一、总体布局
1
、建筑沿街长度与中间车道设置
a
、商场沿街长度
250m
以内不设中间车道;
b
、沿街长度超过
300m
设置中间车道将商场首层断开(二层以上及地下全部连通),车道两边商场建筑外墙间距控制在
23
米
左右(
7
米
车道
+
两边各
3
米
停车下客
+
两边各
3~5
米
人行道)。
▲成都五块石
2
、商场进深与动线选择
a
、尽量选择单动线,商场厚度控制在
55~70m
(
20
米
商铺
+15
米
内街
+20
米
商铺)
b
、进深大的商场,可做内外动线,商场厚度控制在
90~100m
(
20m
商铺
+15m
内街
+25~30m
商铺
+15m
外街
+20m
外街店铺);外街设玻璃顶棚,两端不封闭;外街店铺可做
5~8
层,高楼层部分业态以餐饮、娱乐为主,营业时间与内街商铺分开;
c
、总图布局尽量避免出现商场进深在
70~90m
的情况;
▲北京常营单动线
▲杭州下沙内外动线
▲成都五块石单动线
&
内外动线
3
、与塔楼之间的关系原则
原则一:购物中心顶部尽量不设置塔楼;
原则二:如需要设置塔楼,首选设置在跟购物中心脱开的外街商业上,次选在购物中心外街边界处,且尽量设置非主干道上;
原则三:上述
2
个原则不适用的情况下,塔楼宜设置在主力百货的上部
原则四:塔楼性质,宜为商业
(
如:
SOHO
,写字楼,或酒店等
)
▲杭州下沙商业及后街均无塔楼
▲北京常营塔楼位于后街
▲重庆后工塔楼位于次干道
▲成都五块石塔楼为商业性质
4
、建筑退界
a
、商场外轮廓应尽量靠近道路,原则上,紧贴建筑控制线设置;
b
、商场主入口留出室外广场的进深,主入口外轮廓至人行道边线的距离,控制在
20~25m
;
二、外部交通动线
1
、商业环路
a
、建筑应沿主要城市道路布局;
b
、商场和住宅在同一地块的,应设置外街将地块分开,并在外街一侧布置商铺
/
底商与商场形成室外商业街(商业街的宽度为
26m
左右:
3m
人行道
+5.5m
停车
+9m
车道
+5.5m
停车
+3m
人行道),利用外部道路和内街形成商场商业环路;
▲北京常营商业环路
▲成都五块石后街尺度
2
、商场人行入口
a
、商场主入口布置在街角位置,须做到主入口视觉上能够洞穿中庭;主入口宽度控制在
6~8m
,挑空
2~3
层;
b
、沿商场外墙合理位置设置次入口(宽度
4~6m
),两入口间距不超过
100m
;
c
、在北方主出入口须设置斗门:
d
、次出入口须设置自动感应门;
▲杭州下沙主次入口设置
3
、车库出入口
a
、依据主要车流来源设置地下车库出入口;以便利车流进出为原则。车流与人流动线设计尽量避免交叉;如平行设计,应设置路沿石进行区隔;
b
、有条件的,宜将车库出入口设置在主街,并在车库出入口之前设置出租车停靠带;车库出入口不做单独的雨棚,避免对商业立面的遮挡;
▲成都五块石主街地库入口
4
、车库坡道
a
、尽量选用直线型坡道;
b
、场地条件不允许的情况下,选用环形坡道时,内圈转弯半径不小于
7
米
;外转弯半径不小于:
10.6m
(单车道);
14.2m
(双车道)
5
、室外停车
a
、原则:尽可能多设;
b
、位置:利用商场与住宅区之间的外街;
6
、出租车停靠站
a
、商业建筑外边界线上,需设置出租车停靠站,车位数不小于
5
个;
b
、出租车停靠站,需设置在主出入口侧面,以不影响商场人流进出为原则;
设置雨棚覆盖
3
个停车位;
7
、公交站点
在规划阶段,尽可能影响城市规划部门,将公交站点设置在商场周围;
8
、地铁
/
地下过街通道
a
、应设置商业街联接商场中庭与地铁
/
地下过街通道;
b
、可在连接处设置下沉庭院解决消防问题,但流线设置应利于人流直接进入商场而非直接疏散到地面;
c
、地铁出站标高在负二层的情况,在流线设计上,必须考虑负二、负一均与商场内部直接连通;
▲杭州下沙地铁连接
▲北京常营地铁连接
▲北京常营地铁连接
d
、地铁出口与商场有一定距离的情况,宜设置地下连通道(通道两边设铺如无法设铺,须设广告灯箱);
e
、城市中远期地铁规划在商场附近设站的情况,在商场设计时必须考虑连通地铁的可能性;
f
、地铁与商业衔接口,顶部尽量设玻璃钢构自然采光,以增强空间舒适度与商业氛围。
▲重庆后工地铁连接
9
