注:1.轴压比指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可取无地震作用组合的轴力设计值计算。
2.表内限值适用于剪跨比大于2、混凝土强度等级不高于C60的柱;剪跨比不大于2的柱,轴压比限值应降低0.05;剪跨比小于1.5的柱,轴压比限值应专门研究并采取特殊构造措施;
1、定义
轴压比:指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值。
2、规范理解
1) 公式: 

2) 规范中较高的高层建筑一般指高于40m的框架结构或高于60m的其他结构体系的混凝土建筑。轴压比减小幅度一般以0.05,具体情况视具体工程。
3)当采取必要技术措施后,轴压比限值可以适当调整,按照规范6.3.6注第五条中,轴压比最大值不应大于1.05。
4)柱全高不同箍筋设置对轴压比限值的影响
沿柱高采用的箍筋配置方式 |
轴压比限值增加 |
1、采用井字复合箍,箍筋间距≤100mm,肢距≤200mm,箍筋直径≥12mm。 |
0.1 |
2、采用复合螺旋箍,箍筋间距≤100mm,肢距≤200mm,箍筋直径≥12mm。 |
0.1 |
3、采用连续复合矩形螺旋箍,箍筋间距≤80mm,肢距≤200mm,箍筋直径≥10mm。 |
0.1 |
4、在柱的截面中部附加芯柱,其中另加的纵向钢筋的总面积不少于柱截面面积的0.8%。 |
可增加0.05 |
、当第四项措施与前三项共同采用时 (箍筋的体积配箍率仍可按轴压比增加0.10的要求确定) |
可增加0.15
|
,1、2、3三种箍筋的最小配箍特征值均应按增大的轴压比由本规范表6.3.9确定;且最大轴压比不超过1.05 |
|
看不了,可惜了,收费的
看不了,可惜了,收费的