土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【刀哥论项目14】任意非标楼钢梯的建模计算与分析

【刀哥论项目14】任意非标楼钢梯的建模计算与分析

发布于:2015-10-29 11:23:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做混凝土结构设计的,遇到钢梯很多人一般就是套下图集。
但是超出图集的非标准楼梯怎么办呢?有的是拍脑袋估一个界面,有的是用小软件算下,算下承载力极限状态的强度,和正常使用极限状态下的挠度等,其实这是不完善的,原因如下:
1、不同的工况,不同的荷载组合或漏掉。
2、承载力极限状态下,不只是强度问题,稳定问题非常重要。稳定有平面内的稳定(一般是绕强轴但不是绝对的),平面外的稳定。钢梯梯梁一般采用槽钢,平面外有压制的钢板作为支撑,平面外稳定问题不大,但是对于跨度大的,平面内的稳定起控制作用。算的时候,一定要把平面内的计算长度定义正确,不然后果很严重。
3、楼钢梯的建模计算与分析操作是非常简单,但钢结构的基本概念要吃透,如平面内,平面外的计算长度。软件sap2000,midas gen,3d3s都可以算,一般没有经验的,建议采用两种软件互相校核,并结合自己的结构概念判断。



1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png 7.png 8.png 9.png
以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:
我扣为1129729659
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥论项目8】大底盘多大楼间连廊项目的指导
http://bbs.co188.com/thread-9066451-1-1.html
【刀哥论项目9】结构整体稳定不过的调整方法
http://bbs.co188.com/thread-9075935-1-1.html
【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9164920-1-1.html
【刀哥论项目11】混凝土结构设计中是否考虑裂缝裂缝选筋
http://bbs.co188.com/thread-9183494-1-1.html

【刀哥论项目12】楼梯设计中套用国标图集会出现的问题
http://bbs.co188.com/thread-9188748-1-1.html

【刀哥论项目13】零应力区超限的调整方法的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9189332-1-1.html
【刀哥】筒体结构梁跨度12~15米时布置方案的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9187330-1-1.html

【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥】认识钢结构和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际工程图片)
http://bbs.co188.com/thread-9185818-1-1.html



9.png


1.png


2.png


3.png


4.png


5.png


6.png


7.png


8.png

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(379 )

只看楼主 我来说两句
  • 嘉伟钢结构

    刀哥,搞点螺旋楼梯的计算实例来看看嘛

    2022-07-05 09:18:05

    回复 举报
    赞同0
  • wx_1582604187100

    标记一下,最近在建蛇形钢楼梯模型,参考学习一下


    2022-07-04 15:53:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问我计算出来第二层的Ratx的与Raty的值对不对?

Floor No. 2 Tower No. 1 Xstif= 17.7000(m) Ystif= 8.1043(m) Alf = 0.0000(Degree) Xmass= 17.7079(m) Ymass= 8.0326(m) Gmass(活荷折减)= 857.8122( 784.7678)(t) Eex = 0.0005 Eey = 0.0060 Ratx = 1.7280 Raty = 2.7000

回帖成功

经验值 +10