、重庆后工轻轨
设置天桥直接连通轻轨出站口与商场二层或三层;
10
、过街天桥
a
、商场跨市政道路或内部道路的情况,需设置封闭的天桥将道路两侧二层或三层以上的部分连通(视城市管理规定);
b
、过街天桥的宽度不小于
12m
(除通道外,两侧或单侧设商铺);
▲北京常营过街天桥
三、竖向
a
、商场室内与室外场地之间平进平出,避免上下楼梯或台阶,室内外高差用找坡解决;如标高差异大,实际操作中,可采用多首层方式。
b
、商场内部需满足无障碍要求,不得出现台阶;
c
、建筑形态有
B1
、
B2
等地下商业楼层设计的,应在街角、轨道交通衔接点、主入口附近设计下沉式广场;搜建筑
▲北京常营下沉庭院
四、柱网
a
、垂直于内街方向的柱网宽度:柱宽
+4
个停车位
X 2.4m
(停车位宽度);城市对停车位宽度有不同于国标的情况,以能通过报建的要求为准;
b
、平行于内街方向的柱网:满足地库停车最高效的柱网布局方式,同时满足商业业态最低柱网要求;
c
、商场上方有塔楼的(办公、公寓、住宅),要求塔楼外墙窗顶高度不小于
2400mm
;
五、层高
1
、地上
A
标准
a
、
1F
结构层高:
5.6~6.0m
,净高:
4.0~4.4m (
商业
)
b
、
2F-5F
结构层高:
5.1m
,净高:
3.5m
(商业)
2
、地上
B
标准
a
、
1F
结构层高:
5.1~5.3m
,净高:
3.5~3.7m (
商业
)
b
、
2F-5F
结构层高:
4.6m
,净高:
3.0m
(商业)
3
、地下
a
、地下根据业态、车库、地铁连接高度确定;
b
、超市要求:结构层高
: 5.4m
,净高:
3.7m
(超市灯带下)
4
、特殊业态要求
冰场、儿童职场、电影院等特殊业态净高,在经济的情况下满足租户要求;
六、业态及占比
1
、主力业态设置
a
、龙湖天街:可含主力百货、电影院、超市、冰场、儿童职场;
b
、星悦荟:可含电影院、超市。
2
、业态占比
a
、主力店建面(含公摊)占比:<
40%
b
、餐饮娱乐建面(含公摊)占比:<
25%
七、楼层设置原则
a
、地上:商场地上部分不超过
5
层,局部可突破,但须≤
8F
;其中>
5F
的单层商业面积,占商业建筑总投影面积须≤
15%
;
b
、地下:商业部分只设
B1
层,有地铁联接的,可整层或局部设置
B2
商业;地下部分(含车库)尽量不做
B3
、
B4
(减少开挖);
▲杭州下沙高楼层商业
八、内街尺度
a
、采用
4m(
走廊通道
)+6m(
中空
)+4m(
走廊通道
)
要求,
b
、内街轴线宽度
=1/2
柱宽
+0.3m
装修厚度
+4.0m
走廊
+6.0m
中空
+4.0m
走廊
+0.3m
装修厚度
+1/2
柱宽;
▲内街尺度(轴线)
九、中庭尺度
a
、在保证得房率不小于
60%
的情况下,局部中庭尺寸可适当放大,为今后商场推广、活动预留空间;
b
、但中庭的中空部分尺度最大控制在
12~14
米
宽
*21~24
米
长。
十、客梯
&
观光梯
1
、位置
a
、两组客梯(含普通客梯与观光电梯)水平距离≤
60m(
目的性消费的区域除外)。垂直电梯可考虑在中庭的一侧;观光电梯可采用全玻璃式,观光电梯须带夜间灯饰效果;
b
、停车场内任意停车点位到最近的客梯(含客梯与观光电梯)的距离≤
50m
;
2
、参数及要求
a
、提升速度为:
s=1.5-2.0m/s
;
b
、客梯
&
观光电梯
门套需设置三维立体光幕,带防夹功能;具备五方通话功能;
c
、客梯和观光电梯内装须选择中高端产品,宜用不锈钢拉丝面
/
钢化玻璃面(观光电梯);客梯和观光电梯需有无障碍扶手设计。变频式;
d
、客梯、观光电梯容量选择:
1.0-1.35T/
台。
e
、客梯或观光电梯并排≥
2
台,需有群控功能;搜建筑网;
f
、观光电梯外周边或底部宜有灯具装饰;观光电梯井道需有美化装饰或处理
-
以避免观光电梯周边视觉效果差;
十一、扶梯
1
、设置位置及间距
a
、在主要中庭空间布置上下扶梯,两个主要中庭空间间距约
120m
;
b
、在两个主要中庭之间,布置一组上下扶梯;
▲成都五块石扶梯设置
2
、扶梯形式
a
、有条件采用间接飞天梯形成快速动线和空间记忆点,不采用跨层扶梯;
b
、首选螺旋式扶梯布局;
