土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制热供回水温差

空调制热供回水温差

发布于:2016-11-13 15:27:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
地址岳阳,小型公共建筑,夏季供冷,冬季供热,冬季选用热水锅炉供回水温度60/50℃,如何使得冬季空调末端设备热水的进出温度为45/40℃
  • 老瞿
    老瞿 沙发
    你好!有两种办法一个是可以利用换热器进行二次换热,另外一种你可以采用一种混水装置。
    2016-11-17 08:41:17

    回复 举报