剪力墙超限的调整,详图第11条。
若是施工缝超限,建议附加短筋并上下满足锚固长度而非提高整体墙的配筋,否则不合理也不经济。
原因如下:
1、此处有缝似无缝,缝的留置据施工:
施工缝者就是因设计要求或施工需要分段浇筑,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。这与现场施工的安排有关系,而规范是按不利的确定的,实际的施工缝并不一定在不利处。
2、好钢用在刀刃处,附加短筋施缝处:
施工缝处验算不过,就在施工缝处附加短筋,只要缝上下满足相应的锚固长度就可以了。这样不但用钢量少,还施工方便,经济合理。
3、缝的抗剪全竖钢,甲方发怒且浪费:
只因为施工缝验算不过而提高全部竖向钢筋,会造成很多的浪费,不经济不合理。