地面辐射采暖施工工序
一、地暖设计步骤
1、地暖方案设计:
①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。
②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。
③确定集配装置(分水器)的位置。
2、地暖施工设计:
①计算建筑物的有效散热负荷。
②计算建筑物的有效散热面积。
③地暖系统布置及水力计算。
④其他附属设备选择。
⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。
热电驱动器(当有分区、分室控制要求时配合温控器使用)
注:
1、豆石混凝土回填为必须,可由地暖或装修公司按混凝土施工规范提供;
2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,建议使用自动温控;
3、保温板厚度根据深化设计确定;
4、地暖管管径可选φ20或φ16;
5、热源与分集水器联接推荐使用PPR热水管或PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。
常用地板采暖管材特性及比较如下:
1.PE-X交联聚乙烯管材
聚乙烯或乙烯共聚物添加适量助剂,通过化学或物理的方法,使其线型的高分子交联成三维网状的分子结构的加热管。通常以PE-X标记。按照交联方式的不同,又分为过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)、硅烷交联聚乙烯(PE-Xb)、辐射交联聚乙烯(PE-Xc)、偶氧交联聚乙烯(PE-Xd)。PE-X管具有力学性能好、耐高温和低温性能好等优点,但是,PE-X管材没有热塑性能,不能用热熔焊接的方法连接和修复,只能采用金属管件机械连接,存在连接密封问题,特别是地暖工程应用中不具备可维修性,铺设安装及地面装修中要格外精心。另外,废弃的管材无法回收。同时由于交联方法不同要求交联度不同(PE-Xa≥70%,PE-Xb≥65%,PE-Xc≥60%,PE-Xd≥60%)生产过程中交联稳定均匀度不易控制,应用中无很强专业知识不易区分。该产品投入市场比较长,生产工艺相对复杂,对生产厂家工艺控制水平要求较高。
2.PE-RT耐热聚乙烯管
乙烯与辛烯共聚制成的特殊的线型中密度乙烯共聚物,添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管材。通常以PE-RT标记。不仅耐高温和低温性能好,同时具有热塑性能,可热熔连接、较金属管件机械连接更安全、更可靠、永不渗漏。特别是地暖工程应用中具备可维修性,地面装修中一旦管材打坏,可迅速修复。该产品投入市场较短,是新一代安全性、环保性产品。
3.PB聚丁烯管
由聚丁烯-1树脂添加适量助剂,经挤出成型的热塑性加热管,通常以PB标记。具有耐压性能高,耐高温和低温性能好的特性,PB管同PE-RT管一样具有可回收性,不污染环境,比PE-X交联聚乙烯管和XPAP交联铝塑复合管具有较高的环保性,具有热塑性能,可热熔连接,解决装修过程意外打漏快速安全修复。美中不足为其材料较软,施工上的疏忽容易造成管材的划伤和破裂,对系统长期运行留下一定的隐患。该产品投入市场较长,由于价格昂贵,一般用户难以承受。
二、地面辐射采暖施工工序
安装准备→备料→铺防水膜→铺聚苯板→铺钢网→固定钢网→排管→打压试验→捣砼→安装分配器→调试。
① 安装准备:熟悉图纸和现场环境。
② 根据图纸准备材料,包括辅材。
③ 铺防水膜。
④ 保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。
⑤ 钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。
⑥ 排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。
⑦ 进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过0.05Mpa,即为试压合格。
⑧ 带压充填砼。
⑨ 分水器安装要平整。排气阀要高出地面。
⑩ 综合调试。
地面清理要点
1. 无积水、无建筑垃圾;
2. 墙角处的落地灰;
3. 地面标高(重点在卫生间);
4. 办理交接单。
施工依据及施工具备条件
《辐射供暖供冷技术规程》(JGJ142-2012)
《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03K404)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
《新建集中供暖住宅分户热计量设计技术规程》(DBJ01-05-2000)
《建筑工程施工统一验收标准》(GB50300-2013)
《建筑工程资料管理规程》(DB11/T695-2009)
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
施工应具备条件
1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。
2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。
3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。
4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。
5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。
6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。
施工组织、程序及技术要求
1、在已做找平层地面上铺设保温材料,铺设应平整、搭接严密。除固定加热管的塑料卡钉穿越外,不得有其他坏损。
2、铺设聚脂薄膜或夹筋铝箔反射层(可予制或现场铺设)。
3、加热管的配套和敷设:按设计图纸进行放线(如反射膜已印有线,此项可免),并配管(如已按设计定长供贷,此项可免)。加热管的弯曲半径不宜小于8倍管外径。填充层内不允许有接头,加热管固定(3种方法)。加热管固定点的间距,直管取≯700mm,弯曲管取≯350mm,在180℃拐弯处,应有五个固定卡子。
4、热媒集配装置(分水器)的安装:可固定在墙壁或专用箱内,一般宜将分水器安装在下、集水器在上,间距宜为200mm,集水器距地面不宜小于500mm。
5、加热管与集配装置连接:可采用专用卡箍式连接,也可采用卡套式连接。加热管末端,应设置隔热套管,以防止局部地面温度过高。
6、加热管与集配装置牢固接连后,应对每一通路逐一进行冲洗,至出水清净为止。
7、配合施工单位进行填充层施工必须对系统充水压,压力≮0.6MPa。注意伸缩缝施工,对加热管挤压,卵石混凝土的浇捣等。验收验收分为喑验收和峻工验收:中间验收由施工单位会同建设单位工程监理单位进行。峻工验收由主管单位组织施工、设计、监理、建设及有关单位联合进行。
1、中间验收:
中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起至混凝土填充层养护期等再次试压为止。
A、自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.8MPa)先自检一次。
B、中间验收试压:试难压力应不小于系统静压0.3MPa,且不小于0.6MPa,应严格按试压操作程进行。认真做好试验。
C、冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部分同意进行气压试验。
2、竣工验收:
A、应具备条件:施工图、竣工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
B、竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
3、中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 576 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报