分隔缝。
对容易发生较大变形或容易遭到较大破坏和老化的部位,如檐口、檐沟、泛水、水落口、伸出屋面管道根部等部位,均应增设附加层,以增强防水层局部抵抗破坏和老化的能力。
檐口下端应做鹰嘴、滴水槽。
女儿墙压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做鹰嘴或滴水线。出檐宽度大于60mm以上时宜采用滴水槽,出檐宽度≤60mm宜采用鹰嘴。
a、女儿墙泛水处的防水层应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不小于250mm,泛水处的防水层表面,采用抗裂砂浆(挂纤维网格布)做圆弧。
b、低女儿墙泛水处的防水可直接铺贴至压顶下。卷材收头采用金属压条钉压,并用密封材料封严。涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。
c、高女儿墙泛水处的防水层泛水高度不应小于250mm(由面层向上算起),防水层收头采用金属压条钉压固定,密封材料封严。
d、泛水部位宜采用抗裂砂浆(挂纤维网格布)做圆弧,泛水与屋面及女儿墙相交处设置分格缝,分格缝宜采用预埋方式留设。并使用密封材料嵌填。
a、正置式屋面设置排气孔,可通过找平层的分格缝兼做排汽道,排汽道的宽度宜为40mm。
-
王铜
2023-03-21
-
王铜
2023-03-08
-
cof1651413120170
2023-03-05
-
cof1677993433435
2023-03-05
-
扶晓小伏
2023-03-03
查看全部评论女儿墙泛水深化设计
饰面砖屋面面层排版分格深化设计
土建结构防水就是楼板的防水。其实大部分防水效果还是结构防水在起主要作用,所有装修做防水层前必须要对原有结构进行闭水检验,尤其需要注意对墙根、门槛、地漏、楼板接缝和排水管根等部位重点检查。有渗漏的用堵漏王修堵,如果有漏水很严重的需要灌注聚氨酯。
装修防水层防水就是上面所说的聚合物水泥基防水,这种材料为柔性材料,抗腐蚀不易开裂。主要的施工工艺为:
1、基层处理 2、细部附加防水层 3、涂刷第二遍防水 4、防水层修补 5、蓄水检查 6、铺水泥砂浆保护层 7、验收。
1、防水施工前需进行地面找平找坡,基面有空隙、裂缝、不平等缺陷的,用水泥砂浆修补抹平。使基面必须坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡等以及其他碎屑物质。阴阳角部位应作出圆弧形,并顺直,平光。