c
、不能布置螺旋式扶梯的位置布置平行式扶梯;
d
、如下位置可布置剪刀式扶梯:
①百货内部;
②连接商业与车库之间,高楼层之间,专为解决高楼层的快速垂直交通;
▲成都五块石间接飞天梯
▲重庆后工螺旋式布局
▲成都五块石平行式扶梯
▲杭州下沙剪刀扶梯
3
、设备参数和要求
a
、扶梯,选择
30
度提升角,
1000mm
宽扶梯;提升速度
0.5m/s
;扶梯上下承台,
(
扣除扶梯踏板后的
)
转弯半径应≥
2m
;
b
、扶梯桁架侧面和底板,采用不锈钢拉丝面板;
十二、板梯
1
、设置位置
a
、超市内部(超市跨两层的情况)、超市到车库须设置;
b
、地下超市到地面不设;
2
、设备参数和要求
a
、设备参数和要求:选择
12
度提升角,
1000mm
宽,提升速度
0.5m/s
;人行道上下承台,
(
扣除扶梯踏板后的
)
转弯半径应≥
2.5m
;
b
、板梯桁架侧面和底板,采用不锈钢拉丝面板;
十三、货梯
1
、位置原则
a
、沿商场内街线性方向,每
80~120m
设置一对货梯;
b
、超市、百货的货梯需与专卖店区分开设置;
c
、尽量布置在餐饮附近;
2
、设备参数和要求
货梯提升速度选择范围
1.0-1.5m/s
,建议选择
1.0m/s
▲杭州下沙货梯设置
十四、卸货平台
a
、购物中心卸货平台:需要配置小型货车进出
(
载货量≤
1.2
吨,暂定
)
,每处卸货电梯可同时容纳
2
台货车同时卸货;卸货平台深度宜达
3-4m
;宽度按
2
台
1.2
吨货车车宽计算;
b
、超市专用卸货平台:提供
1
台大型集装箱式平台和卸货区
+2
台中型货车卸货区;卸货承台深度按
4-6
米
计;卸货区面积选择:
200-300
平米,在室内或带雨棚;
(
北方区须有可封闭的室内或半室内区域)
▲杭州下沙超市卸货区设置
十五、车位配比
a
、车位配比:
1-1.2
个
/100
平方米
(
商业建筑面积
)
;
b
、可利用办公、
SOHO
小户型等业态的停车数量,错峰满足商场的停车需求;
十六、立面
1
、立面风格定位
a
、经典;
b
、龙湖各地区公司统一;
c
、宽幅的档次及业态适应能力;
d
、满足当前定位及日后档次升级的需要;
2
、立面材料
a
、石材:提升立面档次;石材划分应规则、整齐、简单,减少挂件用量;
b
、金属(雨棚、窗框、广告框、石材收边线条等):精致、精细度;
c
、玻璃(橱窗、入口玻璃幕墙):营造商业氛围;
d
、百叶(女儿墙、进排风口、石材收边等):功能性、精细度;
e
、广告灯箱:立面收益;
3
、立面比例
a
、南方,广告位:橱窗:实墙
=30%
:
40%
:
30%
,
b
、北方,广告位:橱窗:实墙
=40%
:
30%
:
30%
,
4
、商场立面与塔楼立面处理关系
a
、塔楼位于主沿街面的情况,应避免塔楼竖向线条切断商业裙房,应保持商场部分的立面完整性;
b
、塔楼位于背街或后街情况,可突出塔楼的立面完整性;
▲成都五块石立面过程方案
▲重庆后工
塔楼立面
5
、立面雨棚设置
a
、主次入口雨棚,高度设置在一层顶板,主要起挡雨和入口提示作用;
b
、沿街店铺的雨棚,高度设置在二层顶板,出挑深度约
1200mm
;
c
、出租车停靠站、公交站点、自行车租赁处等雨棚,以考虑遮雨功能为主,设计应轻盈,较少对商业立面的遮挡;
6
、立面广告灯箱
a
、室外灯箱安放位置:宜在
3F
及
3F
以上;
1F
、
2F
以橱窗为主,以增强视觉效果和夜景商业氛围;广告灯箱高宽比:
4:3(
建议尺寸不小于
16m:9m)
;广告采用内打灯、外挂式;
b
、某某
LED
广告屏幕,位于城市道路交叉口面,或主干道的抢眼位置
(
设置面向来人和来车方向
)
,结合立面设计面积尽可能大;
c
、室外停车场区域、及地下
/
或屋顶停车场与商场衔接口显眼位置,可设置局部的广告灯箱位;
0人已收藏
1人已打赏
免费0人已点赞
分享
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 438 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(135 )
只看楼主 我来说两句好资料,感谢分享
回复 举报
感谢楼主分享
回复 举报