二次泵平衡管的管径?

发布于:2016-11-13 21:46:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
按设计空调设计规范,二次泵系统中集分水器之平衡管的管径应不小于供回水管的最大管径,条文中也无解释,请教这是为什么?因一次一般是按启停台数来控制负荷的,所以平衡管不是应该同一次泵变流量系统一样,按最大主机流量来确定管径吗?
  • 汇泳泽
    汇泳泽 沙发

    规范GB50736-2012 8.5.10的条文说明:为了减少阻力,尽可能加大管径。

    2021-11-13 11:00:13

    回复 举报
    赞同0